01.12.2019 в 00:15:23

Нужен совет: в доме есть одна лампа и один выключатель, при включении которой иногда (1 раз из 20) вышибает автомат, который стоит на ВРУ в гараже. чтобы не объяснять на пальцах, набросал фрагмент схемы (тут этот автомат обозначен F1). сам по себе автомат - древний ABB S201.

вопрос: как думаете, почему такое происходит? я связываю это с импульсом, который возникает при включении драйвера лампы и изношенностью этого самого АВ. заменить АВ и проверить это опытным путём сложно, т.к. нет стабильного срабатывания и тупо щелкая 20 раз подряд эффект повторить невозможно.

сам АВ фиг знает откуда, возможно пережил не одно КЗ во время стройки, которая шла больше 10 лет назад.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

01.12.2019 в 00:32:28

Dron/9K написал: набросал фрагмент схемы (тут этот автомат обозначен F1)

На схеме нет ни одного автомата, обозначенного Ф1.

Dron/9K написал: заменить АВ и проверить это опытным путём сложно, т.к. нет стабильного срабатывания и тупо щелкая 20 раз подряд эффект повторить невозможно.

Можно заменить не проверяя. Достаточно будет и того, что всё наладилось.

0
Serpiph
Serpiph
Эксперт

Регистрация: 19.11.2010

Мытищи

Сообщений: 1016

01.12.2019 в 00:39:26

Dron/9K, во-первых, не нашёл на схеме F1. Какое у него на самом деле обозначение? На работе тоже была подобная проблема с АВ, решили проблему его заменой, сказали, что в своё время при покупке на работе попалась некачественная партия, но не целиком, а частично. По-моему, тоже был фирмы ABB и установлен не абы как, а с предварительным расчётом мощности на линии. Предполагаю, что его лучше заменить.

0
Dron/9K
Dron/9K
Эксперт

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

01.12.2019 в 00:45:14

тысяча извинений, ваял на скорую руку. Q1 здесь

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

01.12.2019 в 01:06:58

Serpiph написал: сказали, что в своё время при покупке на работе попалась некачественная партия, но не целиком, а частично. По-моему, тоже был фирмы ABB и установлен не абы как

главное же не сказал что абебе гомно, а обтекаемо так... не целиком... частично :)

0
egion9111
egion9111
Новичок

Регистрация: 15.10.2018

Краснодар

Сообщений: 48

01.12.2019 в 01:51:11

Falsecross, Синее - это гофротруба, а кабель внутри.

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

01.12.2019 в 08:54:53

Иркут написал: Если кабеля будут заведены в подрозетник, в его верхней части, в этом случае потом невозможно будет установить розетки и выключатели, так как кабель будет мешать?

Да.

Иркут написал: Так как кабеля я проложил до штукатурки, сейчас оштукатурил стены и кабеля торчат из полости подрозетника, ближе к поверхности стены т.е. видимо кабеля придется заводить, ближе к верхней части подрозетника

Кто мешает подштробить? Кабель заводится у задней стенки - даже у производителя все отверстия находятся там.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

01.12.2019 в 08:59:52

apm написал: есть, посмотрите выше пожалуйста. добавил

Вот блин партизанен... :mad: Вводной на гараж - в малом щитке же нет отдельного АВ на его отключение.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

am02rus
am02rus
Местный

Регистрация: 20.01.2015

Москва

Сообщений: 185

01.12.2019 в 13:27:41

А подскажите такой вопрос. В новостройке обязательно использовать АВ 6kA или можно АВ 4,5kA? Например 1P 4,5kA C-16A (MY116) вместо АВ 1P 6kA C-16A (MC116A). Ценники особо конечно не отличаются если 1 штуку брать, но когда суммируешь весь щит, получается приличная разница.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

01.12.2019 в 13:56:04

am02rus написал: Ценники особо конечно не отличаются если 1 штуку брать, но когда суммируешь весь щит, получается приличная разница.

Если нет денег, соберите на екф, сэкономите кучу. 6-килоамперник стоит вполтора раза дешевле, чем му116 :a

0
am02rus
am02rus
Местный

Регистрация: 20.01.2015

Москва

Сообщений: 185

01.12.2019 в 14:03:59

Radio написал:

am02rus написал: Ценники особо конечно не отличаются если 1 штуку брать, но когда суммируешь весь щит, получается приличная разница.

Если нет денег, соберите на екф, сэкономите кучу. 6-килоамперник стоит вполтора раза дешевле, чем му116 :a

Radio, Т.е. это значение все же критично и лучше брать АВ 6kA?