АлВас написал: 3- мне кажется, начинать говорить только о новых схемах, с того самого 2000-го, при наличии массы старых домов немного поспешно. Или у вас есть возможность выбора- это я делаю, это не делаю.

Как минимум, надо различать понятия новостройка по этому критерию. Т.к. совершенно разные системы, в первую очередь по наличию СУП / ДСУП.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

18.12.2019 в 10:28:24

АлВас написал: имеется в виду 3-й или 5-й отдельный провод/шина, идущая по стояку от РЩ к потребителям на этажах. В новостроях это таки не редкость,

А что, в новостроях встречаются таки стояки без отдельного PE-проводника?

АлВас написал: а все старое, совково-постсовковое имеет такое? Кроме ГЗН ничего не встречал

Где именно Вы встречали глухо заземленную нейтраль?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116564

18.12.2019 в 10:33:19

СтранникXXI написал: АлВас написал: имеется в виду 3-й или 5-й отдельный провод/шина, идущая по стояку от РЩ к потребителям на этажах. В новостроях это таки не редкость,

А что, в новостроях встречаются таки стояки без отдельного PE-проводника?

Вопрос риторический :popcorn

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

18.12.2019 в 10:44:58

BV написал: Вопрос риторический

Не, ну если товарищ написАл:

АлВас написал: имеется в виду 3-й или 5-й отдельный провод/шина, идущая по стояку от РЩ к потребителям на этажах. В новостроях это таки не редкость,

стало быть, ему встречались и иные варианты :)

0
АлВас
АлВас
Эксперт

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

18.12.2019 в 10:55:28

СтранникXXI написал:

АлВас написал: имеется в виду 3-й или 5-й отдельный провод/шина, идущая по стояку от РЩ к потребителям на этажах. В новостроях это таки не редкость,

А что, в новостроях встречаются таки стояки без отдельного PE-проводника?

АлВас написал: а все старое, совково-постсовковое имеет такое? Кроме ГЗН ничего не встречал

Где именно Вы встречали глухо заземленную нейтраль?

СтранникXXI, 16-ти и 12-ти этажные дома серии ОГ16 и ОГ12 80-х годов с эл. плитами, там именно так: http://zametkielectrika.ru/wp-content/uploads/2014/04/avarijnoe_sostoyanie_podezdnogo_shhitka_%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0_4.jpg Есть даже шильдик с двери этажного РЩ с подобной схемой.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116564

18.12.2019 в 11:03:55

АлВас написал: СтранникXXI написал: Где именно Вы встречали глухо заземленную нейтраль?

СтранникXXI, 16-ти и 12-ти этажные дома серии 16Г и 12Г 80-х годов с эл. плитами, там именно так: http://zametkielectrika.ru/wp-content/uploads/2014/04/avarijnoe_sostoyanie_podezdnogo_shhitka_%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0_4.jpg Есть даже шильдик с двери этажного РЩ с подобной схемой.

АлВас, Скажите, а в новостройках с 5-ти проводным стояком - какая нейтраль? :popcorn

0
Sergey 143
Sergey 143
Новичок

Регистрация: 23.09.2018

Тула

Сообщений: 49

18.12.2019 в 13:30:04

Здравствуйте! Подскажите ссылку на страницу с обсуждениями различных сборок щитков для кв и чд. Потерялась, не найду...

0
Берг
Берг
Местный

Регистрация: 27.02.2013

Москва

Сообщений: 622

18.12.2019 в 14:12:21

sdtreew написал:

Берг написал: подскажите плиз, на вводном щите со счетчиком 380в надо ставить трехполюсный или четырехполюсный автомат? както четырехполюсные смотрю шибко дорогие и не особо распространены... спрашиваю по аналогии с однофазными вводами где всегда все ставят двухполюсные на фазу и ноль...

а зачем? они потому и дорогие что никто не ставит и двуполюсные зачем гражданам они тоже не знают.. видимо речь об индивидуальном доме, лучше определитесь со схемой заземления.. 20 А x 3 x 230 = 13,8 кВт.

sdtreew, понял спасибо. Трехполюсного значится достаточно. Насчет заземления... Узо не достаточно будет? Как вариант ... Гараж расположен под высоковольтной лэп и всем на крышу покидали сваренные сетки типа заземленные. Можно ли землю на них бросить? Иль то местного электрика разрешение просить..Также не могу найти. Бывают ли трехфазные розетки на дин рейку? Тыкните плиз.

0
Берг
Берг
Местный

Регистрация: 27.02.2013

Москва

Сообщений: 622

18.12.2019 в 14:38:09

sdtreew написал:

Берг написал: подскажите плиз, на вводном щите со счетчиком 380в надо ставить трехполюсный или четырехполюсный автомат? както четырехполюсные смотрю шибко дорогие и не особо распространены... спрашиваю по аналогии с однофазными вводами где всегда все ставят двухполюсные на фазу и ноль...

а зачем? они потому и дорогие что никто не ставит и двуполюсные зачем гражданам они тоже не знают.. видимо речь об индивидуальном доме, лучше определитесь со схемой заземления.. 20 А x 3 x 230 = 13,8 кВт.

sdtreew, понял спасибо. Трехполюсного значится достаточно. Насчет заземления... Узо не достаточно будет? Как вариант ... Гараж расположен под высоковольтной лэп и всем на крышу покидали сваренные сетки типа заземленные. Можно ли землю на них бросить? Иль то местного электрика разрешение просить..Также не могу найти. Бывают ли трехфазные розетки на дин рейку? Тыкните плиз.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20339

18.12.2019 в 18:56:09

Гараж расположен под высоковольтной лэп и всем на крышу покидали сваренные сетки типа заземленные.
Берг, Лихо , детки в клетке - Фарадея ! :a Только вот сетки должны быть не по детски заземленные , иначе смысл пропадает и при пробое с ВЛ заземленное на сетку оборудование может пострадать.

0
sdtreew
sdtreew
Новичок

Регистрация: 02.06.2018

Москва

Сообщений: 48

18.12.2019 в 19:47:57

АлВас написал: Кроме ГЗН ничего не встречал, посему и даже та "земля" на которую садят корпуса эл/плит условная, со всеми проблемами схемы.

она не условная, просто разделение совмещённого проводника происходит не в подвале, а на уровне этажей. понятно что 5-проводка начиная от подвала лучше, но и этот вариант рабочий. и у Вас всё-таки какая-то наблюдается путаница с терминов ГЗН...