27.09.2019 в 20:16:56
#6697947
Здравствуйте, квартира хрущевка, ввод в квартиру 3 фазы и ноль который цепляется к железному щитку на площадке ( еще с союза 2 фазы шли на электроплиту 4 конфорки+духовка, и одна на всю квартиру),3-фазный счетчик стоит в квартире, проводку менял 5 лет назад на 2 жилы ввг-нг. Сейчас решил поставить 1 узо общее 100а-30мл, столкнулся со следующим при работе заметил что нулевой провод при касании на нулевую шину в щитке квартиры немного искрит при том что все автоматы выключены после счетчика стоят 3 автомата на фазы тоже выключены, (я посадил всю квартиру на 1 фазу так как бываю перекосы зимой и переодически прыгаю межну ними), , сам с фонариком на голове, при проверке мультиметром между нулем и шиной он мигает 2 раза с цифрами 150 и 50 а потом по нулям, между фазой и нулевой шиной так же . при выключенном автомате фазы, узо даже не взводиться сразу отбивает.
27.09.2019 в 20:52:47
#6697966
Виталий321 написал: Здравствуйте
Здравствуйте. А может проще фотку щита выложить, ибо схема как-то не соответствует написанному. Таким способом выбора фаз, вы когда нибудь красивое межфазное поймаете.
27.09.2019 в 21:19:39
#6697974
Songo написал:
Виталий321 написал: Здравствуйте
Здравствуйте. А может проще фотку щита выложить, ибо схема как-то не соответствует написанному. Таким способом выбора фаз, вы когда нибудь красивое межфазное поймаете.
Songo, Увы далеко от квартиры,по началу пару раз ловил ничего страшного, на то и автоматы чтобы выбивать.картинка схемы и щиток идентичны,кстати еще заметил что когда все было выключено и ковырялся то еле быо слышно звук из счетчика типа скрежета, как будто работает но ооочень тихо но дист на месте стоит. Какие будут советы по поводу искры?
27.09.2019 в 21:24:39
#6697979
Виталий321 написал: картинка схемы и щиток идентичны
И где УЗО которое не взводиться?
28.09.2019 в 15:50:09
#6698353
Доброго времени суток. Моя не электрик, но тема начинает казаться интересной... Я бы с радостью запользовал поиск, но толком не знаю что искать. Сделали ремонт в ванной. Теплый пол (электрический), новая плитка, пластиковые трубы и все дела в общем... Прыг в ванну, а водичка током бьет. Смеситель с душ. системой соответственно тоже, т.к. металлические. Обтыкал индикаторной отверткой (контактной, которая не светится от всего под ряд). Кажет буд-то фазу в воде, на стояке водоснабжения, на п/сушителе, на стенах (из-за влажности видимо) и т.д. Подключена ванная комната через обычный автомат 25A (от него еще частично кухня живет), двухжильным проводом. Ни УЗО, ни диффов. (про эти слова только сегодня узнал =) ) В ванную заведена одна розетка и еще один провод для шкафа (в нем лампа и розетка). В розетках фазу показывает только на одном из контактов как и должно, в то время как на проводе, что к теплому полу - показывает на обоих (на одном тусклее). Если автомат выкл - фаза (как буд-то) там где её быть не должно (вода и трубы) пропадает. И... Должна ли инд. отвертка показывать что-то на нулевом проводе? В щитке показывает, когда включен этот 25А автомат.
28.09.2019 в 16:17:59
#6698369
Revan1001 написал: Должна ли инд. отвертка показывать что-то на нулевом проводе?
При условии нормального контакта провода с нулевой шиной и его целостности не должна.
28.09.2019 в 17:57:50
#6698402
Виталий321 написал: пару раз ловил ничего страшного, на то и автоматы чтобы выбивать.
:eek:
Вечный студент
28.09.2019 в 19:17:07
#6698422
Revan1001, Не должна.
Стояки в доме пластиковые или стальные?
28.09.2019 в 20:39:02
#6698461
Rumato написал: Revan1001, Не должна.
Стояки в доме пластиковые или стальные?
Rumato, стальные.
Однако, сообщу что проблему решил.
28.09.2019 в 20:53:50
#6698475
Revan1001 написал: Доброго времени суток. Моя не электрик, но тема начинает казаться интересной... Я бы с радостью запользовал поиск, но толком не знаю что искать. Сделали ремонт в ванной. Теплый пол (электрический), новая плитка, пластиковые трубы и все дела в общем... Прыг в ванну, а водичка током бьет. Смеситель с душ. системой соответственно тоже, т.к. металлические. Обтыкал индикаторной отверткой (контактной, которая не светится от всего под ряд). Кажет буд-то фазу в воде, на стояке водоснабжения, на п/сушителе, на стенах (из-за влажности видимо) и т.д. Подключена ванная комната через обычный автомат 25A (от него еще частично кухня живет), двухжильным проводом. Ни УЗО, ни диффов. (про эти слова только сегодня узнал =) ) В ванную заведена одна розетка и еще один провод для шкафа (в нем лампа и розетка). В розетках фазу показывает только на одном из контактов как и должно, в то время как на проводе, что к теплому полу - показывает на обоих (на одном тусклее). Если автомат выкл - фаза (как буд-то) там где её быть не должно (вода и трубы) пропадает. И... Должна ли инд. отвертка показывать что-то на нулевом проводе? В щитке показывает, когда включен этот 25А автомат.
Проблема решилась. Причина: Перепутаны фазный и нулевой. Казалось бы переменка, но...
В щитке соответственно синий провод был воткнут к фазе на автомат. Потом посредством перескрутки :confused: разводка ванной комнаты (под потолком) была перекручена на новый провод и видимо там-то фазный и был перепутан. Оно как бы работало, но как работало написал в первом посту. Перекинул провода в щитке и заработало как надо.
К слову, интереса ради купил мультиметр и замерил. Между поверхностью самого крана и водой на дне ванны (при открытом кране, т.е. пока вода наливается), было 12-13 вольт (аккурат светодиодный свет).
28.09.2019 в 23:21:36
#6698586
Revan1001 написал: Подключена ванная комната через обычный автомат 25A
Почему 25А?
29.09.2019 в 00:27:01
#6698624
Revan1001 написал:
cineman написал:
Revan1001 написал: Подключена ванная комната через обычный автомат 25A
Почему 25А?
cineman, На нем розетки кухни и ванная (эл. духовка, чайник, волновка, холодильник, стиралка)
Revan1001, То есть хотябы для стиралки не додумались провести одельную линию с диффзащитой провести ?
29.09.2019 в 09:34:57
#6698746
dokar написал:
Revan1001 написал:
cineman написал:
Revan1001 написал: Подключена ванная комната через обычный автомат 25A
Почему 25А?
cineman, На нем розетки кухни и ванная (эл. духовка, чайник, волновка, холодильник, стиралка)
Revan1001, То есть хотябы для стиралки не додумались провести одельную линию с диффзащитой провести ?
dokar, ага. Она всю свою жизнь так работает )
29.09.2019 в 09:39:04
#6698750
Revan1001, Хотел помягче сказать , но похоже премия Дарвина нашла своего кандидата .
29.09.2019 в 11:44:12
#6698831
Виталий321, протяните "0" для начала и посмотрите будет ли искрить
29.09.2019 в 11:57:26
#6698841
Виталий321 написал: Еще раз здравствуйте, вот добавил узо как я его поставил.
Покажите фотку этажного щита и щита с УЗО, обычно Ноль не должен висеть на корпусе щита. Маленькие искры могут быть от счётчика. УЗО срабатывать не должно, раз срабатывает, значит накосячили с проводкой где-то, или прибор какой неисправный. Если все автоматы после УЗО отключить, то оно взводиться?
29.09.2019 в 13:49:02
#6698915
Revan1001 написал:
cineman написал:
Revan1001 написал: Подключена ванная комната через обычный автомат 25A
Почему 25А?
cineman, На нем розетки кухни и ванная (эл. духовка, чайник, волновка, холодильник, стиралка)
Revan1001, следуя этой логике, автомат в квартире вообще не нужен. Есть же общий автомат в подъезде. Он правда на 100 Ампер, но нём столько стиралок висит.
29.09.2019 в 14:57:26
#6698952
Автоматы выбора фаз - это надеюсь не три АВ, у которых выходы объединены?
29.09.2019 в 15:38:55
#6698961
Уточните пожалуйста про какой "0" вы имеете в виду точнее, что в моей схеме не так?
29.09.2019 в 15:44:09
#6698963
Songo написал:
Виталий321 написал: Еще раз здравствуйте, вот добавил узо как я его поставил.
Покажите фотку этажного щита и щита с УЗО, обычно Ноль не должен висеть на корпусе щита. Маленькие искры могут быть от счётчика. УЗО срабатывать не должно, раз срабатывает, значит накосячили с проводкой где-то, или прибор какой неисправный. Если все автоматы после УЗО отключить, то оно взводиться?
Songo, ВСЕ автоматы выключены абсолютно все., УЗО не возводиться, ноль на шину так же искрит.
Вот фото общего щитка сосед прислал, я сам далеко от квартиры, с лева это три фазы, с права в верху алюминька это ноль.
29.09.2019 в 16:12:49
#6698970
Вот фото общего щитка
:eek: какое.. на... узо... это ж... мина... неожиданного действия.
29.09.2019 в 16:35:59
#6698977
Вопрос к специалистам. Собираюсь переделывать разводку воды в квартире и ставить дополнительно п
Вот посоветуйте, на какой ток ставить автомат или дифавтомат? Мне кажется, что нужно бы ставить диф. Всё таки вода, нагреватель, насос подкачки. Заземляющий провод также крепить на корпус щитка? Дифавтомат ставить в щитке подъезда или щитке в сантехкабине?
29.09.2019 в 16:45:00
#6698983
Yurydan, Забудьте. Проточник под Вашу сеть не годится.
29.09.2019 в 16:59:41
#6698990
Rumato написал: Yurydan, Забудьте. Проточник под Вашу сеть не годится.
Rumato, Через какое-то время после после использования проточника щиток будет выглядеть не лучше чем, тот что парой постов - выше . :)
29.09.2019 в 18:22:37
#6699037
Виталий321 написал: ВСЕ автоматы выключены абсолютно все., УЗО не возводиться, ноль на шину так же искрит.
Первые три автомата это ваши? Они подключены к фазам стояка (что слева), а потом с этих автоматов идёт кабель в квартиру?
Щит просто ужасный. Вам бы электрика пригласить для ремонта этой бомбы.
29.09.2019 в 18:49:11
#6699051
Rumato написал: Yurydan, Забудьте. Проточник под Вашу сеть не годится.
Rumato, почему? Ток большой? А летом в каждой квартире втыкают по одному-два кондиционера? Каждый из них киловатт берёт точно. Плюс утюги, пылесосы . А проточник на 6 кВт не потянет? Проточник нужен в мае на две недели на период профилактики теплосетей.
29.09.2019 в 18:59:11
#6699056
serj12 написал: забудьте . Договорились ?
-если знаете обоснованный ответ, то скажите. Не хотите говорить - ничего не пишите.
Несколько лет назад модернизировал свой подъездный щит. Ибо те черные молдавские автоматы совсем не срабатывали. Поставил УЗО, автоматы, провёл заземляющий проводник на стиралку и на холодильник (с консультациями с этого же форума). УЗО работают, как-то сын на себе испытал, залез туда куда не надо.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу