Yonson
Yonson
Местный

Регистрация: 16.03.2019

Москва

Сообщений: 107

25.08.2019 в 17:27:38

Здравствуйте, подскажите по подключению блока розетка без заземления + тройной выкл.на три помещения. У меня вопрос почему при отключённом положении старого выкл.присутствует фаза. И верна ли моя схема подключения новой розетки и тройного выкл.? В комнате выключатель фазу размыкает как положено.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20308

25.08.2019 в 17:56:46

Yonson, В схеме отсутствуют ещё две перемычки снизу выключателя , между L1,L2 и L3..Где присутствует фаза ? В какой точке ? И вероятно стары выключатель комутировал не фазу , а ноль. В таком случае на лампах во всех трёх помещений фаза присутствует постоянно . Что - нехорошо.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16949

25.08.2019 в 18:08:36

Yonson написал: почему при отключённом положении старого выкл.присутствует фаза.

Потому, как коммутирует ноль, а не фазу. Остальное, что изложено - мне непонятно...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Yonson
Yonson
Местный

Регистрация: 16.03.2019

Москва

Сообщений: 107

25.08.2019 в 18:22:20

dokar написал: Yonson, В схеме отсутствуют ещё две перемычки снизу выключателя , между L1,L2 и L3..Где присутствует фаза ? В какой точке ? И вероятно стары выключатель комутировал не фазу , а ноль. В таком случае на лампах во всех трёх помещений фаза присутствует постоянно . Что - нехорошо.

dokar, в коридоре тоже фаза присутствует при откл.выключателе в комнате только нормально понимаю, что нехорошо, получается значит перепутаны провода в распредкоробках. Вот так получается схема.

0
cineman
cineman
Эксперт

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

25.08.2019 в 18:25:55

Yonson написал: получается перепутаны провода в распредкоробках.

Во всех П44 перепутаны, шоб не догадался враг. Но бывает ещё хуже.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20308

25.08.2019 в 18:27:04

Yonson, Теперь схема ОК. Распредкоробка санузла и кухни может находится на крыше сортира , если вы там ничего не меняли .

0
Yonson
Yonson
Местный

Регистрация: 16.03.2019

Москва

Сообщений: 107

25.08.2019 в 18:31:21

dokar написал: Yonson, Теперь схема ОК. Распредкоробка санузла и кухни может находится на крыше сортира , если вы там ничего не меняли .

dokar, ни разу за 20 лет не менялось дом панель серия п3м. С коробкой на санузлы и кухню сложно не знаю где их искать даже, одна в комнате попадалась, но там все нормально. И в коридоре вроде над входной дверью что-то имеется. Может эта скрутка с черной изолетной за старым выключателем на санузле?

0
Шуюп
Шуюп
Эксперт

Регистрация: 11.04.2012

Саранск

Сообщений: 5068

25.08.2019 в 19:07:50

Yonson, в домах этих годов постройки, над входной дверью чаще всего соединение на квартирный звонок. А первую распредкоробку в квартире, ищите в прихожей под потолком над выключателем.

0
Yonson
Yonson
Местный

Регистрация: 16.03.2019

Москва

Сообщений: 107

25.08.2019 в 20:08:16

cineman написал:

Yonson написал: получается перепутаны провода в распредкоробках.

Во всех П44 перепутаны, шоб не догадался враг. Но бывает ещё хуже.

cineman, куда ещё хуже?

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

25.08.2019 в 20:17:53

Yonson,

получается значит перепутаны провода в распредкоробках.

Не перепутаны, а сделаны в соответствии с нормами 50 летней давности. Распредкоробки как таковой там нет. Скрутки должны быть над выключателем у потолка.

0
Destr
Destr
Новичок

Регистрация: 07.04.2019

Москва

Сообщений: 14

26.08.2019 в 01:03:01

Доброго времени суток!

Не уверен, стоит ли создавать новую тему, так что спрошу здесь.

Начал ремонт в новостройке, пора переходить к электрике. Решил сам сделать проект, чтобы даже если сам решу ничего не делать не было перерасхода на "лишние" модули и т.п. Ну и наоборот, чтобы не остаться без УЗО, например. На электрике, как и другой "инфраструктуре" экономить не хочу, но и сильно переплачивать тоже не хочется.

Хотел бы попросить посмотреть на мои изыскания, покритиковать, указать на ошибки. Может, что забыл или лишнего наворотил...

Квартира - двушка, газа нет.

Прошу прощения за картинки, но не смог вставить по другому таблицы из экселя. Ниже общая смета на щиток. Длину линий и метраж кабелей буду считать потом. Кабель планирую использовать трехжильный ВВГ-Пнг(А)-LS от Севкабеля. Соединения: силовые - опрессовка, освещение - самозажимные клеммы. Сразу хотел бы уточнить относительно реле напряжения - какое лучше? Пока добавил пару, на которые нашел положительные тесты, однако еще интересно реле от Шнайдер Электрик.

Список линий. Надеюсь достаточно понятно. Сечение кабеля брал исходя из планируемой мощности потребителей. Понимаю, что для духового шкафа взято с большим запасом и отельную линию можно было бы не тянуть, но мне так спокойнее. Единственное, что действительно волнует - линия для водонагревателя. Планируется проточник мощностью порядка 8,5 кВт. Но иногда думаю и о 10 кВт.

Схема щитка.

Отдельно хотел бы спросить про тип автоматов. Поставил почти везде "В", однако часто видел рекомендацию ставить "С".

0