13.12.2019 в 11:02:37

dokar написал: BV, Где то читал рекомендации фрицев , хвосты отрезаем по длине прокрустова ложа . :)
http://jokari-market.ru/katalog_tovarov/instrument_dlya_snyatiya_izolyacii/jokari-instrument_dlya_snyatiya_izolyacii_super_stripper_n15.html

dokar, то есть отступ от плоскости стены = глубине гнезда? Или заподлицо? Если второе - то ну его нафиг

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20149

13.12.2019 в 11:06:53

BV, Я резал от стены - это оптимально . :yu:

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

13.12.2019 в 11:09:30

dokar написал: BV, Где то читал рекомендации фрицев , хвосты отрезаем по длине прокрустова ложа . :)
http://jokari-market.ru/katalog_tovarov/instrument_dlya_snyatiya_izolyacii/jokari-instrument_dlya_snyatiya_izolyacii_super_stripper_n15.html

dokar, нам фрицы - не указ, мы сами с усами. :)

И 1.00-12: 4.1.6 Длина проводников ответвлений от групповых линий к электроустановочным изделиям и к светильникам должна приниматься равной:

  • для закладных коробок под розетки и к выключателям - 50 мм плюс глубина коробки; ... СП76.13330.2016 6.3.1.15 Длина проводников ответвлений от групповых линий к электроустановочным изделиям и к светильникам должна приниматься равной:
  • для закладных коробок под розетки и к выключателям - 50 мм плюс глубина коробки; ....
0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20149

13.12.2019 в 11:22:16

СтранникXXI,
Как далеки от практики эти указивки. Пусть им следуют обормоты, писавшие их . :)

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

13.12.2019 в 12:05:59

dokar написал: BV, Я резал от стены - это оптимально . :yu:

dokar, я че-то сегодня туплю - пятница, однако - "по длине прокрустова ложа от стены" - это от плоскости стены без учета глубины коробки?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20149

13.12.2019 в 12:15:36

СтранникXXI, Верно , без учёта глубины . Ведь надо добиться удобства манипулирования проводниками при запихивании в механизм, и желательно пальцами. С коротышками это придется делать инструментом .

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

13.12.2019 в 12:40:36

для закладных коробок под розетки и к выключателям - 50 мм плюс глубина коробки;

Если мне не изменяет память, то эта рекомендация для одного электроустановочного механизма. Т.е. 2-3 провода в подрозетнике и больше ничего. Тогда всё нормально. А вот если блок и надо соединять шлейфом, то конечно коротковато, но создатели инструкции об этом не думали.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

13.12.2019 в 13:15:49

dokar написал: СтранникXXI, Верно , без учёта глубины . Ведь надо добиться удобства манипулирования проводниками при запихивании в механизм, и желательно пальцами. С коротышками это придется делать инструментом .

dokar, эта хреновина из Вашего сантиметров эдак 10-12 длиной (именно такой не пользовался, но они все примерно одинаковые). Не длинноват хвост получается? Я точно никогда не отмерял, что называется на глазок, но примерно сантиметров 7 + глубина коробки мне всегда хватало.

0
Аватар пользователя
sdtreew

Местный

Регистрация: 02.06.2018

Москва

Сообщений: 48

13.12.2019 в 14:07:27

BV написал: попробуйте

а что тут пробовать то. берёшь и делаешь, что можно сделать с огрызком в 5 см? кое как натянуть на одиночную розетку?

Понятно, вот откуда это: СП 256.1325800.2016

15.45 Длина проводов ответвлений от групповых линий к электроустановочным изделиям и к светильникам должна приниматься равной:

  • 50 мм плюс глубина коробки – для закладных коробок под розетки и к выключателям;
  • 150 мм от потолка – для светильников с лампами накаливания;
  • 250 мм от потолка (независимо от наличия закладной коробки) – для светильников с люминесцентными лампами;
  • 150 мм – для электроустановочных изделий открытого монтажа.
  • но здесь имеется ввиду "длина проводов ответвлений", то есть как я и написал - одиночная розетка, без возможности дальнейшей распайки.
0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

13.12.2019 в 14:52:15

Монтажники с прямыми руками, скажите, пожалуйста, вот такой монтаж ABB-шной Европы (щитка) в плане вводов кабеля это норм или нет?

У ABB инфы по такому монтажу нет, но место под круглые дырки в днище - есть

0
Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2160

13.12.2019 в 14:56:19

СтранникXXI написал:

dokar написал: СтранникXXI, Верно , без учёта глубины . Ведь надо добиться удобства манипулирования проводниками при запихивании в механизм, и желательно пальцами. С коротышками это придется делать инструментом .

dokar, эта хреновина из Вашего сантиметров эдак 10-12 длиной (именно такой не пользовался, но они все примерно одинаковые). Не длинноват хвост получается? Я точно никогда не отмерял, что называется на глазок, но примерно сантиметров 7 + глубина коробки мне всегда хватало.

СтранникXXI, Хочу оставить побольше запаса кабеля в подрозетнике, на будущее, если концы проводов в будущем, к примеру подгорят (из за плохого контакта например) и придется их обрезать, чтобы запас кабеля, позволил это сделать. А 15 см. кабеля, плюс глубина подрозетника (подрозет. глубокие 60 мм.) вообще не возможно будет уложить?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111068

13.12.2019 в 15:08:00

Иркут написал: если концы проводов в будущем, к примеру подгорят (из за плохого контакта например)

нормально смонтируете - ничего не подгорит, а подгорит - так это медь - зачистите, термоусадку в тяжелом случае оденете и запаса не нужно

0
Аватар пользователя
sdtreew

Местный

Регистрация: 02.06.2018

Москва

Сообщений: 48

13.12.2019 в 16:18:45

Иркут написал: А 15 см. кабеля, плюс глубина подрозетника (подрозет. глубокие 60 мм.) вообще не возможно будет уложить?

чем больше накрутите лишнего тем больше вероятность, что что-нибудь перегреется и подгорит. :) для повторного подключения будет достаточно 1 - 1,5 см запаса, ну в сумме сантиметров 5 и получится как и по нормам, чуть побольше может быть...

AKI написал: У ABB инфы по такому монтажу нет, но место под круглые дырки в днище - есть

Вы про разделку и разводку проводов под корпусом щита? ну хз конечно... доступа туда нету, если только днище вырезать... ну если там всё нормально, то охлаждаться будут... что тут скажешь... чудно...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111068

13.12.2019 в 16:42:06

AKI написал: Монтажники с прямыми руками, скажите, пожалуйста, вот такой монтаж ABB-шной Европы (щитка) в плане вводов кабеля это норм или нет?

У ABB инфы по такому монтажу нет, но место под круглые дырки в днище - есть

AKI, Все же считаю, что кабель должен входить в щит, и разделяться на проводники в щите. Иначе понять где ноль и земля от какой-то линии - будет не простым занятием.

0
Аватар пользователя
nezlo

Местный

Регистрация: 19.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 320

13.12.2019 в 16:54:08

AKI написал: ?

Что то шинки, что АВ соединяют в группу уж больно кривые и медь торчит. Это родные, или автоматы разных моделей?

0