Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

29.01.2019 в 13:47:38

v3k, Перемудрили ребята, надо было сделать скрутку из 3 проводов, потом одеть НШВ, в количестве 2 шт, и зажать в зажим.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

29.01.2019 в 14:47:35

v3k написал: Вот как было сделано

отключить напряжение и подергать - может получиться так, что средний проводник вытянется без усилий.

Надо переделать.

0
SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

29.01.2019 в 15:57:33

v3k, см. как допускает подключение производитель этих сжимов. Есть мнение, что предложенных вариантов не будет :) Боюсь даже спрашивать номинал АВ на квартиру при 4мм.Кв.)

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20339

29.01.2019 в 16:11:20

SB3 написал: Есть мнение,

А нужна документация .

SB3 написал: Боюсь даже спрашивать номинал АВ на квартиру при 4мм.Кв

Стандарные 25А для квартир с газом .

0
SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

29.01.2019 в 16:18:12

dokar, документацию пусть предоставят те, кто предлагает варианты выше). Я же даю дельный совет :) - посмотреть рекомендации производителя. И снова бы попросил вас не " бегать" за мной по темам и не комментить каждый мой "чих")

0
v3k
v3k
Новичок

Регистрация: 14.01.2015

Москва

Сообщений: 6

30.01.2019 в 11:06:27

SB3 написал: v3k, см. как допускает подключение производитель этих сжимов. Есть мнение, что предложенных вариантов не будет :) Боюсь даже спрашивать номинал АВ на квартиру при 4мм.Кв.)

SB3,

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20339

30.01.2019 в 11:26:06

v3k, Так ввод трехфазный ?

0
v3k
v3k
Новичок

Регистрация: 14.01.2015

Москва

Сообщений: 6

30.01.2019 в 11:34:10

dokar написал: v3k, Так ввод трехфазный ?

dokar, да.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20339

30.01.2019 в 12:06:38

v3k написал:

dokar написал: v3k, Так ввод трехфазный ?

dokar, да.

v3k, Океюшки , но

BV написал:

v3k написал: Вот как было сделано

отключить напряжение и подергать - может получиться так, что средний проводник вытянется без усилий.

Надо переделать.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20339

30.01.2019 в 12:45:58

BV написал:

dokar написал: v3k, Так ввод трехфазный ?

dokar, разве не видно? :)

BV, ВН двухмодульный, но трёхполюсной . Я думал такое только у Хагера водится. Плохо видно, это раз.А схема на лицевой панели ВН , мало ли как могла быть использована при подключении :p . Но ширина диффа натолкнула на уточняющий вопрос.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу