Иркут, Если ремонт ещё делается, то проложить ещё один кабель на духовку. Если закончен, то поставить на эти 4 квадрата автомат в 25А и подключить оба прибора.

0
Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2160

12.04.2019 в 07:19:23

BV, да, ремонт еще едет, поэтому есть возможность переделать. По поводу отдельной линии на духовой шкаф понял вас, попробую протянуть от квартирного щитка, отдельную линию. Переживаю по поводу варочной панели, для ее эксплуатации, хватит ли линии, с сечением провода 3×4 ? правда он Гост. (так как видел на данном форуме советы, что на вар. панель нужен провод с сечением 3×6 и чтобы его концы, сразу заходили в варочную панель)

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

12.04.2019 в 07:58:52

Иркут, Кабель 3×6 на варочную панель требует не интернет, а СП256. Что бы концы заходили сразу в панель не требует никто, это глупость. Надо делать переход на ПВС 3×4 и подключать уже им.

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10215

12.04.2019 в 12:25:23

Rumato написал: Кабель 3×6 на варочную панель требует не интернет, а СП256.

Кабель всё же требует не для панели, а для плиты:

СП 256.1325800.2016 ... В жилых домах с квартирами, оборудованными электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания однофазных электроплит (15.28), которую следует выполнять проводами и кабелями с токопроводящими медными жилами сечением не менее 6 мм2 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа (с Изменениями N 1, 2) или жилами из алюминиевых сплавов марок 8030 и 8176 по ГОСТ Р 58019 сечением не менее 10 мм2 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа (с Изменениями N 1, 2).

Тут надо смотреть на панель и духовку с их потреблением, может им и 4 мм2 будет достаточно, т.к. это может и вовсе быть панель на пару-тройку слабеньких конфорок.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109300

12.04.2019 в 13:15:33

Rumato написал: Кабель 3×6 на варочную панель требует не интернет, а СП256.

Как правильно выше замечено - на плиту с духовкой вместе.

На ГОСТОВСКИЙ кабель с честным сечением 3х4 АВ не более 25А. То что хватит - проверено миллионами домов, где такие АВ стояли на электроплиты - т.е. вместе с духовкой

В соседней теме чел с АВ на 16А - на плиту, духовку, чайник и еще что-то там :)

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

12.04.2019 в 13:24:35

BV, У меня на варочную панель 7,1 кВт стоит АВВ С16А S201. 2 года не могу его заставить по перегрузке сработать :(

Панель... плита... опять софистика получается. Зачем писать СП, если для каждого прибора надо кабель считать?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109300

12.04.2019 в 13:32:34

Rumato написал: Зачем писать СП, если для каждого прибора надо кабель считать?

СП написано для ТИПОВЫХ домов, которые строят на потоке... С типовой минимальной электрикой. Отдельная варка + духовка - уже комфорт класс.... :)

Насчет 16А - а если включить все 4 сразу и 4 кастрюли с водой?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

12.04.2019 в 15:39:15

BV написал:

Rumato написал: Зачем писать СП, если для каждого прибора надо кабель считать?

СП написано для ТИПОВЫХ домов, которые строят на потоке... С типовой минимальной электрикой. Отдельная варка + духовка - уже комфорт класс.... :)

Насчет 16А - а если включить все 4 сразу и 4 кастрюли с водой?

BV, Да этот песняр больше двух не включает, малоежка -наверно . Раньше на аватаре какой-то худой - мелькал. :D

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

12.04.2019 в 15:52:53

BV, Понятия не имею. Может и сработает. Не проверял.

0
Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2160

12.04.2019 в 19:04:35

Как я понимаю из полемики, можно ли под варочную панель, использовать линию с сечением провода 3×4, является спорным вопросом, но во многих квартирах, используется линия с проводом данного сечения и проблем не возникает?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109300

12.04.2019 в 19:33:09

Rumato написал: Что бы концы заходили сразу в панель не требует никто, это глупость. Н

по какой причине глупость?

Rumato написал: Надо делать переход на ПВС 3×4 и подключать уже им.

Прям вот надо, и обязательно ПВС?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

12.04.2019 в 20:42:39

BV, Глупость по той причине, что я однажды это делал. ВВГ с жилами 6 квадрат может выломать все пластиковые крепления при установке панели на место. При зажатии жил в клемму мо жно сорвать резьбу, винт перекашивает, а они там мягкие. Прям вот надо. ПВС не обязательно, главное многопроволочные жилы.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109300

12.04.2019 в 20:57:07

Rumato написал: Глупость по той причине, что я однажды это делал.

Как я понял - у Вас ничего не сломалось, но пришлось повозиться? :) Тоже делал, ничего не выломал. Но, да, делается все аккуратно и подгибать надо, плюс еще небольшая петля для гибкости. И естественно с дубовым кабелем не прокатит. И у панелей бывают и дохлые колодки и нормальные. Так что мое мнение - смотреть по месту. И не для общего применения кем попало.

А так да - правильно должен быть шнур. Но лишние контакты.

Идеальным было бы решение сразу заложить маложильный кабель с большим сроком службы, но такой еще поискать. Не жесткий, и большая гибкость не нужна - панель ставится стационарно.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

12.04.2019 в 21:22:24

BV, Да, к счастью всё осталось цело. Я для себя сделал такое решение - ВВГ соединяю с ПВС или ПуГВ с помощью ГМЛ. Гибкие провода легко проложить и закрепить в панели. При необходимости снятия-установки панели ничего точно не повредится, заменить панель может любой человек. Коробки типа КлК-5М, не использую, но для человека без пресса могу посоветовать.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109300

12.04.2019 в 21:30:58

Rumato, ИМХО, если двухфазная - то с прямым соединением проще - кабель гибче