MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

18.04.2019 в 06:27:53

Иркут написал: Здравствуйте, нанимал электрика, чтобы он полностью, заменил всю электропроводку в 2-ком. квартире. Новую проводку, он проложил по потолку, открытым способом, с потолка провода спускаются по стенам (в штробах) на розет. и выключат. все распаечные коробки, также установленны на потолке. Но проблема в том, что они довольно глубокие, 55 мм. все это планирую закрыть, натяжными потолками. Но высота потолков всего 247 см. плюс натяжные потолки придется опускать на 7 - 8 см. из за того, что распаячные коробки глубокие, а хотелось бы потерять, не более 4 - 5 см. Можно ли что-то сделать в данной ситуации, без глобальной переделки? У меня, мысли такие, попробывать найти менее глубокие распаячные коробки (30 мм. глубиной) и поменять одни коробки на другие, либо эти коробки которые сейчас стоят, обрезать до 30 мм. (но посли этого, наврятли будут закрываться их крышки). Т.е. задача, закрыть розводку проводки, натяжными потолками, но с наименьшим их опусканием.

Иркут,прежде, чем менять распаечные коробки, проверьте уровень потолка, возможно там, где они расположены, его уровень будет ниже и можно оставить как есть.

0

Вечный студент

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21185

18.04.2019 в 07:15:16

Иркут написал: Или может вообще отказаться от коробок и изолировать соединения, термоусадками (как мне посоветовали выше)?

Изолировать термоусадками надо, но тоже в коробке.

Иркут написал: Вообще нормальные мастера, сейчас используют этот метод, соединения при помощи Сизов ?

Используют, но только тогда, когда соединение доступно для осмотра и обслуживания.

Иркут написал: Если найду распаячные коробки меньшей глубины,то ничего не поделаешь, буду переделывать

Меньше этой крайне не рекомендую, соединения надо куда-то уложить.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

18.04.2019 в 09:44:35

Учитывая, что ни количества, ни качества соединений нам не видно, можно предложить всё же применение распредкоробок, которые предложил Прораб. Тем более они есть размером 75х75, 80х80, 100х100 (и иные) и высотой не более 30 мм. Кстати о птичках, применение этих коробок не требует разборки соединений.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21185

18.04.2019 в 10:04:27

sergey_sav написал: можно предложить всё же применение распредкоробок, которые предложил Прораб.

Они вообще не для этого предназначены, в них даже кабель нормально не заведешь. В данном случае смысла в них не более, чем никакого.

sergey_sav написал: Кстати о птичках, применение этих коробок не требует разборки соединений

Не факт, мы же не знаем, сколько там напихано. Кроме того, соединения выполнены сизами, значит их все равно надо разбирать и делать заново.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21185

18.04.2019 в 10:06:36

sergey_sav написал: Кстати о птичках, применение этих коробок не требует разборки соединений

Не факт, мы же не знаем, сколько там напихано. Кроме того, соединения выполнены сизами, значит их все равно надо разбирать и делать заново.

0
кот базилио
кот базилио
Новичок

Регистрация: 21.04.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 42

18.04.2019 в 10:07:44

Ситуация такая. В квартире заменил всю проводку, автоматы на группы поставил и, что закономерно, стало вышибать автомат в распред щитке. Естественно, он под замену (72на фото). Вопрос в номинале. Мне бы хотелось поставить 63 А, что б забыть о нем и все. Но, я боюсь, что в один день загорятся старые алюминиевые провода -шины в распред щитке. Или я зря загоняюсь и ни чего не загорится, или понизить номинал автомата, тогда до какого номинала? Спасибо.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

18.04.2019 в 10:42:02

кот базилио написал: Но, я боюсь, что в один день загорятся старые алюминиевые провода -шины в распред щитке.

Правильно боитесь. Но можно надеяться на то, что исправен и сработает общий автомат на группу квартир, и Вы с соседями останетесь без электричества всего лишь до приезда аварийки с ключами от главного щита.

кот базилио написал: тогда до какого номинала?

Как было. В соответствии с существующей конструкцией электросети дома. Чтобы сделать больше - нужно, как минимум, реконструировать всю внутридомовую сеть. Возможно, менять трансформатор и кабель к трансформатору.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

18.04.2019 в 10:42:13

Radio написал: В данном случае смысла в них не более, чем никакого.

В данном случае и от серых коробок с их IP44 смысла никакого, кроме эстетического... да мороки побольше...

Radio написал: Они вообще не для этого предназначены, в них даже кабель нормально не заведешь.

Может просто кто-то не умеет их готовить?... ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21185

18.04.2019 в 10:50:05

sergey_sav написал: Может просто кто-то не умеет их готовить?... ;)

Я так не думаю.

Они готовятся немного по-другому.

Всё остальное есть жуткий колхоз и ересь. Хотя, не спорю, при желании их можно и на голову себе приколотить саморезами подходящего размера.

sergey_sav написал: В данном случае и от серых коробок с их IP44 смысла никакого, кроме эстетического... да мороки побольше...

Это почему? В них, помимо эстетики, еще и достаточно герметично. Мороки поменьше.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21185

18.04.2019 в 10:52:17

sergey_sav написал: В данном случае и от серых коробок с их IP44 смысла никакого, кроме эстетического... да мороки побольше...

Это почему? В них, помимо эстетики, еще и достаточно герметично. Мороки поменьше.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

18.04.2019 в 11:30:20

кот базилио написал: Вопрос в номинале. Мне бы хотелось поставить 63 А, что б забыть о нем и все.

Уточните в УК разрешённую мощность. Судя по фоту у Вас на квартиру выделено 3 кВт.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.