Берг написал:
подскажите плиз, на вводном щите со счетчиком 380в надо ставить трехполюсный или четырехполюсный автомат? както четырехполюсные смотрю шибко дорогие и не особо распространены... спрашиваю по аналогии с однофазными вводами где всегда все ставят двухполюсные на фазу и ноль...
а зачем? они потому и дорогие что никто не ставит и двуполюсные зачем гражданам они тоже не знают..
видимо речь об индивидуальном доме, лучше определитесь со схемой заземления..
20 А x 3 x 230 = 13,8 кВт.
sdtreew, понял спасибо. Трехполюсного значится достаточно. Насчет заземления... Узо не достаточно будет? Как вариант ... Гараж расположен под высоковольтной лэп и всем на крышу покидали сваренные сетки типа заземленные. Можно ли землю на них бросить? Иль то местного электрика разрешение просить..Также не могу найти. Бывают ли трехфазные розетки на дин рейку? Тыкните плиз.
Берг написал:
подскажите плиз, на вводном щите со счетчиком 380в надо ставить трехполюсный или четырехполюсный автомат? както четырехполюсные смотрю шибко дорогие и не особо распространены... спрашиваю по аналогии с однофазными вводами где всегда все ставят двухполюсные на фазу и ноль...
а зачем? они потому и дорогие что никто не ставит и двуполюсные зачем гражданам они тоже не знают..
видимо речь об индивидуальном доме, лучше определитесь со схемой заземления..
20 А x 3 x 230 = 13,8 кВт.
sdtreew, понял спасибо. Трехполюсного значится достаточно. Насчет заземления... Узо не достаточно будет? Как вариант ... Гараж расположен под высоковольтной лэп и всем на крышу покидали сваренные сетки типа заземленные. Можно ли землю на них бросить? Иль то местного электрика разрешение просить..Также не могу найти. Бывают ли трехфазные розетки на дин рейку? Тыкните плиз.
Гараж расположен под высоковольтной лэп и всем на крышу покидали сваренные сетки типа заземленные. Берг,
Лихо , детки в клетке - Фарадея ! :a Только вот сетки должны быть не по детски заземленные , иначе смысл пропадает и при пробое с ВЛ заземленное на сетку оборудование может пострадать.
АлВас написал:
Кроме ГЗН ничего не встречал, посему и даже та "земля" на которую садят корпуса эл/плит условная, со всеми проблемами схемы.
она не условная, просто разделение совмещённого проводника происходит не в подвале, а на уровне этажей.
понятно что 5-проводка начиная от подвала лучше, но и этот вариант рабочий.
и у Вас всё-таки какая-то наблюдается путаница с терминов ГЗН...
dokar написал:
Только вот сетки должны быть не по детски заземленные ,
даже это не поможет, если кто-то рядом с гаражем шагать будет, или за сетку держаться будет - если провод ляжет на сетку.
По уму - уравнивание всего и вся, включая сетку в полу и перед гаражом.
dokar написал:
и при пробое с ВЛ заземленное на сетку оборудование может пострадать.
а гараж далеко от дома расположен? что дом тоже под ЛЭП что ли?
если питание вы получаете по изолированным линиям (провода типа СИП) то применяете схему заземления TN-C-S, в гараже можно отдельно применить схему ТТ, а можно везде применить ТТ...
dokar написал:
Только вот сетки должны быть не по детски заземленные ,
даже это не поможет, если кто-то рядом с гаражем шагать будет, или за сетку держаться будет - если провод ляжет на сетку.
По уму - уравнивание всего и вся, включая сетку в полу и перед гаражом.
dokar написал:
и при пробое с ВЛ заземленное на сетку оборудование может пострадать.