02.05.2019 в 17:30:22
Ну, ок! На всякий случай: половинки - распиленная на две части обычная ГМЛ. Вот еще вопрос. Поскольку все это делается для разводки "звездой" блока из 4+1 розеток, то упаковать три 10 гильзы, в каждую из которых приходит по 6 проводов (1 вход, 5 разводка по розеткам), в "мелкий" подрозетник как-то будет сложновато. Может развести каждую из гильз по 3-м подрозетникам? Есть такая практика?
02.05.2019 в 17:53:08
joaquin, есть практика, делать 2й глубоким - считайте количество проводников в каждую сторону
02.05.2019 в 18:15:13
Легко можно спаять
02.05.2019 в 18:25:44
Любитель_Эл, легко можно подключить блок розеток нормально, безо всяких "звезд" и прочего еретического колхоза.
02.05.2019 в 19:36:32
Radio написал: Любитель_Эл, легко можно подключить блок розеток нормально, безо всяких "звезд" и прочего еретического колхоза.
Radio, +1, и все соединения будут на виду, легко визуально контролироваться
02.05.2019 в 19:45:59
joaquin, А можете аккуратно распилить гильзу и достать проводники, чтобы посмотреть, как поживает многопроволочный проводник?
02.05.2019 в 20:19:37
joaquin написал: А вот кстати, нужно ли на половинке ГМЛ две точки обжима?
ГМЛ (целая) предназначена для соединения проводов встык. И жмется двумя точками, по одной для каждого проводника. Эрго: половинка ГМЛ при параллельном соединении жмется 1 (одной) точкой (см. ГОСТ 23469.3-79).
02.05.2019 в 20:21:02
TAB написал:
joaquin написал: А вот кстати, нужно ли на половинке ГМЛ две точки обжима?
ГМЛ (целая) предназначена для соединения проводов встык. И жмется двумя точками, по одной для каждого проводника. Эрго: половинка ГМЛ при параллельном соединении жмется 1 (одной) точкой (см. ГОСТ 23469.3-79).
TAB,
А зачем их делают такими длинными ? :confused:
02.05.2019 в 20:23:24
dokar, ну так встык же. Тем более без перегородки.
02.05.2019 в 20:59:17
BV написал: joaquin, есть практика, делать 2й глубоким - считайте количество проводников в каждую сторону
BV, все подрозетники уже стоят и сделан чистовой ремонт. Тут придется как-то впихивать невпихуемое, видимо. А гильзу самому интересно распилить. Но не сегодня. На днях постараюсь.
Любитель_Эл, пайка в данном конкретном случае не подойдет по ряду причин.
Radio написал: Любитель_Эл, легко можно подключить блок розеток нормально, безо всяких "звезд" и прочего еретического колхоза.
Radio, землю тоже на механизмах шлейфовать, да? Несколько сорванных на пустом месте головок винтов на Валене говорят мне, что надеяться на механизмы не стоит. Дата производства партии, которая используется в данный момент - 15-16 год, если Вам это о чем-то говорит.
юра Т, зачем контролировать то, что за счет применения обжима гильзами не требует контроля?
02.05.2019 в 21:10:21
joaquin написал: BV, все подрозетники уже стоят и сделан чистовой ремонт.
тогда не занимайтесь фигней. Прессуйте 4 проводника в гильзу в первом подрозетнике приходящий к блоку, отходящий от блока, на 1ю розетку, и далее на блок розеток. Если гложет паранойя - в каждом подрозетнике (2й и 3й) жмете землю приходящий, отвод, отходящий. Если паранойя в запущенной стадии, то также поступаете с нулем и фазой
joaquin написал: Несколько сорванных на пустом месте головок винтов на Валене говорят мне, что надеяться на механизмы не стоит.
Зачем их тянуть со всей дури? Даже нежную Этику можно смонтировать не сорвав ничего
02.05.2019 в 21:11:19
joaquin, если уж так боитесь шлейфовать на клеммах, подключаете отводом, "звездить" совершенно не обязательно.
02.05.2019 в 21:26:21
joaquin написал: Дата производства партии, которая используется в данный момент - 15-16 год, если Вам это о чем-то говорит.
Говорит. Прекрасное было время. Никаких проблем с механизмами.
02.05.2019 в 21:27:48
joaquin написал: Дата производства партии, которая используется в данный момент - 15-16 год, если Вам это о чем-то говорит.
Говорит. Прекрасное было время. Никаких проблем с механизмами.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу