11.09.2019 в 20:57:08
dokar, ну просто никто по шумоизоляции не может с такой высотой совладать) Говорят, что шумоизоляция должна полностью покрывать коммуникации, чтобы не создавался мостик шума. Либо говорят, делайте демонтаж и кладите, что-то под них.
11.09.2019 в 21:15:38
Detsle, У вас внизу аудиофилы ?
11.09.2019 в 21:19:09
Как правило, соседей снизу слышно меньше всего...
Грубый, но справедливый
11.09.2019 в 21:29:12
MaSeVi написал: Ничем, кроме бесполезности...
Есть такая штука - горячая вода называется. Удобная и полезная. Так вот проточник ее дает. Причем сразу.
11.09.2019 в 21:39:53
TAB, Горячая это какая?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
11.09.2019 в 21:42:31
Detsle написал: не прохожу по шумоизоляции и стяжке.
Главное, чтоб вам стяжку правильно сделали, поэтому не на том акцентируете внимание. Правильно делают стяжки редко.
12.09.2019 в 00:02:48
MrGalaxy написал:
stroke написал: ВВГ-нг -- не для помещений, чисто уличный.
:eek:
MrGalaxy, ГОСТ 31996-2012, 10.6 в таблице 17 -- Для групповой прокладки кабельных линий в кабельных сооружениях наружных (открытых) электроустановок (кабельных эстакадах, галереях)
Для сравнения -- у ВВГ без индексов (первая строка) -- "Для прокладки одиночных кабельных линий в кабельных сооружениях и помещениях. При групповой прокладке обязательно применение средств огнезащиты.". Помещения указаны. ВВГнг-LS -- Для групповой прокладки кабельных линий в кабельных сооружениях и помещениях внутренних (за-крытых) электроустановок, в том числе на объектах использования атомной энергии. Для электропроводок в жилых и общественных зданиях. Ну, тут все понятно.
Еще интересно отметить разницу в определении ВВГнг -- оболочка "из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести", ВВГнг-LS -- изоляция и оболочка "из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности".
И в целом понятно почему ВВГ для помещений (при одиночной прокладке), а ВВГнг -- нет. Показатели огнестойкости, коррозионной активности продуктов сгорания, токсичности и дымности не нормированы ни для ВВГ, ни для ВВГнг, но ВВГ чисто в силу требования одиночной прокладки нельзя проложить столько, что эти показатели будут иметь значение. ВВГнг же можно положить вместе десятки линий, и когда эти десятки линий загорятся, получится дым, как в Зимней Вишне.
12.09.2019 в 00:16:28
Zeffka написал: Имеется 3-х фазный ввод в квартиру. Вводной автомат стоит на 32 ампера
фмгасе вам мощность выделили :) или счетчик (как ограничитель мощности) запрограммирован на какое-то кол-во кВт?
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
12.09.2019 в 05:12:05
Corvair, P.S.: Купил, поставил, работает отлично, с лампой IKEA LEDARE LED 703.887.57 получается ~30 уровней яркости, то есть полный оборот регулятора. Включение не только нажатием, но и поворотом в сторону "+". В отличие от поворотно-нажимных диммеров с потенциометром, невозможно отрегулировать яркость до включения. Поскольку устройство явно содержит цифровые схемы, интересно поведение при повторной подаче питания после обесточивания: свет был выключен - лампочка загорается на секунду и гаснет, а яркость оказывается сброшенной на максимум, свет был включён - также вспыхивает на секунду на максимум, но затем возвращается к ранее выставленному уровню и остаётся включенным.
12.09.2019 в 08:37:58
ZooZoo, Все теже 15кВт как и у всех. Просто кто то тупо ставит АВ на 25А, а кто то вспоминает про косинус Фи и обосновывает АВ на 32А
12.09.2019 в 08:39:05
Подскажите, допустимо ли несколько нулевых шин помещать в один корпус. Пример на фото. Между шинами зазоры минимум 5 мм. (скорее больше не измерял)
12.09.2019 в 09:21:00
Feodor_Fidget, Прямых запретов нет. Но обслуживать такое не очень удобно(для квартирного щитка не актуально) Даже если произойдет контакт между различными шинками, то произойдет только ложное срабатывание без каких то последствий для сети
12.09.2019 в 09:42:03
ZooZoo написал:
Zeffka написал: Имеется 3-х фазный ввод в квартиру. Вводной автомат стоит на 32 ампера
фмгасе вам мощность выделили :) или счетчик (как ограничитель мощности) запрограммирован на какое-то кол-во кВт?
ZooZoo, Да, не , счётчик не используется как ограничитель.
tyuk написал: ZooZoo, Все теже 15кВт как и у всех. Просто кто то тупо ставит АВ на 25А, а кто то вспоминает про косинус Фи и обосновывает АВ на 32А
tyuk,как это 15, когда 220х32х3=21 квт. Или я не правильно считаю?
12.09.2019 в 09:50:57
Zeffka, 220х32х3=21 кВА кВА≠кВт. В постановлении и ТУ пишут кВт. 15кВт/(220Вx3x0,8)=28,4А Принимаем АВ на 32А :)
12.09.2019 в 11:22:59
Друзья, подскажите. Ремонт квартиру. Когда делали электрику соединили провода - скруткой. Сейчас зашла другая бригада, решили проверить электрику перед монтажом потолков. Открыли коробки, утверждают, что скруткой нельзя, через год-полтора развалится. Нужно варить или паять. Объясните пожалуйста, разводят на бесполезные работы или действительно косяк?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу