09.02.2019 в 19:54:37

#6547622

Rumato написал:

BV написал: Таблица (СП 42.13330) Расстояние, м, по горизонтали (в свету) до соседних инженерных сетей при их параллельном размещении 4ая строка, первый столбец - расстояние 0,5метра

Теряюсь в догадках, что может произойти в земле, на глубине 2 м с двумя трубами, из которых под давлением только одна, поэтому останусь при своём.

Rumato, я никогда не видел, чтобы проектировали и укладывали СОВСЕМ рядом воду и электрокабели.... Есть нормативы и их надо соблюдать.

Да и ИМХО желательно друг над другом тоже - меньше возможностей повредить кабель, если вдруг надо откопать трассу воды.

egion9111 написал: В стеснённых условиях

это обычно относится к городу, либо рядом куча других коммуникаций

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108533

09.02.2019 в 20:07:11

#6547635

Rumato написал: Теряюсь в догадках, что может произойти в земле, на глубине 2 м

подвижки грунта, подмывание, просадка и тп неприятности

Аватар пользователя
egion9111

Местный

Регистрация: 15.10.2018

Краснодар

Сообщений: 48

09.02.2019 в 20:14:37

#6547641

Под дорогой трубу с водой тоже можно проложить в жесткой двустенной гофрированной трубе ПНД, чтобы в случае чего не вскрывать полотно дороги.

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

09.02.2019 в 20:19:06

#6547647

Songo, здравствуйте , я делал 2 000 от уровня чистого пола , так как заказчик не хотел стукаться головой , телевизор висел рядом с входной дверью - между ней и холодильником ( очень посещаемое место ). А так - зависит от места расположения . Один раз делал над рабочей поверхностью :confused:

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

09.02.2019 в 21:40:40

#6547729

BV написал: позади. Ниже верхней кромки ТВ сантимов на 10. Или выже нижней на 10см - но тут можно не подружиться с кронштейном. А вообще такие вещи планируют после выбора ТВ и кронштейна, хотя бы смотрят примерно - какие они есть в природе. Иначе потом "ой, не срослось"

Спасибо, но телика нет и будет не скоро. В квартире идёт капитальный ремонт и нужно заложить кабель/розетку на будущий телик :cool:

megrad написал: У меня висит на кухне 4 м2 19 дюймов вполне достаточно. Кронштейн скорей всего нужен такого вида ссылка

Спасибо, будет хоть примерно из чего исходить.

serj12 написал: я делал 2 000 от уровня чистого пола , так как заказчик не хотел стукаться головой , телевизор висел рядом с входной дверью - между ней и холодильником ( очень посещаемое место ).

Заказчик наверно стоя его смотрит, или кухня большая, ибо в маленькой кухне шея устанет :)

serj12 написал: А так - зависит от места расположения . Один раз делал над рабочей поверхностью :confused:

Заказчики вообще в последнее время какие то странные пошли. На нормы эргономики и ПУЭ им до лампочки :(. Мне на заказе нынешнем, заказчик сказал сделать розетки так, чтобы когда дверь открыта на стенку, то розетки все за нею были. Вдоль стенке стоят комоды высотой 60см, а розетки просит сделать за комодами, чтобы видно не было, он зазор оставит и будет ими пользоваться. От боковой стены до газовой плиты - 20см, просит сделать розетку на боковой стене. Переубеждать бесполезно :net:

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108533

09.02.2019 в 21:48:01

#6547735

Songo, тогда проще - пусть заказчик покажет и поставит крестик - где ему нужны розетки для ТВ. Или на потолке - накладные - точно мешать не будут

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

09.02.2019 в 22:33:14

#6547765

Songo написал: Заказчик наверно стоя его смотрит, или кухня большая, ибо в маленькой кухне шея устанет :)

У меня вообще под потолком висит, а кто его там смотрит? Так, цветное радио.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

10.02.2019 в 07:14:39

#6547889

BV написал: пусть заказчик покажет и поставит крестик - где ему нужны розетки для ТВ.

Поддерживаю, только всё изобразить на бумаге, чтоб потом не ныли. Плюс надо учесть, что не которые небольшие LED ТВ идут с выносным блоком питания.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
unnamedamer

Местный

Регистрация: 14.11.2018

Зеленоград

Сообщений: 53

10.02.2019 в 13:38:22

#6548079

всем привет, насколько будет УДОБЕН на кухню выключатель света, если использовать Светорегуляторы (он же диммер) от шнайдер электриа серии unica new NU551418? точнее вопрос в целом, насколько вообще удобны поворотно-нажимные светорегуляторы, если их использовать как единичный выключатель? к сожалению заложили на кухню только одну точку света и один подрозетник, не уверен, что если поставить такой диммер, будет удобно включать и выключать свет на кухню; пс на потолок gx53 с возможностью регулировки (вроде такие уже есть), а gx70, в свою очередь, с возможностью регулировки света нету?

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

10.02.2019 в 15:38:56

#6548148

unnamedamer написал: насколько будет УДОБЕН на кухню выключатель света, если использовать Светорегуляторы (он же диммер)

Диммер предназначен для создания интимного полумрака. Зачем это на кухне :confused: На кухне обычно нужно много света.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

10.02.2019 в 16:02:16

#6548163

unnamedamer написал: к сожалению заложили на кухню только одну точку света и один подрозетник, не уверен, что если поставить такой диммер, будет удобно включать и выключать свет на кухню;

Поставьте радиовыключатель.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
unnamedamer

Местный

Регистрация: 14.11.2018

Зеленоград

Сообщений: 53

10.02.2019 в 17:09:21

#6548208

Rumato, тогда вопрос, как рассчитать свет а кухню? у нас 10м2, практически квадратная площадь, кухня белая матовая, обои светло-серые, пол темный; планирую ставить встройки в натяжной потолок под GX70, например 4 штуки, симметрично, они бывают номиналом от 10 до 23 Вт, и вот вопрос, сколько ставить, 4шт по 10Вт? 4шт по 20Вт? или 6 шт GX53 меньшего номинала?

аналогично будет в ванной, 4ре точки GX53, туалет две GX53, коридор (он Г образный вытянутый), ну допустим GX70 или GX53 4-6 штук, как верно рассчитать освещенность? megrad, изучим-с вопрос :)

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

10.02.2019 в 17:17:34

#6548213

unnamedamer, Никак. Только опытным путём, у одного минус 3, у другого плюс 2, у третьего орлиный взор, фонарика в телефоне достаточно.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

10.02.2019 в 18:08:40

#6548243

unnamedamer написал: тогда вопрос, как рассчитать свет а кухню?

Он лайн калькулятор.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Сан-Саныч

Местный

Регистрация: 06.12.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1622

10.02.2019 в 20:09:00

#6548336

Если в доме имеется двухпроводная схема питания, без отдельного заземления в принципе, то зануляться нельзя(цеплять земляной провод на туже гайку что и нейтраль в этажном щите).

Однако в доме присутствует газовая труба, уходящая визуально в землю и чугунная канализационная труба, также уходящая в землю Эти трубы СВАРЕНЫ вместе арматурой толщиной 3см в каждой квартире. Почему нельзя использовать эту канализационную трубу как отдельный контур заземления???? В чем опасность?

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

10.02.2019 в 20:21:41

#6548346

Сан-Саныч написал: зануляться нельзя(цеплять земляной провод на туже гайку что и нейтраль в этажном щите)

На туже нельзя! :nо: Надо на соседнюю.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

10.02.2019 в 20:35:20

#6548358

Radio написал:

Сан-Саныч написал: зануляться нельзя(цеплять земляной провод на туже гайку что и нейтраль в этажном щите)

На туже нельзя! :nо: Надо на соседнюю.

Radio, СВОБОДНУЮ . :p

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

10.02.2019 в 20:37:44

#6548363

dokar написал: СВОБОДНУЮ . :p

Но не слишком туже! :a

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

10.02.2019 в 20:58:43

#6548388

Radio написал:

dokar написал: СВОБОДНУЮ . :p

Но не слишком туже! :a

Radio, Так «туже» или «ту же»?)))…

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

10.02.2019 в 21:42:18

#6548418

MaSeVi, хотя б одно из двух - и то хорошо... :o

Аватар пользователя
Rostov

Местный

Регистрация: 14.08.2012

Ростов-на-Дону

Сообщений: 75

10.02.2019 в 22:36:56

#6548452

Уважаемые форумчане, решил сделать квартирный щиток на несущей стене рядом со входной дверью. Хотелось бы утопить его в стену, но штрабить боязно (первый этаж кирпичной девятиэтажки, под окнами трещины есть), поэтому купил накладной щиток. На стене штукатурки сантиметра 3, если не больше. Стоит ли утопить щиток, выбрав под ним всю штукатурку до кирпича? Знакомый электрик сказал, что нежелательно - лучше заводить кабели непосредственно в точке подключения, а значит со дна щитка, а не сбоку. Что можете сказать, прав ли он, и насколько вопрос заведения кабелей в накладном щитке критичен?

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

10.02.2019 в 22:55:27

#6548470

Rostov, углубитесь еще на 5 см в кирпич и спокойно установите нормальный щиток.

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

10.02.2019 в 23:30:17

#6548493

Rostov, ну раз купили накладной, то и ставьте в накладку, частично замазанные они не айс смотрятся, провода если в кабельканале подводить - то аккуратный вырез на боковине (верх, низ) щита, если в штрабе - то со дна (тут электрику удобней, раздербанил пол задней стенки болгаркой, всё равно не видно)

Аватар пользователя
Rostov

Местный

Регистрация: 14.08.2012

Ростов-на-Дону

Сообщений: 75

11.02.2019 в 00:33:18

#6548528

Radio, а если в планах выравнивание стены штукатуркой (имеющаяся - она "от застройщика", советского), то щиток ставим только на финально оштукатуренную стену?

Аватар пользователя
Rostov

Местный

Регистрация: 14.08.2012

Ростов-на-Дону

Сообщений: 75

11.02.2019 в 00:33:48

#6548529

юра Т, понял, спасибо.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

11.02.2019 в 00:44:01

#6548532

Rostov, можете поставить маяки и по ним корыто вмазать. Завести все кабели, потом заштукатурить.

Накладной - это супер, конечно. Только учтите, что он будет торчать у вас всю жизнь на видном месте как три тополя на плющихе.

Аватар пользователя
Rostov

Местный

Регистрация: 14.08.2012

Ростов-на-Дону

Сообщений: 75

11.02.2019 в 01:36:03

#6548548

Radio, вот я и задумался о том, чтобы накладной продать и купить встраиваемый. Кстати, не в курсе, в ЭТМ можно сдать с покупкой более дорогого, если все чеки, упаковка и т.д. сохранены, но сроки прошли (полтора месяца)?

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

11.02.2019 в 03:06:21

#6548576

Rostov написал: Кстати, не в курсе, в ЭТМ можно сдать с покупкой более дорогого, если все чеки, упаковка и т.д. сохранены, но сроки прошли (полтора месяца)?

Так и спросите у продавцов - смогут ли они пойти вам на встречу... Ведь у них учет товара компьютеризирован.

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

11.02.2019 в 03:16:00

#6548578

Rostov написал: Уважаемые форумчане, решил сделать квартирный щиток на несущей стене рядом со входной дверью. Хотелось бы утопить его в стену, но штрабить боязно (первый этаж кирпичной девятиэтажки, под окнами трещины есть),

Не ближе трех рядов кирпича к перекрытию или перемычке над дверью - не критично. Рекомендуемая высота верха щитка - 1,70 метра.

Rostov написал: Стоит ли утопить щиток, выбрав под ним всю штукатурку до кирпича?

Вам виднее...

Rostov написал: Знакомый электрик сказал, что нежелательно - лучше заводить кабели непосредственно в точке подключения, а значит со дна щитка, а не сбоку. Что можете сказать, прав ли он, и насколько вопрос заведения кабелей в накладном щитке критичен?

Странное заявление... В накладных щитках ввода обычно на боковых поверхностях, хотя многие щитки допускаю и ввод кабелей через заднюю стенку. Длина разделанного кабеля в щитке должна быть равна высоте + ширине щитка, так что-бы любую жилу можно было присоединить к любому зажиму и был запас для повторного подключения.

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

11.02.2019 в 03:25:40

#6548581

Сан-Саныч написал: Однако в доме присутствует газовая труба, уходящая визуально в землю

Газ - запрещено! Да и трубы в грунте изолированны.

Сан-Саныч написал: чугунная канализационная труба, также уходящая в землю

Она отродясь покрыта толстенным слоем кузбасслака.

Сан-Саныч написал: Почему нельзя использовать эту канализационную трубу как отдельный контур заземления???? В чем опасность?

Стыки чугунины не обеспечивают надежный электрический контакт. Более того - любой участок может быть заменен на пластик.

Сан-Саныч написал: Эти трубы СВАРЕНЫ вместе арматурой толщиной 3см в каждой квартире.

Чугунина приварена ??? :eek:

Дом панельный ?