Ирек1 написал: как этот ужас можно аккуратно убрать в наружную распределительную коробку. Планируется установка натяжного потолка.

Я бы сказал, что, при наличии подобных узлов в проводке, о натяжном потолке думать рановато. Сначала всё это надо выдрать к псам.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

22.09.2019 в 20:22:03

Ирек1 написал:

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как этот ужас можно аккуратно убрать в наружную распределительную коробку. Планируется установка натяжного потолка.

Ирек1, У вас там медь с ляминием скрещена ? . Тогда точно к псам .

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111300

22.09.2019 в 20:37:16

dokar написал: У вас там медь с ляминием скрещена ? .

  1. паяльник, флюс... если не планируется замена люминия
  2. лючек в потолке
  3. сделать коробку в стене ниже потолка
0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

22.09.2019 в 22:49:42

Ирек1 написал: как этот ужас можно аккуратно убрать в наружную распределительную коробку. Планируется установка натяжного потолка.

А ремонт электропроводки у Вас не планируется? :popcorn

0
Аватар пользователя
prof051

Местный

Регистрация: 23.09.2019

Москва

Сообщений: 2

23.09.2019 в 13:16:36

День добрый. Подскажите пожалуйста, вывел в ванной провод ввг-нг 3х2.5(медь) под зеркало с подсветкой, купил зеркало с подсветкой оказалось что там провод шввп 2х0.75мм(медь), можно ли соединить 2.5мм и 0.75мм и будет ли это безопасно или необходимо заменить кабель 2.5мм на 1.5мм? Заранее спасибо!

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9102

23.09.2019 в 13:37:47

prof051 написал: День добрый.

Добрый :)

prof051 написал: можно ли соединить 2.5мм и 0.75мм

Увы , но таки - да , можно .

prof051 написал: и будет ли это безопасно

Зависит от того кто будет подсоединять . Как правило - накосячить можно , но если делает человек ответственный - то вряд ли у него получиться устроить бабах =)

prof051 написал: необходимо заменить кабель 2.5мм на 1.5мм?

Если делать нечего , то почему бы и не ... Это не та проблема .

prof051 написал: Подскажите пожалуйста,

Не за что . :)

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9102

23.09.2019 в 13:44:15

prof051, кстати , по поводу

prof051 написал: кабель 2.5мм на 1.5мм

Вот если как у вас , ну да , сечение избыточно , ВА на нём какой - не знаю , но смею надеяться С16А , а вот если на розетки кухни заложили 3х дай бог чтоб хоть 1.2 и под ВА на 25 А ... А ремонт окончен , перекладывать никто ничего не будет , тут то как ? ;)

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
tyuk

Местный

Регистрация: 29.04.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 734

23.09.2019 в 13:48:29

prof051, Смело соединяйте. Ничего менять не надо.

0
Аватар пользователя
prof051

Местный

Регистрация: 23.09.2019

Москва

Сообщений: 2

23.09.2019 в 14:31:02

serj12,tyuk, спасибо за ответы.

0
Аватар пользователя
tero

Местный

Регистрация: 28.02.2019

Сакраменто

Сообщений: 40

23.09.2019 в 15:33:41

Приветствую.

Вопрос по электроснабжению кухни в квартире с ремонтом от застройщика. Дом без газа. От электрощита на кухню идут две линии: 1) на варочню поверхность, 2) на кухонные розетки.

На линии варочной поверхности стоит однополюсный АВ С40, УЗО отсутствует. Из АВ на кухню идёт кабель 3 х 3,7 мм2 (толщину проводника измерил штангенциркулем). Как я понимаю, для варочной поверхности мощностью 7400 Вт (32 А) проводка годится, нужно только заменить АВ С40 на АВДТ С32 30 мА?

Линия кухонных розеток проходит через УЗО 30 мА, затем однополюсный АВ С25. Из АВ С25 выходит кабель 3 х 1,6 мм2 (толщину проводника измерил штангенциркулем). Затем этот кабель в стяжке пола разделяется на несколько веток, ветки доходят до розеток кухни в виде кабеля 3 х 1,6 мм2. Мне кажется, что использовать данную проводку можно только если ограничить количество мощных потребителей, например оставить только духовку и электрочайник. Про посудомойку, микроволновку, водонагреватель и т. д. лучше сразу забыть. А может быть я не прав и можно потребителей сделать больше? Всё равно потребители используются обычно не одновременно, или запускаются (как электрочайник) на короткое время. Большой многоквартирный дом как-то живёт, ремонт от застройщика почти никто не переделывает. Или же всё-таки для комфорта и спокойствия нужно тянуть новый кабель? Выскажитесь, пожалуйста.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111300

23.09.2019 в 15:48:42

tero написал: Как я понимаю, для варочной поверхности мощностью 7400 Вт (32 А) проводка годится, нужно только заменить АВ С40 на АВДТ С32 30 мА?

хватит за глаза и 25А в реальной жизни...

tero написал: Линия кухонных розеток проходит через УЗО 30 мА, затем однополюсный АВ С25. Из АВ С25 выходит кабель 3 х 1,6 мм2 (толщину проводника измерил штангенциркулем).

Автомат нужен на 16А

tero написал: не кажется, что использовать данную проводку можно только если ограничить количество мощных потребителей, например оставить только духовку и электрочайник. Про посудомойку, микроволновку, водонагреватель и т. д. лучше сразу забыть.

Одновременно не включайте более 4.5 квт и живите .... А по уму - еще несколько линий добавить

Почитайте другие темы в разделе, схемы посмотрите - все будет понятно

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

23.09.2019 в 15:55:50

tero написал: затем однополюсный АВ С25.

Поменять хотя бы на 20 А.

tero написал: 3 х 1,6 мм2 (толщину проводника измерил штангенциркулем).

А что циркуль сразу в площадь переводит?

tero написал: Про посудомойку, микроволновку, водонагреватель и т. д. лучше сразу забыть.

Смотрите характеристики.

tero написал: Или же всё-таки для комфорта и спокойствия нужно тянуть новый кабель?

Если есть возможность, то лучше нормального сечения кабель проложить.Я бы две линии добавил. От застройщика кабель использовать для ТВ, вытяжки ...

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
smilerZ

Местный

Регистрация: 09.08.2016

Сообщений: 17

23.09.2019 в 22:58:02

Доброго времени суток. Прошу помощи, дома 4 помещения с теплым электрическим полом, так сложилось что изначально сделал что бы терморегуляторы были встраиваемые в панелм легранд рядом с выключателями, купил такие Терморегулятор Eratherm GV-780 (бежевый), в итоге у меня за 3 года поменяны почти все по разу, а некоторые по два раза :( что можно сделать ? на что заменить регуляторы, что бы так же были встраиваемые и под легранд. все время одна и та же проблема, начинает щелкать, как понимаю, что то с реле происходит.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

23.09.2019 в 23:11:06

smilerZ написал: на что заменить регуляторы, что бы так же были встраиваемые и под легранд.

например

0
Аватар пользователя
rogoff.egorcka

Местный

Регистрация: 19.02.2019

Томск

Сообщений: 7

23.09.2019 в 23:34:36

Подскажите пожалуйста, если разделать кабель ВВГ, то я получу ПВ-1? А может ли быть так что у отдельно продающегося ПВ-1, изоляция толще?

0