Аватар пользователя
joaquin

Местный

Регистрация: 06.02.2015

Москва

Сообщений: 38

02.05.2019 в 17:30:22

Ну, ок! На всякий случай: половинки - распиленная на две части обычная ГМЛ. Вот еще вопрос. Поскольку все это делается для разводки "звездой" блока из 4+1 розеток, то упаковать три 10 гильзы, в каждую из которых приходит по 6 проводов (1 вход, 5 разводка по розеткам), в "мелкий" подрозетник как-то будет сложновато. Может развести каждую из гильз по 3-м подрозетникам? Есть такая практика?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111856

02.05.2019 в 17:53:08

joaquin, есть практика, делать 2й глубоким - считайте количество проводников в каждую сторону

0
Аватар пользователя
Любитель_Эл

Местный

Регистрация: 11.09.2011

Челябинск

Сообщений: 564

02.05.2019 в 18:15:13

Легко можно спаять

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20730

02.05.2019 в 18:25:44

Любитель_Эл, легко можно подключить блок розеток нормально, безо всяких "звезд" и прочего еретического колхоза.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

02.05.2019 в 19:36:32

Radio написал: Любитель_Эл, легко можно подключить блок розеток нормально, безо всяких "звезд" и прочего еретического колхоза.

Radio, +1, и все соединения будут на виду, легко визуально контролироваться

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111856

02.05.2019 в 19:45:59

joaquin, А можете аккуратно распилить гильзу и достать проводники, чтобы посмотреть, как поживает многопроволочный проводник?

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

02.05.2019 в 20:19:37

joaquin написал: А вот кстати, нужно ли на половинке ГМЛ две точки обжима?

ГМЛ (целая) предназначена для соединения проводов встык. И жмется двумя точками, по одной для каждого проводника. Эрго: половинка ГМЛ при параллельном соединении жмется 1 (одной) точкой (см. ГОСТ 23469.3-79).

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20163

02.05.2019 в 20:21:02

TAB написал:

joaquin написал: А вот кстати, нужно ли на половинке ГМЛ две точки обжима?

ГМЛ (целая) предназначена для соединения проводов встык. И жмется двумя точками, по одной для каждого проводника. Эрго: половинка ГМЛ при параллельном соединении жмется 1 (одной) точкой (см. ГОСТ 23469.3-79).

TAB,
А зачем их делают такими длинными ? :confused:

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

02.05.2019 в 20:23:24

dokar, ну так встык же. Тем более без перегородки.

0
Аватар пользователя
joaquin

Местный

Регистрация: 06.02.2015

Москва

Сообщений: 38

02.05.2019 в 20:59:17

BV написал: joaquin, есть практика, делать 2й глубоким - считайте количество проводников в каждую сторону

BV, все подрозетники уже стоят и сделан чистовой ремонт. Тут придется как-то впихивать невпихуемое, видимо. А гильзу самому интересно распилить. Но не сегодня. На днях постараюсь.

Любитель_Эл, пайка в данном конкретном случае не подойдет по ряду причин.

Radio написал: Любитель_Эл, легко можно подключить блок розеток нормально, безо всяких "звезд" и прочего еретического колхоза.

Radio, землю тоже на механизмах шлейфовать, да? Несколько сорванных на пустом месте головок винтов на Валене говорят мне, что надеяться на механизмы не стоит. Дата производства партии, которая используется в данный момент - 15-16 год, если Вам это о чем-то говорит.

юра Т, зачем контролировать то, что за счет применения обжима гильзами не требует контроля?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111856

02.05.2019 в 21:10:21

joaquin написал: BV, все подрозетники уже стоят и сделан чистовой ремонт.

тогда не занимайтесь фигней. Прессуйте 4 проводника в гильзу в первом подрозетнике приходящий к блоку, отходящий от блока, на 1ю розетку, и далее на блок розеток. Если гложет паранойя - в каждом подрозетнике (2й и 3й) жмете землю приходящий, отвод, отходящий. Если паранойя в запущенной стадии, то также поступаете с нулем и фазой

joaquin написал: Несколько сорванных на пустом месте головок винтов на Валене говорят мне, что надеяться на механизмы не стоит.

Зачем их тянуть со всей дури? Даже нежную Этику можно смонтировать не сорвав ничего

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

02.05.2019 в 21:11:19

joaquin, если уж так боитесь шлейфовать на клеммах, подключаете отводом, "звездить" совершенно не обязательно.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20730

02.05.2019 в 21:21:42

joaquin написал: землю тоже на механизмах шлейфовать, да?

Да.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20730

02.05.2019 в 21:26:21

joaquin написал: Дата производства партии, которая используется в данный момент - 15-16 год, если Вам это о чем-то говорит.

Говорит. Прекрасное было время. Никаких проблем с механизмами.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20730

02.05.2019 в 21:27:48

joaquin написал: Дата производства партии, которая используется в данный момент - 15-16 год, если Вам это о чем-то говорит.

Говорит. Прекрасное было время. Никаких проблем с механизмами.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу