Аватар пользователя
tyuk

Местный

Регистрация: 29.04.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 734

28.08.2019 в 14:07:25

#6677557

BV, Например строительно-монтажные работы в условиях действующего предприятия. Отключать питание нельзя. Часть проводки(как силовой так и автоматики) в коридоре за гипсокартоном причем часть ее еще и в штукатурке(причем слой ее тоже местами весьма приличный). Схем естественно нет. Здание перестраивалось/реконструировалось не один раз. Часть кабелей просто обрезаны и похоронены. Задача просто повесить оборудование и не наткнуться не на что

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108995

28.08.2019 в 14:10:21

#6677560

tyuk написал: Отключать питание нельзя.

генератор может работать без отключения питания. Другой вопрос, что для правильного поиска - лучше отключить, и ненужное - заземлить.

0
Аватар пользователя
tyuk

Местный

Регистрация: 29.04.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 734

28.08.2019 в 14:20:14

#6677567

BV, И что толку если состав и количество кабелей не известен? Конкретно в этом случае монтажники перебили кабель автоматики. Хотя перед этим бегали и с генераторами и с детекторами.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108995

28.08.2019 в 14:27:15

#6677573

tyuk написал: BV, И что толку если состав и количество кабелей не известен? Конкретно в этом случае монтажники перебили кабель автоматики. Хотя перед этим бегали и с генераторами и с детекторами.

tyuk, В любом случае - самый главный инструмент - мозги, остальное - вторично :)

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.08.2019 в 15:43:44

#6677650

tyuk написал: Задача просто повесить оборудование и не наткнуться не на что

Обычно это купируется внешним монтажом.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
tyuk

Местный

Регистрация: 29.04.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 734

28.08.2019 в 16:31:41

#6677707

megrad, На клей повесить советуете или на пол бросить?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108995

28.08.2019 в 16:41:12

#6677719

tyuk написал: megrad, На клей повесить советуете или на пол бросить?

tyuk, иногда и клеят, если сверлить запрещено

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.08.2019 в 17:07:14

#6677753

tyuk, фальш. стена - очень дорого?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
tyuk

Местный

Регистрация: 29.04.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 734

28.08.2019 в 17:23:34

#6677764

megrad, Дополнительная фальш стена как минимум сужает пути эвакуации и поэтому далеко не всегда применима. А во вторых в нашем случае стена и так была обшита гипсокартоном. Которую после неудачно монтажа пришлось частично разбирать, устранять повреждения, востанавливать отделку и т.п.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.08.2019 в 17:45:09

#6677784

tyuk, без конкретики не могу помочь советом. Как вариант перенесение оборудования в удобную для монтажа зону. Подвесной потолок есть?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Шуюп

Местный

Регистрация: 11.04.2012

Саранск

Сообщений: 5068

28.08.2019 в 18:49:19

#6677837

BV написал:

Serpiph написал: есть Bosch GMS120 и Fluke 2042. Приходится использовать второй. Первый не даёт уверенности.

у меня аналогичный практический опыт, только первый Скилл, а второй Мастеч с генератором. По этой причине не вижу смысла докупать D tect

BV, что за Мастеч с генератором? В тырнете встречал подобное, но сам не работал.

tyuk написал: Serpiph, BV, Это как бы сильно разного плана со и не всегда генераторы применимы. Так же можно и Е121 "Дятел" вспомнить.

tyuk,почему с генератором не всегда возможно? Мне для поиска проводки и место обрыва определить надо в квартирных условиях - кирпич, панельки. Внимательно читаю все сообщения. Не всегда оперативно ответить могу.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

28.08.2019 в 23:23:51

#6678043

Шуюп написал: что за Мастеч с генератором?

Уж классика жанра...

0
Аватар пользователя
Serpiph

Местный

Регистрация: 19.11.2010

Мытищи

Сообщений: 1016

29.08.2019 в 01:18:05

#6678122

tyuk написал: BV, И что толку если состав и количество кабелей не известен? Конкретно в этом случае монтажники перебили кабель автоматики. Хотя перед этим бегали и с генераторами и с детекторами.

tyuk, раз был перебит кабель автоматики, значит, не проходили управляющие сигналы или не возвращались ответные или информационные. Но не питание. Это легко проверить мультиметром. Раз перебит, то всё равно его надо отключать для диагностики и ремонта. На предприятии должны быть схемы выполнения электропроводки. Далее идёт подбор инструментов для решения конкретной задачи.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

29.08.2019 в 08:38:48

#6678198

tyuk написал: Mazayac, Прежде чем заказывать посмотрите это видео Нет идеала )

tyuk, всё там нормально в итоге, если досмотреть до конца - нашли кабель. Демонстраторы сами же нарушают базовый принцип всех таких детекторов - маятниковые равномерные движения - с ними и мой нынешний GMS120 (по крайней мере в условиях кирпича и ПГП) неплох. Надо тоже насверлить тестовых отверстий в пенобетоне и проверить глубины, а то навскидку удалось только 5 см через пластиковую коробку - норм. Люблю хороший инструмент, есть такая слабость :)

0
Аватар пользователя
tyuk

Местный

Регистрация: 29.04.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 734

29.08.2019 в 08:39:08

#6678199

megrad, А мне совет и не нужен. Кабель давно сростили, оборудование повесили и отделку "почти" восстановили.