Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

13.05.2019 в 19:53:13

Иркут написал: В данном случае, какой все же автомат нужен?

Автомат выбирается по самому слабому месту стационарной проводки. В данном случае это розетка, на которой однозначно написано "16 ампер". Вариантов нет.

Однако есть приятный нюанс в том, что эти 16 - на самом деле не совсем 16, а несколько больше. И конструкция розетки, и характеристика автомата гарантируют безопасное превышение написанного тока на ограниченное время, на много минут. Поэтому максимальная паспортная мощность электроприбора с обычной вилкой может быть больше 3,5 кВт, и это нормально, и это не требует автомата больше 16А. В духовке после начального прогрева сработает термостат, и вовремя ограничит мощность.

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20763

13.05.2019 в 20:20:01

Иркут написал: А и установлю на него обычную розетку (как я понял, средний духовой шкаф, можно подключать через обычную розетку) то это будет, не правильно и кабель не будет защищен? И как в данной ситуации поступить, не менять ведь кабель 4 кв. на кабель 2,5 кв.?

зачем сильный кабель менять на слабый? Не нужно менять. Ваш Кабель будет защищён в любом случае от всех токов, превышающих 16 Ампер. Другое дело, что ваш кабель слишком сильный, и он мог бы выдержать и токи, превышающие 16 Ампер, но вы в любом случае должны поставить автомат защиты, который ограничивает ток шестнадцатью амперами.

0
Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

13.05.2019 в 21:02:58

Иркут написал: Здравствуйте, хочу проложить к варочной панели, провод сечением 6 кв.(на данный момент стоит 4 кв. после замера сечения оказалось, что он, на самом деле 3,5 кв.) Вопрос в следующем, провод хочу проложить по потолку (потолок бетонная плита) какие крепления можно использовать,чтобы крепить кабель 6 кв. к потолку?

4 мм² - более чем достаточно сечение провода для варочной панели. я тут на днях писал - у меня и плита и духовка висят на проводе 2,5 мм², защищенном автоматом С16. так вот ни разу не было срабатывания, я на всякий случай запас С20, но даже это не пригодилось! Я не агитирую ни в коем случае так проектировать и делать, но и менять 4→6 мм² тоже безумие.

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

13.05.2019 в 22:09:25

Dron/9K написал: 4 мм² - более чем достаточно сечение провода для варочной панели.

СП 256.1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий":

10.2 … В жилых домах с квартирами, оборудованными электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания однофазных электроплит (15.28), которую следует выполнять проводами и кабелями с токопроводящими медными жилами сечением не менее 6 мм²

0
Аватар пользователя
chapai

Местный

Регистрация: 18.09.2008

Фрязино

Сообщений: 581

14.05.2019 в 08:25:45

Подскажите, чем безопасно(чтобы периодически не проводить ревизию) и просто без использования профессионального инструмента можно нарастить кабель(провода ноль, фаза и заземление)для потолочного освещения (3 точечных LED светильника по 8Вт)? Дело в том, что кабель по длине не достаёт до первого точечного светильника

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.05.2019 в 08:50:43

chapai написал: чем безопасно(чтобы периодически не проводить ревизию) и просто без использования профессионального инструмента можно нарастить кабель

Взаимно исключающие категории - хотя достаточно клемников, самое простое ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
chapai

Местный

Регистрация: 18.09.2008

Фрязино

Сообщений: 581

14.05.2019 в 09:19:05

megrad написал:

chapai написал: чем безопасно(чтобы периодически не проводить ревизию) и просто без использования профессионального инструмента можно нарастить кабель

Взаимно исключающие категории - хотя достаточно клемников, самое простое ссылка

megrad, пайкой с помощью паяльника, припоя и паяльной кислоты можно безопасно соединить провода?

PS паяльник правда редко держу в руках ... Насколько большая вероятность что-то неправильно сделать при пайке проводов?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.05.2019 в 10:14:29

chapai написал: пайкой с помощью паяльника, припоя и паяльной кислоты

Лучше паяльный жир или канифоль. Паяльную кислоту необходимо промывать.

chapai написал: Насколько большая вероятность что-то неправильно сделать при пайке проводов?

Проблем в цветной дифференциацией ... проводов? :) Вы утверждаете, что:

chapai написал: Дело в том, что кабель по длине не достаёт до первого точечного светильника

Сможете запутаться в трёх проводах (третий это земля, если есть)?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
chapai

Местный

Регистрация: 18.09.2008

Фрязино

Сообщений: 581

14.05.2019 в 10:18:29

megrad написал:

chapai написал: пайкой с помощью паяльника, припоя и паяльной кислоты

Лучше паяльный жир или канифоль. Паяльную кислоту необходимо промывать.

chapai написал: Насколько большая вероятность что-то неправильно сделать при пайке проводов?

Проблем в цветной дифференциацией ... проводов? :) Вы утверждаете, что:

chapai написал: Дело в том, что кабель по длине не достаёт до первого точечного светильника

Сможете запутаться в трёх проводах (третий это земля, если есть)?

megrad, Вроде не дальтоник))) тогда буду паять)

0
Аватар пользователя
chapai

Местный

Регистрация: 18.09.2008

Фрязино

Сообщений: 581

14.05.2019 в 10:23:17

Кстати, ещё вопрос. Если буду через 221 вагу подключать люстру, многожильный провод люстры лучше залудить?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

14.05.2019 в 10:24:47

chapai написал: Кстати, ещё вопрос. Если буду через 221 вагу подключать люстру, многожильный провод люстры лучше залудить?

chapai, Нет, лудить ничего не надо. А что Вы имеете ввиду под многожильным проводом?

0
Аватар пользователя
chapai

Местный

Регистрация: 18.09.2008

Фрязино

Сообщений: 581

14.05.2019 в 10:44:30

Rumato,

Rumato написал:

chapai написал: Кстати, ещё вопрос. Если буду через 221 вагу подключать люстру, многожильный провод люстры лучше залудить?

chapai, Нет, лудить ничего не надо. А что Вы имеете ввиду под многожильным проводом?

Rumato,

Вот:

Или просто скрутить?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

14.05.2019 в 11:58:55

chapai, Это многопроволочный провод. ВАГО 221 как раз для него.

0
Аватар пользователя
Ka1n

Местный

Регистрация: 31.05.2018

Москва

Сообщений: 76

14.05.2019 в 16:37:09

Подскажите, пожалуйста, какие меры предосторожности стоит соблюсти при подключении электрических конвекторов Nobo. Управляться будут удаленно через их же фирменный контроллер в мое отсутствие. Сейчас веду по кабель 3х2.5 в каждую комнату на розеточную линию(не только для конвекторов, на всю комнату), на каждую комнату автомат ABB SH201L, розетки Шнайдер Этюд, перед ними УЗО на 30 ма и реле напряжения шнайдеровское, ввод 40А. Может еще можно как-то обезопаситься? Розетки какие-то другие с термозащитой или автоматы или еще что-то?

0
Аватар пользователя
Fokys

Местный

Регистрация: 19.05.2012

Шатура

Сообщений: 409

14.05.2019 в 16:55:07

Подбираю термостат (термореле, термовыключатель) для отключение циркуляционного насоса по температуре теплоносителя, предотвращая тем самым возможное закипание твёрдотопливного котла в случае каких то непредвиденных обстоятельств при его эксплуатации. В обвязке котла предусмотрен автоматический переход Системы отопления с принудительной циркуляции теплоносителя на естестественную циркуляцию, что позволяет в случае поломки насоса или его обесточивании избежать перегрева теплоносителя в рубашке котла, но отсутствует защита срабатывающая на перегрев самого теплоносителя, внедрение которой позволило бы избежать закипания котла при поломке трёхходового клапана (вентиля). Случаи с поломкой или с заеданием клапана редки, но для твёрдотопливных котлов подобное недоразумение чревато, не ровен час и взорваться может. Для более полной картины, в качестве примера, можно привести... двигатель автомобиля... после его запуска в зимнюю пору залитый в систему охлаждения антифриз сначала движется по малому кругу, затем, после разогрева антифриза до определённой температуры, в системе срабатывает термостат и антифриз начинает циркуляцию по большому кругу, но если термостат не сработает штатно и антифриз останется путешествовать по малому кругу, двигатель автомобиля непременно закипит. Приблизительно такая же картина может случиться и в рассматриваемой СО, нештатное поведение трёхходового клапана, не пустившего теплоноситель на большой круг, так же непременно закончится никому не нужным закипанием. Хотелось бы заранее оградить себя от вполне возможного местного катаклизма. В инете наткнулся на Ksd301, надёжны ли подобные штуковины, можно ли их использовать как аварийный отключатель насосов? Если Да, подскажите наиболее подходящую и электробезопасную по исполнению модель, которую несложно прикрепить к трубе отопления.