dokar, ну это так, мелкие погрешности. :) Меня больше забавляет коробка: это навесной в стенку частично вмазали что ли? :cool: :a Заводить остальные кабели будут потом?
Вопрос по плавким вставкам. Может ли кто то по своему практическому опыту прояснить несколько моментов по применению держателей плавких вставок на DIN рейку.
Насколько я понимаю есть три типа держателей 10х38/14х51/22х58
10х38 у большинства производителей до 32а.
14х51 до 50а, 22х58 до 125 ампер.
То есть по сути в отличие от сименсом бутылочных вставок можно впихнуть достаточно широкий номинал вставок в один держатель.
Держатели из пластика.
Есть ли существенная разница в нагреве и опасности расплавления держателя , если скажем в держатель для 10х38 поставить 32а вставку и тоже 32а вставку но размером 14х51?
У абб нашел даже типа номограммы нагрева вставок. А что на практике? Насколько критично, например, для держателей абб использовать в вставки предельных номиналов? Или таки лучше переходить на бОльший размер? Правда тогда эти держатели резко в размерах вырастают
Китайцы делают например вставки 40а для типоразмера 10*38. Насколько это безопасно?
Опять я с дурацкими вопросами. Как оплонбировать вот такой рубильник https://www.etm.ru/cat/nn/9681917/? Ну есть он, надо его к делу пристроить. У нас на столбе можно только одно устройство перед счетчиком. По плану СИП кабель со столба вниз, рубильник ,большой, надежный,крепкий, счетчик Меркурий 231, молниегаситель https://www.etm.ru/cat/nn/1443251/, автомат трехжильный на 25 A, узо селекционное и потом медный кабель подземный в оцинковке 4х10 кв. мм. Все что до счетчика должно быть оплонбированно. Вот и вопрос по рубильнику - как?
Еще вопрос. В рубильнике есть прямоугольные квадратные предохранители.Сейчас на 100А, но это много. Максимальный ток при коротком замыкании не может быть больше 350A. Электрик считал. Эти предохранители нужны для защиты молниегасителя. Ток там больше 350 А. Какие купить что бы при обычном замыкании выключался автомат на 25 А, а не горели предохранители. И что бы они сгорели во время грозы?
никак.
Если его опломбировать - его нельзя будет отключить и заменить вставки.
Armen написал:
Сейчас на 100А, но это много. Максимальный ток при коротком замыкании не может быть больше 350A. Электрик считал. Эти предохранители нужны для защиты молниегасителя. Ток там больше 350 А. Какие купить что бы при обычном замыкании выключался автомат на 25 А, а не горели предохранители. И что бы они сгорели во время грозы?
никак.
Если его опломбировать - его нельзя будет отключить и заменить вставки.
Armen написал:
Сейчас на 100А, но это много. Максимальный ток при коротком замыкании не может быть больше 350A. Электрик считал. Эти предохранители нужны для защиты молниегасителя. Ток там больше 350 А. Какие купить что бы при обычном замыкании выключался автомат на 25 А, а не горели предохранители. И что бы они сгорели во время грозы?
Armen, Я прекрасно знаю этот тип рубильников . Но его применение в вашей ситуации лишено смысла . Кстати ОПНы и рубильничек лучше устанавливать в отдельном стальном шкафчике . Потому что при ПУМ , бывает все взрывается нахрен .
А как сейчас принято заводить СИП 2х16 в гараж?
Подключение по ПП861, но буду настаивать на ВРУ с внутренней стороны стены, а не с наружней.
Т.е интересует, гусь нужно крепить у отверстия или есть какие спец.зажимы?
Сип будет спускаться в гофре с опоры прям по ней на одноразовых хомутах.
Хочу в ванной в подвесном пластиковом потолке развести 5 светодиодных светильников типа GU5,3 мощностью 5-6 ватт.
Могу ли я соединения между ними произвести многопроволочным (многожильным?) кабелем или положено делать только чем-то типа ВВГнг-LS?
И если можно, то существуют ли многопроволочные кабели, тоже не поддерживающие горение и тоже LS?
И какие тогда разъемы Wago нужны под это дело, чтобы в каждом узле соединить три подобных провода - один входной, другой выходной, один на патрон GU5,3? Вроде бы 221-413 универсальны и подойдут?
Rumato написал:
Прокалывающими зажимами на улице, перед проходом через стену.
а сразу разве нельзя на верху опоры прокалывающими зажимами соединить ВВГнг с их СИП?
Vadim 161 написал:
затягивать СИП в гофру глупость.
есть опыт подключения зем.участка и там именно мрск гофру требовали на сип, что по столбу спускался)
А вот такой вопрос - какой мне ВВГнг ставить для соединения с их СИП? 1фаза и 3квт запршено. 32,5 или 316 или любой, не менее 2.5мм2 ? У меня просто 3*16 остался с прошлых тем, как раз хватит)
На столбе, куда идет подземный кабель из бани буду вешать два щитка. В одном рубильник с предохранителями и молниеуловитель, в другом автомат, узо селекционное и счетчик. Для щитков, особенно для молниеуловителя нужно ставить хорошее заземление. Думал повезло, столб угловой, на нем заземления нуля есть. Взял присоединил проволоку что идет с столба к вбитому землю уголку к заземлению бани, там все нормально - сопротивление 3,5 ома. и отсоединил его от уголка. Потом взял омметр М-416, проверил его калибровку, промерил строго по инструкции сопротивление заземлителя, а там 150 Ом! Это когда на улице сыро. Контакты зачищал, точное сопротивление 2 ом мерил, батарейки сменил. В бане когда осенью только сделали сопротивление было 5 Ом, сейчас померил - 3,5. Вряд ли омметр врет.
Хватит ли 150 Ом? Если нет, можно ли рядом со столбом вбить заземление и присоединить его к проволоке, что идет от столба к уголку врытому в землю? Смущает то, что в случае перегорания нуля весь ток пойдет через мое нормальное сопротивление, а не эти уголки, которые 100 лет назад неглубоко забили?
Armen, - создайте собственную тему с фотографиями (куда и кого вы вешать будете).
Armen написал:
Смущает то, что в случае перегорания нуля весь ток пойдет через мое нормальное сопротивление, а не эти уголки, которые 100 лет назад неглубоко забили?
На линии что ко мне и дальше идет таких столбов 5. Значит если 150 ом на столбе и ноль оборвется у самого трансформатора то ток пойдет через все поровну сопротивление будет 150/5= 30 Ом. А у меня почти в 10 раз меньше! Значит ток незаметит других заземлений и пойдет через моё. В самом страшном варианте 380/3=125А. Тока много будет у меня на участке и он будет течь от столба. А у земли есть сопротивление и возникнет напряжение между ногами. А собака у меня длинный, большой его и убьет первой. Вот чего я боюсь. Я не жлоб, сделать хорошо для соседей не жалуко. Просто боюсь, что поубивает. Я правильно думаю?
На линии что ко мне и дальше идет таких столбов 5. Значит если 150 ом на столбе и ноль оборвется у самого трансформатора то ток пойдет через все поровну сопротивление будет 150/5= 30 Ом. А у меня почти в 10 раз меньше! Значит ток незаметит других заземлений и пойдет через моё. В самом страшном варианте 380/3=125А. Тока много будет у меня на участке и он будет течь от столба. А у земли есть сопротивление и возникнет напряжение между ногами. А собака у меня длинный, большой его и убьет первой. Вот чего я боюсь. Я не жлоб, сделать хорошо для соседей не жалуко. Просто боюсь, что поубивает. Я правильно думаю?
Armen написал:
Тока много будет у меня на участке и он будет течь от столба. А у земли есть сопротивление и возникнет напряжение между ногами. А собака у меня длинный, большой его и убьет первой. Вот чего я боюсь. Я не жлоб, сделать хорошо для соседей не жалуко. Просто боюсь, что поубивает. Я правильно думаю?
Да, длинную собаку к столбу не нужно привязывать железной цепью...
:D
Ладно, не будем стебаться... :o
Не знаю что и как вы там измеряли, но вероятность того что через ваше ЗУ пойдет ток свыше 25А стремится к нулю.
Нарисуйте свою линию на плане, сфотографируйте опоры (те которые столбы), нарисуйте свой план участка и выложите всё это в отдельной теме. Длину собаки - не обязательно.
.
Тогда будем вместе с вами считать и думать... :)
CCat написал:
И какие тогда разъемы Wago нужны под это дело, чтобы в каждом узле соединить три подобных провода - один входной, другой выходной, один на патрон GU5,3?
Ваго 224 и вполне можно разводить однопроволочным ВВГ