Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20725

01.12.2019 в 00:32:28

Dron/9K написал: набросал фрагмент схемы (тут этот автомат обозначен F1)

На схеме нет ни одного автомата, обозначенного Ф1.

Dron/9K написал: заменить АВ и проверить это опытным путём сложно, т.к. нет стабильного срабатывания и тупо щелкая 20 раз подряд эффект повторить невозможно.

Можно заменить не проверяя. Достаточно будет и того, что всё наладилось.

0
Аватар пользователя
Serpiph

Местный

Регистрация: 19.11.2010

Мытищи

Сообщений: 1016

01.12.2019 в 00:39:26

Dron/9K, во-первых, не нашёл на схеме F1. Какое у него на самом деле обозначение? На работе тоже была подобная проблема с АВ, решили проблему его заменой, сказали, что в своё время при покупке на работе попалась некачественная партия, но не целиком, а частично. По-моему, тоже был фирмы ABB и установлен не абы как, а с предварительным расчётом мощности на линии. Предполагаю, что его лучше заменить.

0
Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

01.12.2019 в 00:45:14

тысяча извинений, ваял на скорую руку. Q1 здесь

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20725

01.12.2019 в 01:06:58

Serpiph написал: сказали, что в своё время при покупке на работе попалась некачественная партия, но не целиком, а частично. По-моему, тоже был фирмы ABB и установлен не абы как

главное же не сказал что абебе гомно, а обтекаемо так... не целиком... частично :)

0
Аватар пользователя
egion9111

Местный

Регистрация: 15.10.2018

Краснодар

Сообщений: 48

01.12.2019 в 01:51:11

Falsecross, Синее - это гофротруба, а кабель внутри.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

01.12.2019 в 08:54:53

Иркут написал: Если кабеля будут заведены в подрозетник, в его верхней части, в этом случае потом невозможно будет установить розетки и выключатели, так как кабель будет мешать?

Да.

Иркут написал: Так как кабеля я проложил до штукатурки, сейчас оштукатурил стены и кабеля торчат из полости подрозетника, ближе к поверхности стены т.е. видимо кабеля придется заводить, ближе к верхней части подрозетника

Кто мешает подштробить? Кабель заводится у задней стенки - даже у производителя все отверстия находятся там.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

01.12.2019 в 08:59:52

apm написал: есть, посмотрите выше пожалуйста. добавил

Вот блин партизанен... :mad: Вводной на гараж - в малом щитке же нет отдельного АВ на его отключение.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
am02rus

Местный

Регистрация: 20.01.2015

Москва

Сообщений: 185

01.12.2019 в 13:27:41

А подскажите такой вопрос. В новостройке обязательно использовать АВ 6kA или можно АВ 4,5kA? Например 1P 4,5kA C-16A (MY116) вместо АВ 1P 6kA C-16A (MC116A). Ценники особо конечно не отличаются если 1 штуку брать, но когда суммируешь весь щит, получается приличная разница.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20725

01.12.2019 в 13:56:04

am02rus написал: Ценники особо конечно не отличаются если 1 штуку брать, но когда суммируешь весь щит, получается приличная разница.

Если нет денег, соберите на екф, сэкономите кучу. 6-килоамперник стоит вполтора раза дешевле, чем му116 :a

0
Аватар пользователя
am02rus

Местный

Регистрация: 20.01.2015

Москва

Сообщений: 185

01.12.2019 в 14:03:59

Radio написал:

am02rus написал: Ценники особо конечно не отличаются если 1 штуку брать, но когда суммируешь весь щит, получается приличная разница.

Если нет денег, соберите на екф, сэкономите кучу. 6-килоамперник стоит вполтора раза дешевле, чем му116 :a

Radio, Т.е. это значение все же критично и лучше брать АВ 6kA?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20725

01.12.2019 в 14:11:51

am02rus, не особо-то оно и критично. Но! Зачем покупать хагер, если нет денег? :confused: Можно собрать на прекрасном иеке и наслаждаться заработанными сэкономленными суммами. :yu:

Надо понимать, что надежность и безопасность не находятся в прямой зависимости от брендовости предмета.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111803

01.12.2019 в 14:31:54

am02rus написал:

Radio написал:

am02rus написал: Ценники особо конечно не отличаются если 1 штуку брать, но когда суммируешь весь щит, получается приличная разница.

Если нет денег, соберите на екф, сэкономите кучу. 6-килоамперник стоит вполтора раза дешевле, чем му116 :a

Radio, Т.е. это значение все же критично и лучше брать АВ 6kA?

am02rus, хотя бы вводной - 6ка, а где-то и 10 как может потребоваться

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20162

01.12.2019 в 19:34:48

Radio написал: Можно собрать на прекрасном иеке и наслаждаться заработанными сэкономленными суммами. :yu: Надо понимать, что надежность и безопасность не находятся в прямой зависимости от брендовости предмета.

Radio написал: соберите на екф, сэкономите кучу. 6-килоамперник стоит в полтора раза дешевле, чем му116

Это как надо было оптимизировать 6-ти килоамперник , чтобы добиться двухкратного снижения цены относительно аналогичного по маркировке ИЕКа ?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20725

01.12.2019 в 20:19:41

dokar написал: как надо было оптимизировать 6-ти килоамперник , чтобы добиться двухкратного снижения цены относительно аналогичного по маркировке ИЕКа ?

С чего вы взяли, что его вообще оптимизировали?

Надо отчетливо понимать, что розничные цены имеют вообще очень мало общего с себестоимостью производства. Я даже не удивлюсь, если в производстве этот екф обходится дороже аналогичного шнайдера или абб. А дальше в игру вступает маркетинг и длинные дистрибьюторские цепочки перекупщиков, расставляя все по полочкам.

Учитывайте, что к липким ручонкам любого перекупщика, даже оптового, ни при каких обстоятельствах, даже если он продает родной маме крупным оптом, не прилипает менее 15% маржи. Но маме он крайне редко продает, поэтому от 25 и выше. За брендовость дерут впятеро. :)

0
Аватар пользователя
Serpiph

Местный

Регистрация: 19.11.2010

Мытищи

Сообщений: 1016

02.12.2019 в 02:38:23

Radio написал:

Serpiph написал: сказали, что в своё время при покупке на работе попалась некачественная партия, но не целиком, а частично. По-моему, тоже был фирмы ABB и установлен не абы как

главное же не сказал что абебе гомно, а обтекаемо так... не целиком... частично :)

Radio, из разговоров с электриками, из той партии дурили не более 10 процентов всех автоматов, а куплено их было не один десяток. Так что вроде и не вся партия... Хотя, может, попозже начнут дурить.)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу