tyuk написал:Mazayac, Прежде чем заказывать посмотрите это видео
Нет идеала )
tyuk, мягко говоря - тест провода в этом видео не корректный (хотя, такие условия как в видео могут встречаться, но достаточно редко)
Есть простое обьяснение - почему прибор не показал провод - физика явления вполне понятна.
Ну еще возможно немного влияют не совсем правильные действия оператора.
BV, Например строительно-монтажные работы в условиях действующего предприятия. Отключать питание нельзя. Часть проводки(как силовой так и автоматики) в коридоре за гипсокартоном причем часть ее еще и в штукатурке(причем слой ее тоже местами весьма приличный). Схем естественно нет. Здание перестраивалось/реконструировалось не один раз. Часть кабелей просто обрезаны и похоронены. Задача просто повесить оборудование и не наткнуться не на что
BV, И что толку если состав и количество кабелей не известен? Конкретно в этом случае монтажники перебили кабель автоматики. Хотя перед этим бегали и с генераторами и с детекторами.
tyuk написал:BV, И что толку если состав и количество кабелей не известен? Конкретно в этом случае монтажники перебили кабель автоматики. Хотя перед этим бегали и с генераторами и с детекторами.
tyuk, В любом случае - самый главный инструмент - мозги, остальное - вторично :)