Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20924

19.03.2019 в 07:36:40

serj12, так она нерусская.

0
skifroma
skifroma
Новичок

Регистрация: 28.02.2019

Мытищи

Сообщений: 73

19.03.2019 в 09:04:38

Такой прибор.

0
skifroma
skifroma
Новичок

Регистрация: 28.02.2019

Мытищи

Сообщений: 73

19.03.2019 в 09:06:18

Автомат

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20339

19.03.2019 в 09:48:16

skifroma написал: Автомат

skifroma, Если туда такой номинал поставили , то это возможно неспроста . И потянет он только один прибор . Сечение кабеля надобно знать, а также есть ли в доме заземление , прибор то 1 класса ?

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20339

19.03.2019 в 10:21:30

Radio написал: vl7647, ссылка

Radio,

Radio написал: vl7647, ссылка

Radio, Так они обе требуют L-образных вилок, чтобы кабель не заламывался и не торчал занимая место.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

19.03.2019 в 11:00:53

Rumato написал: skifroma, Здрасте, что такое уличная розетка? Да ещё и двойная? Автомату в 16А эта нагрузка будет максимальной, больше в эту сеть ничего не включите.

Rumato, кратковременно - еще до примерно 1 квт не отключится (в зависимости будут АВ в тепле, или не холоде)

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20339

19.03.2019 в 11:07:40

BV написал:

Rumato написал: skifroma, Здрасте, что такое уличная розетка? Да ещё и двойная? Автомату в 16А эта нагрузка будет максимальной, больше в эту сеть ничего не включите.

Rumato, кратковременно - еще до примерно 1 квт не отключится (в зависимости будут АВ в тепле, или не холоде)

BV, Так надо ещё учитывать подогрев от соседних автоматов. Кроме того у ТС явно инфракрасные обогреватели , значит режим вряд ли будет кратковременным . И этой ситуации проще в случае нужды все таки положить хороший кабель 3х2,5 и АВ на 20А.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

19.03.2019 в 11:13:36

dokar написал:

BV написал:

Rumato написал: skifroma, Здрасте, что такое уличная розетка? Да ещё и двойная? Автомату в 16А эта нагрузка будет максимальной, больше в эту сеть ничего не включите.

Rumato, кратковременно - еще до примерно 1 квт не отключится (в зависимости будут АВ в тепле, или не холоде)

BV, Так надо ещё учитывать подогрев от соседних автоматов. Кроме того у ТС явно инфракрасные обогреватели , значит режим вряд ли будет кратковременным . И этой ситуации проще в случае нужды все таки положить хороший кабель 3х2,5 и АВ на 20А.

dokar, угу :)

skifroma написал: в это же время ничего подключаться больше не планирую.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20339

19.03.2019 в 11:27:51

dokar написал:

Radio написал: vl7647, ссылка

Radio,

Radio написал: vl7647, ссылка

Radio, Так они обе требуют L-образных вилок, чтобы кабель не заламывался и не торчал занимая место.

dokar, Или вот вариант под цоколь мебелей с хвоостиком из стены , который так любит Радио . :) https://ekfgroup.com/catalog/products/vilka-statsionarnaya-515-3rren-16a-380v-ip44-ekf-proxima

0
skifroma
skifroma
Новичок

Регистрация: 28.02.2019

Мытищи

Сообщений: 73

19.03.2019 в 12:36:36

dokar написал:

skifroma написал: Автомат

skifroma, Если туда такой номинал поставили , то это возможно неспроста . И потянет он только один прибор . Сечение кабеля надобно знать, а также есть ли в доме заземление , прибор то 1 класса ?

dokar, что с этими автоматами не то? Я в этом ничего не понимаю ., (но заземление должно быть. Провод толщиной должен быть 2,5. Класс прибора 1. В итоге 2 ик обогревателя одновременно нельзя включать? Будет автомат выбивать? Я правильно понимаю?

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16985

19.03.2019 в 12:56:55

skifroma написал: Будет автомат выбивать? Я правильно понимаю?

Ничего не будет выбивать, если правильно собрано...