01.05.2019 в 22:34:34
Что это за изделие, кто подскажет? 4 металлические винтовые клеммы с цветовой маркировкой. Изнутри не смотрел.
Вечный студент
02.05.2019 в 02:43:44
Всем доброй ночи после дня солидарности всех трудящихся! Есть следующая задача: обжать в половинке ГМЛ-10 (КВТ) 4ПВС 2,5 + 1ВВГ 2,5 + 1*ВВГ 1,5 клещами ПК-16У. Решил сначала потренироваться на обрезках. В гильзу все зашло без особых усилий, хотя в начале сомневался, конечно.Получилось под завязку. Далее обжал в двух точках. Длина гильзы половинки позволила, вроде. Сначала матрицей 10 со стороны входа проводов в гильзу. Усилие было довольно значительным даже для двух рук. После этого вторую точку (со стороны среза гильзы) решил обжать матрицей 16. Усилие было штатным, без особого напряга. Вопроса два:
02.05.2019 в 06:39:19
joaquin,
02.05.2019 в 07:12:41
joaquin, на сайте КВТ для ГМЛ-П указано делать одну точку. Точнее, две точки для ГМЛ.
02.05.2019 в 16:24:34
menket, так я и говорю про половинку ГМЛ. Она 1,5 см. Две точки на ней помещаются. А ГМЛ-П - та да, 1 см всего. Там уже нет.
Rumato, да просто немного стремно было за ПВС, когда в 10 матрице жал с очень серьезным усилием.
А вот кстати, нужно ли на половинке ГМЛ две точки обжима?
P.S.: В первом сообщении (с фотографиями) ошибочно указал ПВС. ПВ3 там в реале.
02.05.2019 в 17:11:26
joaquin написал: menket, так я и говорю про половинку ГМЛ. Она 1,5 см. Две точки на ней помещаются. А ГМЛ-П - та да, 1 см всего. Там уже нет.
Rumato, да просто немного стремно было за ПВС, когда в 10 матрице жал с очень серьезным усилием.
А вот кстати, нужно ли на половинке ГМЛ две точки обжима?
joaquin, Две точки обжима на ГМЛ - по желанию жамкера . :)
02.05.2019 в 17:30:22
Ну, ок! На всякий случай: половинки - распиленная на две части обычная ГМЛ. Вот еще вопрос. Поскольку все это делается для разводки "звездой" блока из 4+1 розеток, то упаковать три 10 гильзы, в каждую из которых приходит по 6 проводов (1 вход, 5 разводка по розеткам), в "мелкий" подрозетник как-то будет сложновато. Может развести каждую из гильз по 3-м подрозетникам? Есть такая практика?
02.05.2019 в 17:53:08
joaquin, есть практика, делать 2й глубоким - считайте количество проводников в каждую сторону
02.05.2019 в 18:15:13
Легко можно спаять
02.05.2019 в 18:25:44
Любитель_Эл, легко можно подключить блок розеток нормально, безо всяких "звезд" и прочего еретического колхоза.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу