dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20835

13.12.2019 в 12:15:36

СтранникXXI, Верно , без учёта глубины . Ведь надо добиться удобства манипулирования проводниками при запихивании в механизм, и желательно пальцами. С коротышками это придется делать инструментом .

0

Да, ни фига.

Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

13.12.2019 в 12:40:36

для закладных коробок под розетки и к выключателям - 50 мм плюс глубина коробки;

Если мне не изменяет память, то эта рекомендация для одного электроустановочного механизма. Т.е. 2-3 провода в подрозетнике и больше ничего. Тогда всё нормально. А вот если блок и надо соединять шлейфом, то конечно коротковато, но создатели инструкции об этом не думали.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5721

13.12.2019 в 13:15:49

dokar написал: СтранникXXI, Верно , без учёта глубины . Ведь надо добиться удобства манипулирования проводниками при запихивании в механизм, и желательно пальцами. С коротышками это придется делать инструментом .

dokar, эта хреновина из Вашего сантиметров эдак 10-12 длиной (именно такой не пользовался, но они все примерно одинаковые). Не длинноват хвост получается? Я точно никогда не отмерял, что называется на глазок, но примерно сантиметров 7 + глубина коробки мне всегда хватало.

0
sdtreew
sdtreew
Новичок

Регистрация: 02.06.2018

Москва

Сообщений: 48

13.12.2019 в 14:07:27

BV написал: попробуйте

а что тут пробовать то. берёшь и делаешь, что можно сделать с огрызком в 5 см? кое как натянуть на одиночную розетку?

Понятно, вот откуда это: СП 256.1325800.2016

15.45 Длина проводов ответвлений от групповых линий к электроустановочным изделиям и к светильникам должна приниматься равной:

  • 50 мм плюс глубина коробки – для закладных коробок под розетки и к выключателям;
  • 150 мм от потолка – для светильников с лампами накаливания;
  • 250 мм от потолка (независимо от наличия закладной коробки) – для светильников с люминесцентными лампами;
  • 150 мм – для электроустановочных изделий открытого монтажа.
  • но здесь имеется ввиду "длина проводов ответвлений", то есть как я и написал - одиночная розетка, без возможности дальнейшей распайки.
0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

13.12.2019 в 14:52:15

Монтажники с прямыми руками, скажите, пожалуйста, вот такой монтаж ABB-шной Европы (щитка) в плане вводов кабеля это норм или нет?

У ABB инфы по такому монтажу нет, но место под круглые дырки в днище - есть

0
Иркут
Иркут
Резидент

Регистрация: 20.03.2019

Иркутск

Сообщений: 2243

13.12.2019 в 14:56:19

СтранникXXI написал:

dokar написал: СтранникXXI, Верно , без учёта глубины . Ведь надо добиться удобства манипулирования проводниками при запихивании в механизм, и желательно пальцами. С коротышками это придется делать инструментом .

dokar, эта хреновина из Вашего сантиметров эдак 10-12 длиной (именно такой не пользовался, но они все примерно одинаковые). Не длинноват хвост получается? Я точно никогда не отмерял, что называется на глазок, но примерно сантиметров 7 + глубина коробки мне всегда хватало.

СтранникXXI, Хочу оставить побольше запаса кабеля в подрозетнике, на будущее, если концы проводов в будущем, к примеру подгорят (из за плохого контакта например) и придется их обрезать, чтобы запас кабеля, позволил это сделать. А 15 см. кабеля, плюс глубина подрозетника (подрозет. глубокие 60 мм.) вообще не возможно будет уложить?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124217

13.12.2019 в 15:08:00

Иркут написал: если концы проводов в будущем, к примеру подгорят (из за плохого контакта например)

нормально смонтируете - ничего не подгорит, а подгорит - так это медь - зачистите, термоусадку в тяжелом случае оденете и запаса не нужно

0
sdtreew
sdtreew
Новичок

Регистрация: 02.06.2018

Москва

Сообщений: 48

13.12.2019 в 16:18:45

Иркут написал: А 15 см. кабеля, плюс глубина подрозетника (подрозет. глубокие 60 мм.) вообще не возможно будет уложить?

чем больше накрутите лишнего тем больше вероятность, что что-нибудь перегреется и подгорит. :) для повторного подключения будет достаточно 1 - 1,5 см запаса, ну в сумме сантиметров 5 и получится как и по нормам, чуть побольше может быть...

AKI написал: У ABB инфы по такому монтажу нет, но место под круглые дырки в днище - есть

Вы про разделку и разводку проводов под корпусом щита? ну хз конечно... доступа туда нету, если только днище вырезать... ну если там всё нормально, то охлаждаться будут... что тут скажешь... чудно...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124217

13.12.2019 в 16:42:06

AKI написал: Монтажники с прямыми руками, скажите, пожалуйста, вот такой монтаж ABB-шной Европы (щитка) в плане вводов кабеля это норм или нет?

У ABB инфы по такому монтажу нет, но место под круглые дырки в днище - есть

AKI, Все же считаю, что кабель должен входить в щит, и разделяться на проводники в щите. Иначе понять где ноль и земля от какой-то линии - будет не простым занятием.

0
nezlo
nezlo
Местный

Регистрация: 19.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 320

13.12.2019 в 16:54:08

AKI написал: ?

Что то шинки, что АВ соединяют в группу уж больно кривые и медь торчит. Это родные, или автоматы разных моделей?

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

13.12.2019 в 16:55:17

BV написал: понять где ноль и земля от какой-то линии - будет не простым занятием.

Справедливо заметили, спасибо!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу