14.02.2019 в 19:24:35
#6551488
Подскажите, пжл, будет ли УЗО (30мА, 40A) нормально работать, если он стоит до стабилизатора напряжения? В квартире стоит стабилизатор напряжения Ресанта на розетки, которые в кухне и ванной. Поставили, потому что бывает пониженное напряжение и не запускается холодильник и стиралка. Или нужно после стабилизатора отдельный ставить УЗО?
14.02.2019 в 19:47:20
#6551504
Abrikos написал: 70 гривен ($2,5)
Abrikos написал: 130 гривен ($5).
Оцэ так перемога бакс по 27 ... :swoon
Abrikos написал: круглые плоские фонари, самый простой 130 гривен ($5). На вопрос сколько он протянет, продавец ничего сказать не может.
Abrikos написал: На вопрос сколько он протянет, продавец ничего сказать не может.
Как называются то хоть? Диодные даже дешманские почти вечные нынче... Кроме откровенного Г.
14.02.2019 в 20:12:11
#6551525
Abrikos написал: Допустимо ли такое лепить на потолке над ванной?
Вот как пример
Как сами видите - там до 2.25 как до Китая , причём эти светодиодные панели Jazzway самые обычные , ip там не 44 и не 56 , работают уже не первый год , единственное - я там перебзд...ел и поставил шнайдеровское УЗО 25А 10 мА , но как ни станно - всё работает уже лет пять и пока не думает отвалиться :confused:
И это пройдёт ...
14.02.2019 в 20:21:09
#6551537
ПPOPAБ написал: Диодные даже дешманские почти вечные нынче
У меня "фирменные" ИКЕВские упаковка из 10 шт. отработала ровно месяц каждая, скотины этакие. Правда, сам виноват: "Ваууу, вот это цена!!!")))
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
14.02.2019 в 20:58:47
#6551582
alexrl написал: будет ли УЗО (30мА, 40A) нормально работать, если он стоит до стабилизатора напряжения?
Будет.
15.02.2019 в 04:28:13
#6551762
MaSeVi написал: У меня "фирменные" ИКЕВские упаковка из 10 шт. отработала ровно месяц каждая, скотины этакие. Правда, сам виноват: "Ваууу, вот это цена!!!")))
:confused: Видимо у вас талант батенька...
Нет у меня никаких гуано маркетов. Практически всех продаванов электрички у нас выжала Сургутская "Энергосфера". Не знаю как они умудряются так демпинговать... Но самое смешное - во всех лабазах просят не выкидывать чек на лампочки, мол поменяем если что. Кроме накалок ес-нно. Есть и "серые" ребята, но они с рядовым обывателем практически не связываются.
15.02.2019 в 09:03:02
#6551818
ПPOPAБ написал: Видимо у вас талант батенька...
Ну уж нет. Тут вот, что удивительное. Изначально в 1 кк квартире стояли 35Вт галогенки: во всех помещениях одной модели одного и того же производителя. Но "дохли" везде с завидной регулярностью, кроме комнаты: ванная, коридор, прихожая, кухня - просто каждые 3-4 дня менял, а в комнате - хоть бы хны. Решил поменять на ЛЕД, т.к. галогенок удельно на 1 кв.м было много и "жарили" они похлеще батарей отопления. Т.е., повторюсь, жили не более месяц и также доблестно подыхали. В комнате, опять же, даже не моргали))) После того, как извёл 4 (!) упаковки всяких там ламп тупо забил менять и всё - нет где-то светового пятна да и ишак с ним...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
15.02.2019 в 18:28:14
#6552152
MaSeVi написал: Тут вот, что удивительное.
Жестоко... А с напругой что, может повышенная? Невольно задумываешься о блоке защиты ламп.
15.02.2019 в 18:44:59
#6552160
ПPOPAБ написал:
MaSeVi написал: Тут вот, что удивительное.
Жестоко... А с напругой что, может повышенная? Невольно задумываешься о блоке защиты ламп.
ПPOPAБ, Везде, кроме комнаты? Вход-то один...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
15.02.2019 в 18:57:52
#6552173
MaSeVi написал:
ПPOPAБ написал:
MaSeVi написал: Тут вот, что удивительное.
Жестоко... А с напругой что, может повышенная? Невольно задумываешься о блоке защиты ламп.
ПPOPAБ, Везде, кроме комнаты? Вход-то один...
MaSeVi, Дождитесь реконструкции . Вы же писали про свои атасы .)))
15.02.2019 в 19:02:58
#6552178
MaSeVi, галогенки усиленно дохнут от частоты включений, дребезга контактов выключателя, даже иногда и не заметного, от повышенного в сети, от перегрева, ну и от производителя. Может в комнате был норм выкл, и норм производитель и не так часто включались как на кухне, в СУ, коридоре?
15.02.2019 в 19:04:52
#6552182
dokar, Дом 2013 года, и квартира съемная была))) Теперь живу в соседнем, весной д.б. реконструкция. По слухам и подстанцию будут омолаживать, а там...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
15.02.2019 в 20:37:53
#6552230
Для индикации фазы - есть соотв. отвертки и т.п, а есть что-то похожее для индикации ноля ? т.е скажем фаза -красная, ноль - зелёная лампочка ?
и как кстати правильно в электрике - ноль или нуль ?
15.02.2019 в 20:41:57
#6552237
Uran79 написал: как кстати правильно в электрике - ноль или нуль ?
Правильно - zero. Обозначается литерой Z, повернутой на 90 градусов: N
15.02.2019 в 21:19:11
#6552254
Abrikos написал: Radio, dokar, спасибо. Вот так получилось, что нихрена не знаю про ваго. А теперь хоть что-то узнал :)
Abrikos,
А китайцы жгут ещё , што-писец :a
15.02.2019 в 22:06:30
#6552282
dokar написал:
Abrikos написал: Radio, dokar, спасибо. Вот так получилось, что нихрена не знаю про ваго. А теперь хоть что-то узнал :)
Abrikos, А китайцы жгут ещё , што-писец :a
dokar, Я бы от такой не отказался для временных соединений, пусть даже самой раскитайской
5ка - это всего 4 отходящих провода
15.02.2019 в 22:37:20
#6552291
BV написал: 5ка - это всего 4 отходящих провода
А куда больше то? Я для постоянки не знаю что в такую воткнуть, а для времянки тем более :confused:
Вроде никто не мешает купить) Хм... 40 рублей штука...
15.02.2019 в 23:05:04
#6552302
Rumato написал:
BV написал: 5ка - это всего 4 отходящих провода
А куда больше то? Я для постоянки не знаю что в такую воткнуть, а для времянки тем более :confused:
Вроде никто не мешает купить) Хм... 40 рублей штука...
Rumato, временка - ну например, когда щит не готов еще - линии подключить...
Rumato написал: Вроде никто не мешает купить) Хм... 40 рублей штука...
Увидел бы - купил, штуки 4 - больше и не надо
15.02.2019 в 23:09:02
#6552306
BV, Кину наводку в личку .
16.02.2019 в 00:06:08
#6552355
Помпа (сливная или наливная) у стиральной машины от 220 вольт работает ? т.е достаточно к сети подключить чтобы понять работает или нет ? или у разных производителей по разному ?
16.02.2019 в 00:34:02
#6552386
Uran79 написал: Помпа (сливная или наливная) у стиральной машины от 220 вольт работает ? т.е достаточно к сети подключить чтобы понять работает или нет ? или у разных производителей по разному ?
Uran79, Помпа это насос асинхронник с мокрым ротором в пластиковой оболочке. Нахрена ему какое то другое напряжение ,кроме сетевого ?
16.02.2019 в 01:36:15
#6552422
Uran79 написал: т.е достаточно к сети подключить чтобы понять работает или нет ?
с нагрузкой в виде перекачиваемой воды
16.02.2019 в 05:15:46
#6552443
ПPOPAБ написал:
Rostov написал: Это правило касается только ниши под щиток или сквозного отверстия для ввода тоже? (они на разных стенах будут).
Для ввода допустимы отверстия до 35 мм в любом месте кирпичной стены. Но не в коем случае нельзя сверлить бетонные перемычки над проемами!
ПPOPAБ, а есть смысл сделать отверстие под углом, чтобы уменьшить радиус сгиба ВВГ 10х3 ?
16.02.2019 в 09:19:08
#6552477
BV,
а если просто без воды - сгорит если рабочая конечно ?
16.02.2019 в 16:47:42
#6552711
ПPOPAБ написал:
Rostov написал: а есть смысл сделать отверстие под углом, чтобы уменьшить радиус сгиба ВВГ 10х3 ?
Вам на месте виднее...
Uran79 написал: а если просто без воды - сгорит если рабочая конечно ?
Несколько секунд и без воды обойдется.
ПPOPAБ, некорректно выразился. Не страшно ли для кирпичной несущей делать отверстие под углом?
16.02.2019 в 18:19:11
#6552749
Serg, Манвел16:27 Здравствуйте! Я впервые на этом форуме и не знаю обращаюсь по адресу или нет? Помогите пож. разобраться с подключением. Есть редукторный моторчик переменного тока 220в, который будет работать от таймера постоянного тока 220в. Постоянку взял из диодного моста, таймер включился, остаётся подать этот ток к двигателю. Будет ли работать моторчик от постоянки, если нет то каким образом подсоединить? Спасибо
16.02.2019 в 18:21:07
#6552753
Здравствуйте! Я впервые на этом форуме и не знаю обращаюсь по адресу или нет? Помогите пож. разобраться с подключением. Есть редукторный моторчик переменного тока 220в, который будет работать от таймера постоянного тока 220в. Постоянку взял из диодного моста, таймер включился, остаётся подать этот ток к двигателю. Будет ли работать моторчик от постоянки, если нет то каким образом подсоединить? Спасибо