03.10.2019 в 17:55:36
derners написал:
ebf написал: derners, Вы смелый человек,если не ставите УЗО на насосы.
ebf, можно обосновать, что делать через пару лет, когда на них узо начнет ложно срабатываеть?
derners, Вы главное эти пару лет без УЗО проживите :) Начнёт срабатывать,будете искать причину и с чего вы решили,что ложно :confused:
03.10.2019 в 18:15:34
derners написал: dokar, сделал три уголка по три метра, обварил треугольником.
Никакие треугольники в данном случае не помогут. Без УЗО работает один и только один вид заземления, который называется "зануление", надёжная связь корпуса электроприбора с нулём электросети на вводе в дом. Система заземления TN-C-S плюс дублирование PE через коробку уравнивания потенциалов в помещении с насосами. Только в этом варианте заземления утечка в пределах рабочего тока насоса немедленной опасности не создаст, а "утечка" типа КЗ обеспечит срабатывание обычного автомата.
03.10.2019 в 18:32:51
derners написал:
ebf написал: derners, Вы смелый человек,если не ставите УЗО на насосы.
ebf, можно обосновать, что делать через пару лет, когда на них узо начнет ложно срабатываеть?
derners, Утечка на корпус, неважно чего , образуется исключительно не по лжи , а по прохудишейсч изоляции . Но выбирать то вам , что проверять качество вашего заземления или ставить УЗО которое будет проверять качество изоляции ежемоментно . Тут конечно дилемма : рваное отопление или удар током, осовенно вероятный если разводка выполнена металлом . Но в наше время ведь все можно решить технически . Да и последний вопрос , что будете делать если ТТК загружен под завязку, свет вырубился в ваше отсутствие ?
03.10.2019 в 19:09:23
AlexeyL написал:
derners написал: dokar, сделал три уголка по три метра, обварил треугольником.
Никакие треугольники в данном случае не помогут. Без УЗО работает один и только один вид заземления, который называется "зануление", надёжная связь корпуса электроприбора с нулём электросети на вводе в дом. Система заземления TN-C-S плюс дублирование PE через коробку уравнивания потенциалов в помещении с насосами. Только в этом варианте заземления утечка в пределах рабочего тока насоса немедленной опасности не создаст, а "утечка" типа КЗ обеспечит срабатывание обычного автомата.
AlexeyL, Если у меня ТТ, как тогда обстоит дело?
03.10.2019 в 19:11:43
dokar написал:
derners написал:
ebf написал: derners, Вы смелый человек,если не ставите УЗО на насосы.
ebf, можно обосновать, что делать через пару лет, когда на них узо начнет ложно срабатываеть?
derners, Тут конечно дилемма : рваное отопление или удар током, осовенно вероятный если разводка выполнена металлом . Но в наше время ведь все можно решить технически . Да и последний вопрос , что будете делать если ТТК загружен под завязку, свет вырубился в ваше отсутствие ?
dokar, Все решается бесперебойником и ППП трубами, обвязка ТТК металлом.
А вот насосы под узо все же надо хорошо подумать.
03.10.2019 в 19:14:57
derners, Блестяще, при ТТ вам советовали подключить насосы без УЗО.
03.10.2019 в 21:48:45
derners написал: насосы под узо все же надо хорошо подумать
вот этот насос был установлен без УЗО сдох человек стал демонтировать насос и забыл про автоматический выключатель током отлично приложило :scare , поскольку (при последующем вскрытии) оказалось, что фаза внутри замкнула на корпус
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
03.10.2019 в 22:19:57
ZooZoo написал: вот этот насос был установлен без УЗО
ZooZoo написал: сдох человек стал демонтировать насос и забыл про автоматический выключатель током отлично приложило
В таких случаях ставят выключатель безопасности - этого достаточно, но УЗО естественно лучше. А ещё лучше диф.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
03.10.2019 в 22:20:35
ZooZoo написал:
derners написал: насосы под узо все же надо хорошо подумать
вот этот насос был установлен без УЗО сдох человек стал демонтировать насос и забыл про автоматический выключатель током отлично приложило :scare , поскольку (при последующем вскрытии) оказалось, что фаза внутри замкнула на корпус
ZooZoo, Убедительно, буду ставить под УЗО.
03.10.2019 в 22:34:50
megrad написал: В таких случаях ставят выключатель безопасности - этого достаточно, но УЗО естественно лучше. А ещё лучше диф.
вот щеточек тамошний :scare
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
03.10.2019 в 22:40:55
derners написал: Убедительно, буду ставить под УЗО
если не выкинул сразу насос, то где-то валяется, нужно поискать жаль, что сразу фото не делал внутренностей - тлф, видимо, не было на тот момент рядом ну или руки были не совсем чистые :)
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу