12.09.2019 в 22:13:45
#6687400
а так допускается варганить щиток 3 фазный на фасад гаража. Пойду от него в гараж ввг-шкой 3/6 и далее УЗО на 63А и АВ на разводку электричества. мои серые ворота слева фотки
12.09.2019 в 22:22:26
#6687407
apm,
12.09.2019 в 22:25:48
#6687409
apm написал: а так допускается варганить щиток 3 фазный на фасад гаража.
В чём сомнения? Единственное замечание - я бы клеммник на распред блок заменил или на закрытый клеммник.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
12.09.2019 в 22:25:58
#6687411
apm,
Без ноля и земли ? )))
12.09.2019 в 22:28:01
#6687414
apm,
Без ноля и земли ? ))) В гаражах дудаки часто наблюдаются . И горят они также часто .
12.09.2019 в 22:34:20
#6687423
apm написал: а так допускается варганить щиток 3 фазный на фасад гаража. Пойду от него в гараж ввг-шкой 3/6 и далее УЗО на 63А и АВ на разводку электричества. мои серые ворота слева фотки
apm, не вижу РЕ и повторного заземления
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
12.09.2019 в 22:53:06
#6687433
Rumato написал: заменить на РБ-80.
сделаю, раз так надежнее
Rumato написал: Непонятно зачем нулевой провод обнимает счётчик, можно проложить снизу.
не захотел, что нуль контактировал с фазами
Rumato написал: Перемычки из левого автомата стоит переместить на верхние клеммы. Тогда из кабелей входящих в щит не придётся делать клубок змей.
СИП4х16 довольно гибкий, ну и в др. щитках смотрел - мода чтоль такая- заход и в верхние клеммы на вводном. А если с верху за ход - то в нижнии. Я по аналогии и исполнил)
Rumato написал: Почему у автоматов разные номиналы?
вводной и выводной. обысно мрск любят спорить по автоматам выше 25А а мне вроде как больше нагрузки и не надо?
megrad написал: Единственное замечание - я бы клеммник на распред блок заменил или на закрытый клеммник.
что за клеммник?
ZooZoo написал: не вижу РЕ и повторного заземления
этого к сожалению мне не исполнить - максимум вколочу уголок и заземлю корпус щитка.
12.09.2019 в 23:13:59
#6687445
apm написал: того к сожалению мне не исполнить - максимум вколочу уголок и заземлю корпус щитка
как-бы, это уже и есть первый и правильный шаг к повторному заземлению... вам нужно определиться с ТТ или ТНЦС и, исходя из этого, чуть поапгрейдить ваш ЩУ зы. а СИП, реально, вводите снизу АВ
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
12.09.2019 в 23:14:10
#6687446
menket написал: если там уже скручено, то только срезкой скрутки и формированием выводов по новой, что сократит длину концов на будущее, да и лишняя работа.
Глупости...
Anyon написал: И все таки, нужно паять или варить?
Способов зафиксировать готовые скрутки на любой вкус предостаточно: пайка, сварка, опрессовка, СИЗ, КИЗ, винтовые клеммы, плашечные сжимы.
Anyon написал: Спасибо, а подскажите средняя цена за пайку одной коробки сколько.
Кто же знает что там у вас наворочено, какие трудозатраты ожидаются, какие расценки у монтажников в ваших краях да именно у этой бригады запросы...
Rumato написал: Работа стоит столько, сколько заказчик готов за неё заплатить.
Если найдётся исполнитель готовый её выполнить за такую сумму.
Например: заказчик готов заплатить "две копейки", но исполнителей менее чем за "два рубля" найти не удается - сколько же стоит работа в таком случае?
13.09.2019 в 00:07:58
#6687482
Detsle написал: слышат каждый мой шаг после 23 и начинают стучать по батареям
Эти люди больны, им никакой стяжкой не поможешь.
На ваш вопрос в личке сложно ответить просто и однозначно. Лучше почитайте соответствующие темы на форуме, поспрашивайте.
13.09.2019 в 00:12:22
#6687487
Detsle написал: как-то можно исправить нахлёсты? Может есть какие хитрости?
хитрости есть - не использовать гофру
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
13.09.2019 в 01:40:03
#6687519
AndyMirror, ну какие никакие, но усилия стоит приложить. А про вопрос в личке, спросил потому что, сказали так, как будто сталкивались и знаете о чём говорите.
ZooZoo, какие последствия?
14.09.2019 в 12:27:48
#6688227
Здравствуйте. В новостройке с ремонтом от застройщика к розеткам подведен кабель 3 х 1,6 мм2 (измерил штангенциркулем). Подскажите, пожалуйста, до какой мощности можно подключать духовку к такому кабелю?
На картинке фрагмент инструкции Электролюкса, в котором утверждается, что к такому кабелю можно подключать духовку мощностью до 3680 Вт. С другой стороны, кабель следует нагружать, оставляя солидный запас, так что кажется разумным подключать духовку мощностью до 2500 Вт и ставить ВА на 10 или 13 А.
Однако выбор духовок на 10 А существенно меньше, чем на 16 А. Поэтому нужно ваше профессиональное мнение о возможности подключения духовки на 16 А.
14.09.2019 в 12:46:53
#6688236
tero написал: Однако выбор духовок на 10 А существенно меньше, чем на 16 А.
Прежде большинство духовок укладывалось в 10А. Может начать с выбора духовки в этих пределах?
14.09.2019 в 13:02:25
#6688244
cineman написал:
tero написал: Однако выбор духовок на 10 А существенно меньше, чем на 16 А.
Прежде большинство духовок укладывалось в 10А. Может начать с выбора духовки в этих пределах?
cineman, tero,
Что за ерунда?
Абсолютно спокойно можно подключать духовку на кабель 3х1,5 под защитой 16амперного автомата .
Вы забыли , что максимум через 15 минут духовка выйдет на повторно- кратковременный режим, ни сколько не перегружая ни кабель, ни автомат.
14.09.2019 в 13:11:41
#6688253
tero написал: Здравствуйте. В новостройке с ремонтом от застройщика к розеткам подведен кабель 3 х 1,6 мм2 (измерил штангенциркулем). Подскажите, пожалуйста, до какой мощности можно подключать духовку к такому кабелю?
На картинке фрагмент инструкции Электролюкса, в котором утверждается, что к такому кабелю можно подключать духовку мощностью до 3680 Вт. С другой стороны, кабель следует нагружать оставляя солидный запас, так что кажется разумным подключать духовку мощностью до 2500 Вт и ставить ВА на 10 или 13 А.
Однако выбор духовок на 10 А существенно меньше, чем на 16 А. Поэтому, нужно ваше профессиональное мнение о возможности подключения духовки на 16 А.
tero, Когда купите духовку обратите внимание на сечение штатного шнура с вилкой . Полагаю изумитесь "солидному запасу" :)
14.09.2019 в 16:43:16
#6688368
Detsle написал: какие последствия?
последствия чего?
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
14.09.2019 в 19:44:33
#6688421
dokar написал: Гофродрочерства. )))
ааа... :) э̶л̶е̶к̶т̶р̶и̶к̶и̶ медики одобряют, никаких последствий для организма, даже полезно :)
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
15.09.2019 в 12:43:20
#6688659
Добрый день. Собираюсь начинать ремонт в "сталинке". Вопрос про перекладку проводки. Много читал на эту тему на разных ресурсах, мозг вспух, но полного понимания так и не появилось. Планирую стены выравнивать гипсокартоном на каркасе, причем прямо поверх "родных". Между стрыми стенами и новыми будет слой базальтовой плиты. Да, понимаю, что не лучший вариант, но скорее всего стены ломать не буду. Стены в доме типичный пирог из штукатурки, воздуха, деревянной обрешетки и прочего хлама, потолок, тоже что-то деревянное судя по всему хотя и побеленное (могу ошибаться). Соответственно хочу проложить новую проводку в основном по потолку, спуски к розеткам по стенам. Потолок будет закрыт натяжным впоследствии. Из всего прочитанного я понял, что в таких помещениях из горючих материалов надо укладывать кабель в металлическую трубу. Но опять же при этом ее положено заземлять. Заземления в "сталинках", насколько я знаю нет. Да и идея с такими трубами мало радует. Есть ли какой-то опробованный менее затратный и геморройный способ прокладки проводки в таких домах. Пластиковая "серая" гофра и ГОСТовский кабель ВВГ-Пнг(А)-LS никак нужную безопасность не обеспечат? И еще вопрос: для розеток обычно рекомендуют кабель с сечением проводника 2,5, а для освещения 1,5. Для современных натяжных потолков с большим количеством источников света 1,5 квадрата по-прежнему актуальны или надо толще брать?
15.09.2019 в 13:34:34
#6688703
Ouroboras написал: Да и идея с такими трубами мало радует
Возьмите тогда металлорукав ПВХ оболочке.
Ouroboras написал: 1,5 квадрата по-прежнему актуальны
Более чем...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
15.09.2019 в 14:16:21
#6688733
Ouroboras,
Есть ли какой-то опробованный менее затратный и геморройный способ прокладки проводки в таких домах.
Скобочками по дереву, копеечный и совершенно не геморройный.
Пластиковая "серая" гофра и ГОСТовский кабель ВВГ-Пнг(А)-LS никак нужную безопасность не обеспечат?
Гофра к безопасности вообще никакого отношения не имеет. Это способ монтажа, кабель затянул и щёлк, щёлк в клипсы.
Для современных натяжных потолков с большим количеством источников света 1,5 квадрата по-прежнему актуальны или надо толще брать?
Толще не надо, 1,5 в самый раз.
Из всего прочитанного я понял, что в таких помещениях из горючих материалов надо укладывать кабель в металлическую трубу. Но опять же при этом ее положено заземлять.
:applause: хоть кто то дочитал до конца, а не остановился на слове "труба".
15.09.2019 в 14:24:53
#6688743
MaSeVi написал: Возьмите тогда металлорукав ПВХ оболочке.
Вообще лишнее.
СП 31-105-2002
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ С ДЕРЕВЯННЫМ КАРКАСОМ
13.5 Электропроводки
13.5.1 Электропроводки следует устраивать путем пропуска кабелей (проводов в защитной оболочке) через пустоты или заполненные утеплителем пространства внутри стен и перекрытий дома, а также через отверстия в деревянных элементах каркаса стен и перекрытий в соответствии с рисунком 13.9. Пропуск таких кабелей и проводов через конструкции дома допускается устраивать без использования втулок и трубок.
13.5.2 Для электропроводок должны использоваться изолированные провода в защитных оболочках или кабели в оболочках из материалов, не распространяющих горение.
13.5.3 При установке выключателей и электророзеток на наружных стенах дома следует соблюдать требования к обеспечению непрерывности пароизоляционных слоев, указанные в 9.3.4.5.
Всё. :o
15.09.2019 в 14:28:12
#6688746
MaSeVi написал:
Ouroboras написал: Да и идея с такими трубами мало радует
Возьмите тогда металлорукав ПВХ оболочке.
Ouroboras написал: 1,5 квадрата по-прежнему актуальны
Более чем...
MaSeVi, насчет металлорукава в ПВХ идея интересная, но я же все равно не смогу заземлить металлическую часть, так есть ли в ней тогда вообще какой-то смысл, кроме чисто механической, да и то весьма условной, защиты?
15.09.2019 в 14:55:16
#6688766
Ouroboras написал: тогда вообще какой-то смысл, кроме чисто механической, да и то весьма условной, защиты?
Ну, может, когда-нибудь реконструкция и до Вас дойдёт, что скорее всего и произойдёт, если Вы из Москвы...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
15.09.2019 в 15:05:11
#6688782
Radio, Насяльнике, одноквартирный жилой дом и "сталинка", немного разные строения :o
15.09.2019 в 15:08:19
#6688784
Ouroboras написал: Собираюсь начинать ремонт в "сталинке". Вопрос про перекладку проводки
Ouroboras написал: хочу проложить новую проводку в основном по потолку, спуски к розеткам по стенам. Потолок будет закрыт натяжным впоследствии
Ouroboras, а что вас вообще смущает? проводка по потолку норм, поскольку потолок - это штукатурка/шпаклевка/краска (не горят)
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
15.09.2019 в 15:12:50
#6688791
Rumato написал: дноквартирный жилой дом и "сталинка", немного разные строения :o
Да, безусловно. Но если по деревянному каркасу можно без всего, то зачем нужно что-то в сталинке из оштукатуренной дранки?
15.09.2019 в 15:21:56
#6688799
цитируемый текст
ZooZoo написал: а что вас вообще смущает? проводка по потолку норм, поскольку потолок - это штукатурка/шпаклевка/краска (не горят)
Смущает что потолок по-моему таки деревянный и слой штукатурки (краски) на нем может быть ничтожно малой толщины. В целом обилие горючих материалов в отделке смущает, вот и думаю как дополнительно "пожарообезопаситься" :) . Были мысли отвести кабель от стены и потолков на пару см за счет каких нибудь крепежей (подвесов), так же были мысли вырезать из гипсокартона некую "трассу" шириной 10-15 см прикрепить ее к стенам и потолку, а кабель крепить уже к ней. Гипсокартон ведь, как я понимаю, не горит. Но судя по отзывам на мой вопрос (всем откликнувшимся большое спасибо), большинство считает достаточным просто прикрепить негорючий кабель к потолку и стенам...
15.09.2019 в 15:23:46
#6688802
Radio, Этот СП бездумно скопирован с американского, я бы не советовал его применять, только по тому, что какой то чиновник решил - делай так. Хотя... я и не советовал... П.С. трубы, металлорукав и прочую нанотехнологию я не предлагаю)