Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.10.2019 в 17:23:57

TAB написал: является ли проводка, проложенная в гладких трубах D16 с плавными поворотами, реально сменяемой:

С двумя углами в 90 грд. практически нет. Мин. 20 ка.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

27.10.2019 в 17:26:46

TAB написал: Ну это вряд ли, тут нужно что-то более эластичное.

Клей "Секунда" во всех Ашанах необъятной. Это расплав ПВХ, который после высыхания образует монолит с трубой. Одна неприятность, цена клея за 10 лет выросла в 15-20 раз.

0
Аватар пользователя
ilvic

Местный

Регистрация: 27.10.2019

Москва

Сообщений: 30

27.10.2019 в 17:29:34

Добрый день! Прошу вашей помощи, профессионалы :)

В квартире советских времен сделана алюминиевая разводка. По каким-то причинам перестала работать часть розеток. Электрики из обслуж. организации сказали вскрывать пол и смотреть там скрутки, что понятное дело невозможно. Планирую взять провод с щитка (4 или 6 мм?) и вывести в квартиру. В квартире буду делать мини щиток с диф автоматом на 30А на входе далее на 2 автомата по 16А - на одну и вторую группу розеток, ну и разводка 3х2,5. Розетки будут питать стиральную машину (стоит на кухне), светильники и телевизор, то есть никаких сильных нагрузок.

  • Правильна ли подобная схема автоматов?
  • Как подключить медный вход к стальным шинам N и PE? Взять алюминиевый провод к шине и затем соединить WAGO для алюминия?
  • Буду брать фазу с уже установленного автомата, который ставили под стиральную машину (автомат понятное дело снимаю). Пометил его!

Буду благодарен вашим советам!

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

27.10.2019 в 17:35:24

Планирую взять провод с щитка (4 или 6 мм?) и вывести в квартиру.

3×10, с заделом на всю квартиру.

диф автоматом на 30А на входе

Таких не существует.

Как подключить медный вход к стальным шинам N и PE?

Я использую ТМЛ

WAGO для алюминия?

Не существует. Враньё маркетологов.

0
Аватар пользователя
snickers2340

Местный

Регистрация: 27.10.2019

Киев

Сообщений: 0

27.10.2019 в 17:37:00

Заказывали доставку набора розеток шнайдер в 220.ру. Быстрая доставка, доброжелательный курьер, низкая цена по сравнению с другими сервисами, качество товара на высоте. спасибо.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.10.2019 в 17:40:04

ilvic написал: мини щиток с диф автоматом на 30А

32 А

ilvic написал: на 2 автомата по 16А - на одну и вторую группу розеток

Нормально.

ilvic написал: разводка 3х2,5.

ВВГ нг LS

ilvic написал: Как подключить медный вход к стальным шинам N и PE

Зачистить место соединения от краски. Ну нулевой у Вас провод есть, а вот заземления (судя по фото щита) отсутствует.

ilvic написал: Буду брать фазу с уже установленного автомата, который ставили под стиральную машину (автомат понятное дело снимаю).

Менять все надо.

ilvic написал: смотреть там скрутки, что понятное дело невозможно.

;)

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
ilvic

Местный

Регистрация: 27.10.2019

Москва

Сообщений: 30

27.10.2019 в 17:50:35

Rumato написал:

Планирую взять провод с щитка (4 или 6 мм?) и вывести в квартиру.

3×10, с заделом на всю квартиру.

диф автоматом на 30А на входе

Таких не существует.

Как подключить медный вход к стальным шинам N и PE?

Я использую ТМЛ

WAGO для алюминия?

Не существует. Враньё маркетологов.

0
Аватар пользователя
ilvic

Местный

Регистрация: 27.10.2019

Москва

Сообщений: 30

27.10.2019 в 17:59:56

Rumato,

3×10, с заделом на всю квартиру.

пока не нужно. К тому же там легкий ввод в квартиру

Таких не существует.

Верно, разобрался. Лучше с25 или с32?

Я использую ТМЛ

Да, благодарю.

0
Аватар пользователя
oversun

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Москва

Сообщений: 1647

27.10.2019 в 18:02:35

TAB,

Зачем клеить? Есть соединители на любой вкус, в том числе защёлкивающиеся. Вполне соответствуют электрическому лофту, который Вы наметили. С ними проще, так как аккуратно сгибать трубки ещё надо научиться. С соединителями на защелках точно будет сменяемой.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16870

27.10.2019 в 18:03:26

ilvic написал: с25

Вполне достаточно. Но лучше УЗО на 25А...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ilvic

Местный

Регистрация: 27.10.2019

Москва

Сообщений: 30

27.10.2019 в 18:04:34

megrad, Благодарю за ответ!

32 А

с32 или все же с25?

Ну нулевой у Вас провод есть, а вот заземления (судя по фото щита) отсутствует.

То есть верхняя шина не РЕ? :help

Менять все надо.

Все это что?

Возможно, мои вопросы обывателя, но жутко хочется все сделать профессионально, как многие на этом форуме.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16870

27.10.2019 в 18:06:00

ilvic написал: То есть верхняя шина не РЕ?

У Вас нет РЕ. Только ноль

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ilvic

Местный

Регистрация: 27.10.2019

Москва

Сообщений: 30

27.10.2019 в 18:06:42

MaSeVi,

Вполне достаточно. Но лучше УЗО на 25А...

Почему УЗО? Его нужно на входе автоматом защищать?

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

27.10.2019 в 18:12:17

megrad написал: С двумя углами в 90 грд. практически нет. Мин. 20 ка.

Там углы плавные, все равно никак?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16870

27.10.2019 в 18:15:10

TAB написал: все равно никак?

Поддержу megrad - мне кажется, 20-ка подойдёт, а 16 - может чревато...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.