24.09.2019 в 00:33:04
#6694759
rogoff.egorcka написал: может ли быть так что у отдельно продающегося ПВ-1, изоляция толще?
хороший вопрос :), поскольку раньше помнил, но забыл :( если и будет разница, то на 0,1...0,2мм, т.е. не критично совершенно
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
24.09.2019 в 07:32:35
#6694838
нужно ли вызывать электрика из управляющей компании, чтобы воткнуть вместо обычного двухполюсного автомата диф.автомат? Какие-то доки нужны или что вообще?
24.09.2019 в 08:56:27
#6694865
pyankin.a.p, нужна отвертка. И понимать, что делаешь.
24.09.2019 в 09:05:33
#6694871
Добрый день. По проекту на квартиру выделено 10кВт, какой мощности проточный нагреватель для душа выбрать на время сезонных отключений горячей воды?
24.09.2019 в 09:12:13
#6694875
pyankin.a.p, врядли у вас модулька опечатана. Я вообще всё поменял, кроме счетчика и вводного дифавтомата. От застройщика там стояли автоматы по 25 А на розетки и по 16 А на свет. Поставили с "запасом".
24.09.2019 в 09:14:30
#6694877
menket написал: От застройщика там стояли автоматы по 25 А на розетки и по 16 А на свет. Поставили с "запасом".
Не "с запасом", а строго по проекту. Проектировщики в большинстве случаев не учитывают интернетные поверья и рисуют, как учили.
24.09.2019 в 09:21:38
#6694882
Radio, а что же это за проект такой, если проводка не соответствует номиналам автоматов? Равно как и установленные розетки, на которых нарисовано 16 А?
24.09.2019 в 09:37:22
#6694893
menket написал: Равно как и установленные розетки, на которых нарисовано 16 А?
Автомат должен защищать кабель. 25А прекрасно его защищает, из чего и исходят проектировщики. Что там нарисовано на розетках - интересует главным образом интернет-публику, жадную до сенсаций. В нормально спроектированной групповой розеточной сети в одну розетку никогда не воткнут нагрузки больше, чем на 16А.
24.09.2019 в 09:43:00
#6694895
R6MF49T2 написал: По проекту на квартиру выделено 10кВт, какой мощности проточный нагреватель для душа выбрать на время сезонных отключений горячей воды
А чем накопительный не устраивает? Эффективная мощность для проточника от 6 кВт, хотя утверждают, что можно обойтись и 2 кВт.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
24.09.2019 в 09:44:46
#6694896
megrad написал: хотя утверждают, что можно обойтись и 2 кВт
Можно. Это чайник называется. Кипятишь 2-3 чайника на таз воды - и вперед, принимать "душ".
24.09.2019 в 09:53:26
#6694903
megrad написал:
R6MF49T2 написал: По проекту на квартиру выделено 10кВт, какой мощности проточный нагреватель для душа выбрать на время сезонных отключений горячей воды
А чем накопительный не устраивает? Эффективная мощность для проточника от 6 кВт, хотя утверждают, что можно обойтись и 2 кВт.
megrad, 1) нет места для установки накопительного 2) накопительный теряет тепло в простое и кушает электричество. Проточный кушает только во время работы. 3) проточник так же планируется использовать на быстрый догрев горячей воды (стояк ГВ на лестничной площадке, трубы будет метров 10 + магистральный фильтр, ждать горячую воду наверно буду долго)
Понятно что стоит брать как можно мощнее проточник, но у меня например ограничение сверху 10кВт, плюс надо оставить что-то другим приборам (не исключаю что кто-то может в этот момент включить эл. плиту или микроволновку). Вот и какой запас оставлять, 20% (проточник 8кВт) или больше/меньше?
24.09.2019 в 09:56:21
#6694909
Radio написал:
menket написал: Равно как и установленные розетки, на которых нарисовано 16 А?
Автомат должен защищать кабель. 25А прекрасно его защищает, из чего и исходят проектировщики. Что там нарисовано на розетках - интересует главным образом интернет-публику, жадную до сенсаций. В нормально спроектированной групповой розеточной сети в одну розетку никогда не воткнут нагрузки больше, чем на 16А.
Radio, хорошо. Автомат 25 А защищает ТУ-шный кабель сечением чуть больше 2 кв. мм (до 2,5 не дотягивает). Зопейсал.
24.09.2019 в 10:00:25
#6694912
R6MF49T2 написал: нет места для установки накопительного
;)
R6MF49T2 написал: накопительный теряет тепло в простое и кушает электричество.
Ни чем не отличается от термопота, к тому же утеплён. Если стоит не на улице,то потери минимальные.
R6MF49T2 написал: Понятно что стоит брать как можно мощнее проточник, но у меня например ограничение сверху 10кВт, плюс надо оставить что-то другим приборам (не исключаю что кто-то может в этот момент включить эл. плиту или микроволновку). Вот и какой запас оставлять, 20% (проточник 8кВт) или больше/меньше?
8 кВт нормально, как вариант поставить реле приоритета.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
24.09.2019 в 12:25:16
#6695076
BV написал:
dokar написал: У вас там медь с ляминием скрещена ? .
- паяльник, флюс... если не планируется замена люминия
- лючек в потолке
- сделать коробку в стене ниже потолка
BV, В квартире помимо старой алюминиевой проводки заведён медный кабель от которого питается стиральная машинка и духовка. Где можно найти грамотных специалистов которые смогли бы привести этот клубок в порядок?
24.09.2019 в 12:29:49
#6695081
Ирек1 написал: Rumato, хотелось бы разобраться только с этим углом.
Весьма опрометчивое желание.
24.09.2019 в 13:18:28
#6695121
Radio написал: Автомат должен защищать кабель. 25А прекрасно его защищает, из чего и исходят проектировщики. Что там нарисовано на розетках - интересует главным образом интернет-публику, жадную до сенсаций.
Вы безусловно правы, но только ежели кабель не завершается розеткой. Тогда защищаем только кабель.
24.09.2019 в 17:40:59
#6695296
Radio написал:
menket написал: От застройщика там стояли автоматы по 25 А на розетки и по 16 А на свет. Поставили с "запасом".
Не "с запасом", а строго по проекту. Проектировщики в большинстве случаев не учитывают интернетные поверья и рисуют, как учили.
Radio, А учил их кто ?
ebf написал:
TAB написал: Вы безусловно правы, но только ежели кабель не завершается розеткой.
Вот и подтверждения слов Radio,не застало себя ждать :D
Radio написал: Что там нарисовано на розетках - интересует главным образом интернет-публику, жадную до сенсаций
ebf, А что говорят ваши любимые лягушатники ? ) И да когда один товарищ носился с 13 амперами на розетку, вот это была действительно сенсация . )))
24.09.2019 в 17:42:19
#6695297
dokar написал: А учил их кто ?
В смысле, кто? Профессоры в институтах, известно.
24.09.2019 в 18:00:15
#6695306
Radio, То есть , если что то горит виноват - монтажник .
24.09.2019 в 18:07:45
#6695307
dokar, а что именно горит-то? У кого-то что-то сгорело именно из-за номинала 25А? Я пока кроме теорий на сей счет ничего реального не видел, а вы?
24.09.2019 в 18:15:54
#6695313
Radio написал: У кого-то что-то сгорело именно из-за номинала 25А?
Горит из-за плохого контакта обычно. Или хорошего, но где не нужно. А из-за номинала ничего никогда не горит.
24.09.2019 в 18:18:46
#6695315
TAB, я придерживаюсь того же мнения. Но вот говорят, что должно гореть к псам... :confused:
24.09.2019 в 18:36:23
#6695329
dokar написал: А что говорят ваши любимые лягушатники ? )
Ставят и 16А и 20А на 2,5мм. Видимо все кто так переживают о розетках,только и успевали их менять в квартирах СССР
24.09.2019 в 18:49:43
#6695335
ebf, Вот видите максимум 20А . Но никак не 25А , как учат профессора . )
24.09.2019 в 19:03:11
#6695338
dokar написал: ebf, Вот видите максимум 20А . Но никак не 25А , как учат профессора . )
dokar, Профессора учат,по допотомным нормам и пока их не поменяют,они верны,не смотрите на французов,вы всё равно не будете делать как они :)
24.09.2019 в 19:33:52
#6695352
Radio, Мало ли кто что кушает . Япы - китов и дельфинов(мать их) например и вы их тачки все равно покупаете .