15.08.2019 в 23:27:48

#6669698

Logovaz написал: Фото сделал.

32 Ампера выделено.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

15.08.2019 в 23:41:49

#6669700

Rumato написал:

Logovaz написал: Фото сделал.

32 Ампера выделено.

Rumato,

Logovaz написал:

dokar написал:

Logovaz написал: Фото сделал.

Logovaz, Селективный диффавтомат . За таким номиналом можно в квартирном щитке распределять мощность почти не запариваясь , но проточник лучше ставить трёхфазный.

dokar, На сколько ампер поставить автомат в ну три квартиры?

Logovaz, На сколько чубайсята прислали )))
Я бы не стал себя обижать, сохранив номинал диффа .

Аватар пользователя
Milla123

Местный

Регистрация: 15.07.2017

Москва

Сообщений: 707

16.08.2019 в 07:06:44

#6669806

Ошиблась с темой)

Аватар пользователя
Stanislav1309

Местный

Регистрация: 23.10.2018

Москва

Сообщений: 16

16.08.2019 в 22:15:25

#6670248

Добрый вечер всем! Сейчас в процессе замены электропроводки. Необходимо закупить кабель, планирую покупать в Электромонтаже. Посоветуйте какого завода кабель выбрать? Спасибо!

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

16.08.2019 в 22:22:22

#6670253

Stanislav1309 написал: Добрый вечер всем! Сейчас в процессе замены электропроводки. Необходимо закупить кабель, планирую покупать в Электромонтаже. Посоветуйте какого завода кабель выбрать? Спасибо!

Stanislav1309, из их ассортимента берите ККЗ

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
akka80

Местный

Регистрация: 29.03.2019

Москва

Сообщений: 5

17.08.2019 в 12:32:11

#6670520

Добрый день,

подскажите по диф защите hager

у e-volta в предложениях есть узо типа А, CD240J, CD263J и так далее. они конечно привлекают ценой за тип А. я так понимаю это версия для развивающихся стран так сказать.

стоит ли их брать/использовать или же лучше не надо?

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

17.08.2019 в 20:12:33

#6670700

akka80 написал: стоит ли их брать/использовать или же лучше не надо?

Почему не надо?

Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

17.08.2019 в 20:53:09

#6670730

Здравствуйте, уже спрашивал, но не совсем понял, спрошу еще раз. Можно ли в распределительной коробке, соединять ввг 3×1,5 с пвс 3×1,5 при помощи данных ваго (на фото) или будет правильней использовать ваго другой серии?

Аватар пользователя
ХВАТЮГА

Местный

Регистрация: 12.08.2019

Москва

Сообщений: 45

17.08.2019 в 21:02:02

#6670734

Не выбрасываете не рабочие люминесцентные светильники......они могут еще прослужить вам долго и счастливо :) https://youtu.be/IkCy3QYhe8k

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108416

17.08.2019 в 21:12:54

#6670745

Иркут написал: Здравствуйте, уже спрашивал, но не совсем понял, спрошу еще раз. Можно ли в распределительной коробке, соединять ввг 3×1,5 с пвс 3×1,5 при помощи данных ваго (на фото) или будет правильней использовать ваго другой серии?

Иркут, прочитайте уже техописание....

Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

17.08.2019 в 21:22:23

#6670755

BV написал:

Иркут написал: Здравствуйте, уже спрашивал, но не совсем понял, спрошу еще раз. Можно ли в распределительной коробке, соединять ввг 3×1,5 с пвс 3×1,5 при помощи данных ваго (на фото) или будет правильней использовать ваго другой серии?

Иркут, прочитайте уже техописание....

BV, Все же хотелось бы услышать об опыте их применения из практики, из первых уст. Соединял ли кто-нибудь с их помощью, кабеля этих двух типов и не возникало ли проблем с этими соединениями, впоследствии при эксплуатации?

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

17.08.2019 в 22:02:16

#6670771

Иркут написал: Соединял ли кто-нибудь с их помощью, кабеля этих двух типов

Да сто раз. А может и сто пятьдесят.

Иркут написал: и не возникало ли проблем с этими соединениями, впоследствии при эксплуатации?

Кто ж его знает, я ведь не себе соединял. :confused:

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

17.08.2019 в 22:09:58

#6670774

Иркут, Соединяли. Проблемы были. Ещё будут вопросы?

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

17.08.2019 в 22:15:11

#6670782

Rumato написал: Проблемы были.

Правда?

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108416

17.08.2019 в 22:22:12

#6670790

Иркут написал: из первых уст. Соединял ли кто-нибудь с их помощью, кабеля этих двух типов и не возникало ли проблем с этими соединениями, впоследствии при эксплуатации?

Тут выборка не репрезентативна - надо в инете гуглить

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

17.08.2019 в 22:58:02

#6670809

Radio написал:

Rumato написал: Проблемы были.

Правда?

Я когда-нибудь врал? Не знаю какая там была нагрузка, но пластик просто стёк на пол. П.С. Иркут уже получал однозначный ответ на этот вопрос :popcorn

Аватар пользователя
akka80

Местный

Регистрация: 29.03.2019

Москва

Сообщений: 5

17.08.2019 в 23:32:44

#6670831

{{post:6670700}} Radio,
это вы мне скажите, товарищи мастера )

это полноценные эм узо типа А? в чем отличия от их же hager серий CDA/CCA ?

Аватар пользователя
akka80

Местный

Регистрация: 29.03.2019

Москва

Сообщений: 5

17.08.2019 в 23:35:46

#6670832

Radio написал:

akka80 написал: стоит ли их брать/использовать или же лучше не надо?

Почему не надо?

Radio,

это вы мне скажите товарищи мастера )

это полноценные электромеханические узо типа А ? в чем отличие от более дорогих серий hager CDA/CCA ?

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

17.08.2019 в 23:36:34

#6670833

akka80 написал: это полноценные электромеханические узо типа А ?

А какие они еще могут быть? :eek:

И если даже они и для развивающихся стран, то, живя в развивающейся стране, именно их и следует покупать. Это очень правильно и адекватно.

akka80 написал: в чем отличие от более дорогих серий hager CDA/CCA ?

У тех есть прозрачное окошко для маркировки, признак премиальности.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

17.08.2019 в 23:39:58

#6670834

akka80 написал: в чем отличие от более дорогих серий hager CDA/CCA ?

У тех есть прозрачное окошко для маркировки.

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

18.08.2019 в 09:08:41

#6670922

Иркут написал: Можно ли в распределительной коробке, соединять ввг 3×1,5 с пвс 3×1,5 при помощи данных ваго (на фото)

Можно , главное что бы доступ был .

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

18.08.2019 в 09:55:28

#6670933

serj12 написал:

Иркут написал: Можно ли в распределительной коробке, соединять ввг 3×1,5 с пвс 3×1,5 при помощи данных ваго (на фото)

Можно , главное что бы доступ был .

serj12, Все распределительные коробки, закрепленны на потолке, впоследствии они уйдут под натяжной потолок.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

18.08.2019 в 10:47:59

#6670946

Иркут написал: Все распределительные коробки, закрепленны на потолке, впоследствии они уйдут под натяжной потолок.

Тогда ваги в пролёте - либо пайка, либо опрессовка.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Yonson

Местный

Регистрация: 16.03.2019

Москва

Сообщений: 107

18.08.2019 в 12:33:26

#6670993

Подскажите по подключению выключателя 2 кл. Случайно куплен переключатель, подключаю как на картинке 3 не работает 1 клавиша, правая Нужно чтобы работало как обычный 2 кл.выкл. Картинка 1-2 подключение в качестве переключателя.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

18.08.2019 в 12:34:36

#6670995

Yonson написал: Нужно чтобы работало как обычный 2 ко.выкл.

перебирайте клавишу.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Yonson

Местный

Регистрация: 16.03.2019

Москва

Сообщений: 107

18.08.2019 в 12:58:09

#6671004

megrad написал:

Yonson написал: Нужно чтобы работало как обычный 2 ко.выкл.

перебирайте клавишу.

megrad, в смысле перебирать?

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

18.08.2019 в 14:03:04

#6671038

Yonson, а как ещё переключатель превратить в двухклавишник? В переключателе два выключателя установленные так что когда один включается другой выключается. Нужно поставить их в одно положение - так что только перебирать. Либо использовать как одноклавишный выключатель. По фото какой у Вас переключатель?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108416

18.08.2019 в 14:32:29

#6671051

Yonson написал: Подскажите по подключению выключателя 2 кл. Случайно куплен переключатель, подключаю как на картинке 3 не работает 1 клавиша, правая Нужно чтобы работало как обычный 2 кл.выкл. Картинка 1-2 подключение в качестве переключателя.

megrad написал:

Yonson написал: Нужно чтобы работало как обычный 2 ко.выкл.

перебирайте клавишу.

megrad,
Ничего там не надо перебирать - не морочьте голову человеку :killyourselfbywall:

Yonson,

Фазу подключаете к контактам 1 и L3 параллельно - обычно там двойные контакты - входящий фазный заводите например в 1 и с второго контакта 1 короткая перемычка на L3.

Отходящие провода к лампочкам подключаете к 2 и L1. Смотрите в каком положении клавиш включено. У нас принято что при нажатии клавиши наверху происходит включение. Если это не так - то просто провода к лампочкам переставляете в контакты 3 и L2, либо просто переворачиваете выключатель на 180 градусов - вверх ногами. То, или это - как удобнее при монтаже в коробку по месту.

Все, бинго! :)

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108416

18.08.2019 в 14:37:35

#6671054

megrad написал: Yonson, а как ещё переключатель превратить в двухклавишник? В переключателе два выключателя установленные так что когда один включается другой выключается. Нужно поставить их в одно положение - так что только перебирать. Либо использовать как одноклавишный выключатель. По фото какой у Вас переключатель?

megrad, Читайте:

Yonson написал: не работает 1 клавиша, правая

т.е. у человека 2х клавишный переключатель - на каждую из двух клавиш - отдельный переключатель.

Аватар пользователя
Yonson

Местный

Регистрация: 16.03.2019

Москва

Сообщений: 107

18.08.2019 в 14:46:19

#6671062

BV написал:

megrad написал: Yonson, а как ещё переключатель превратить в двухклавишник? В переключателе два выключателя установленные так что когда один включается другой выключается. Нужно поставить их в одно положение - так что только перебирать. Либо использовать как одноклавишный выключатель. По фото какой у Вас переключатель?

megrad, Читайте:

Yonson написал: не работает 1 клавиша, правая

т.е. у человека 2х клавишный переключатель - на каждую из двух клавиш - отдельный переключатель.

BV, мой переключатель по схеме 1-2.