dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20835

12.04.2019 в 15:39:15

BV написал:

Rumato написал: Зачем писать СП, если для каждого прибора надо кабель считать?

СП написано для ТИПОВЫХ домов, которые строят на потоке... С типовой минимальной электрикой. Отдельная варка + духовка - уже комфорт класс.... :)

Насчет 16А - а если включить все 4 сразу и 4 кастрюли с водой?

BV, Да этот песняр больше двух не включает, малоежка -наверно . Раньше на аватаре какой-то худой - мелькал. :D

0

Да, ни фига.

Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

12.04.2019 в 15:52:53

BV, Понятия не имею. Может и сработает. Не проверял.

0
Иркут
Иркут
Резидент

Регистрация: 20.03.2019

Иркутск

Сообщений: 2243

12.04.2019 в 19:04:35

Как я понимаю из полемики, можно ли под варочную панель, использовать линию с сечением провода 3×4, является спорным вопросом, но во многих квартирах, используется линия с проводом данного сечения и проблем не возникает?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124215

12.04.2019 в 19:33:09

Rumato написал: Что бы концы заходили сразу в панель не требует никто, это глупость. Н

по какой причине глупость?

Rumato написал: Надо делать переход на ПВС 3×4 и подключать уже им.

Прям вот надо, и обязательно ПВС?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

12.04.2019 в 20:42:39

BV, Глупость по той причине, что я однажды это делал. ВВГ с жилами 6 квадрат может выломать все пластиковые крепления при установке панели на место. При зажатии жил в клемму мо жно сорвать резьбу, винт перекашивает, а они там мягкие. Прям вот надо. ПВС не обязательно, главное многопроволочные жилы.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124215

12.04.2019 в 20:57:07

Rumato написал: Глупость по той причине, что я однажды это делал.

Как я понял - у Вас ничего не сломалось, но пришлось повозиться? :) Тоже делал, ничего не выломал. Но, да, делается все аккуратно и подгибать надо, плюс еще небольшая петля для гибкости. И естественно с дубовым кабелем не прокатит. И у панелей бывают и дохлые колодки и нормальные. Так что мое мнение - смотреть по месту. И не для общего применения кем попало.

А так да - правильно должен быть шнур. Но лишние контакты.

Идеальным было бы решение сразу заложить маложильный кабель с большим сроком службы, но такой еще поискать. Не жесткий, и большая гибкость не нужна - панель ставится стационарно.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

12.04.2019 в 21:22:24

BV, Да, к счастью всё осталось цело. Я для себя сделал такое решение - ВВГ соединяю с ПВС или ПуГВ с помощью ГМЛ. Гибкие провода легко проложить и закрепить в панели. При необходимости снятия-установки панели ничего точно не повредится, заменить панель может любой человек. Коробки типа КлК-5М, не использую, но для человека без пресса могу посоветовать.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124215

12.04.2019 в 21:30:58

Rumato, ИМХО, если двухфазная - то с прямым соединением проще - кабель гибче

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124215

12.04.2019 в 21:32:05

Rumato написал: ВВГ соединяю с ПВС или ПуГВ с помощью ГМЛ.

для перфекционистов - можно пропаять :) Так ввод как-то наращивал...

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

12.04.2019 в 21:40:11

BV написал: Rumato, ИМХО, если двухфазная - то с прямым соединением проще - кабель гибче

BV, Согласен.

для перфекционистов - можно пропаять

Можно конечно, паяльник вообще универсальное средство в любой ситуации.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

12.04.2019 в 21:53:12

BV написал: для перфекционистов - можно пропаять

Кстати да, мне тоже опрессовка моножилы с многопроволокой особо не внушает доверия. На мелких сечениях (до десятки) я просто многопроволоку как бандаж наматываю и пропаиваю.

0

Грубый, но справедливый

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу