18.12.2019 в 14:38:09

sdtreew написал:

Берг написал: подскажите плиз, на вводном щите со счетчиком 380в надо ставить трехполюсный или четырехполюсный автомат? както четырехполюсные смотрю шибко дорогие и не особо распространены... спрашиваю по аналогии с однофазными вводами где всегда все ставят двухполюсные на фазу и ноль...

а зачем? они потому и дорогие что никто не ставит и двуполюсные зачем гражданам они тоже не знают.. видимо речь об индивидуальном доме, лучше определитесь со схемой заземления.. 20 А x 3 x 230 = 13,8 кВт.

sdtreew, понял спасибо. Трехполюсного значится достаточно. Насчет заземления... Узо не достаточно будет? Как вариант ... Гараж расположен под высоковольтной лэп и всем на крышу покидали сваренные сетки типа заземленные. Можно ли землю на них бросить? Иль то местного электрика разрешение просить..Также не могу найти. Бывают ли трехфазные розетки на дин рейку? Тыкните плиз.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20149

18.12.2019 в 18:56:09

Гараж расположен под высоковольтной лэп и всем на крышу покидали сваренные сетки типа заземленные.
Берг, Лихо , детки в клетке - Фарадея ! :a Только вот сетки должны быть не по детски заземленные , иначе смысл пропадает и при пробое с ВЛ заземленное на сетку оборудование может пострадать.

0
Аватар пользователя
sdtreew

Местный

Регистрация: 02.06.2018

Москва

Сообщений: 48

18.12.2019 в 19:47:57

АлВас написал: Кроме ГЗН ничего не встречал, посему и даже та "земля" на которую садят корпуса эл/плит условная, со всеми проблемами схемы.

она не условная, просто разделение совмещённого проводника происходит не в подвале, а на уровне этажей. понятно что 5-проводка начиная от подвала лучше, но и этот вариант рабочий. и у Вас всё-таки какая-то наблюдается путаница с терминов ГЗН...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111041

18.12.2019 в 19:58:55

dokar написал: Только вот сетки должны быть не по детски заземленные ,

даже это не поможет, если кто-то рядом с гаражем шагать будет, или за сетку держаться будет - если провод ляжет на сетку. По уму - уравнивание всего и вся, включая сетку в полу и перед гаражом.

dokar написал: и при пробое с ВЛ заземленное на сетку оборудование может пострадать.

а не заземленное - убьет владельца

0
Аватар пользователя
sdtreew

Местный

Регистрация: 02.06.2018

Москва

Сообщений: 48

18.12.2019 в 20:01:42

Берг, розетки бывают: https://ly.rsdelivers.com/product/schneider-electric/a9a15313/schneider-electric-french-mains-sockets-french/7763676 http://www.yedigunelektrik.com/tr/urunler/sanayi-tip-fis-prizler/bemis-priz/detay/35

а гараж далеко от дома расположен? что дом тоже под ЛЭП что ли? если питание вы получаете по изолированным линиям (провода типа СИП) то применяете схему заземления TN-C-S, в гараже можно отдельно применить схему ТТ, а можно везде применить ТТ...

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20149

18.12.2019 в 20:16:17

BV написал:

dokar написал: Только вот сетки должны быть не по детски заземленные ,

даже это не поможет, если кто-то рядом с гаражем шагать будет, или за сетку держаться будет - если провод ляжет на сетку. По уму - уравнивание всего и вся, включая сетку в полу и перед гаражом.

dokar написал: и при пробое с ВЛ заземленное на сетку оборудование может пострадать.

а не заземленное - убьет владельца

BV,

Эт, точно .(С)

0
Аватар пользователя
velociraptor

Местный

Регистрация: 25.09.2017

Рязань

Сообщений: 17

18.12.2019 в 22:55:24

Добрый день! Имеется вопрос к знатокам. Есть в наличие НШВИ-шки производства Weidmuller. Смущает наличие внутри втулок наконечников какого-то белого налета. Может кто использовал в работе наконечники данной фирмы? Был ли на их внутренней части налет? Или это с завода идет какое-то дополнительное покрытие? Покупал наконечники в интернет-магазине. Вот сижу и думаю "налет" - это заводское исполнение или из-за не правильного хранения НШВИ?

0
Аватар пользователя
sdtreew

Местный

Регистрация: 02.06.2018

Москва

Сообщений: 48

18.12.2019 в 23:06:04

velociraptor, использовал GPH, кажется, внутренняя поверхность у них не блестящая, она как бы матовая, видимо технология производства такая.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20638

19.12.2019 в 01:07:07

velociraptor написал: Может кто использовал в работе наконечники данной фирмы? Был ли на их внутренней части налет?

Они всегда внутри такие.

0
Аватар пользователя
velociraptor

Местный

Регистрация: 25.09.2017

Рязань

Сообщений: 17

19.12.2019 в 01:09:38

Radio написал: Они всегда внутри такие.

Спасибо за информацию. Успокоили.

0
Аватар пользователя
Uran79

Местный

Регистрация: 21.10.2014

Ярославль

Сообщений: 1468

19.12.2019 в 18:40:37

ДОброго времени.

Еще раз вопрос по счётчику: можно в домашних условиях как-то проверить точно ли считает счётчик ЭЭ или нет, или точность такой проверки может быть плюс минус лапоть :)

И может ли "закусывать" в одном положении барабан счётчик - последние цифры - красный - доли киловата , т.е - как бы "застывает" м/у делениям 5-6 и дальше не двигается вообще, проходит какое-то время - причём довольно долгое- от 1 до 1,5 часов , и перещелкивает - отчётливо слышен щелчок и барабан начинает снова двигаться, при том что в это время потребление есть - не 50 ватт в час , а явно больше комп, телевизор, свет, холодильник т.е порядка 0,5-0,6 квт в час.

И вообще при каком минимальном потреблении счётчик начинает учитывать ЭЭ ?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111041

19.12.2019 в 18:47:19

Uran79 написал: И может ли "закусывать" в одном положении барабан счётчик - последние цифры - красный - доли киловата , т.е - как бы "застывает" м/у делениям 5-6 и дальше не двигается вообще, проходит какое-то время - причём довольно долгое- от 1 до 1,5 часов , и перещелкивает - отчётливо слышен щелчок и барабан начинает снова двигаться, при том что в это время потребление есть - не 50 ватт в час , а явно больше комп, телевизор, свет, холодильник т.е порядка 0,5-0,6 квт в час.

Если Вы это видите - значит - может

Uran79 написал: Еще раз вопрос по счётчику: можно в домашних условиях как-то проверить точно ли считает счётчик ЭЭ или нет, или точность такой проверки может быть плюс минус лапоть :)

напряжение меняется - мощность меняется, с точностью около 10% - включить тепловентилятор без терморегулятора, или на максимум. Измерить ток. И на полчаса. Точнее - другим счетчиком или ваттметром-счетчиком

Uran79 написал: И вообще при каком минимальном потреблении счётчик начинает учитывать ЭЭ ?

паспорт нагуглите и посмотрите

0
Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

19.12.2019 в 20:17:38

Эх, мне бы такой счетчик. Хорош уже хвастаться. :)

0
Аватар пользователя
АлВас

Местный

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

19.12.2019 в 20:33:59

...Еще раз вопрос по счётчику: можно в домашних условиях как-то проверить точно ли считает счётчик ЭЭ или нет, или точность такой проверки может быть плюс минус лапоть...(с)

  • Вот как раз в лапоть/лапоточек и будет-у вас нет ни точного в/метра, ни точного а/метра, ни стабилизатора, обеспечивающего на время измерений точное напряжение. При поверке образцовые приборы должны иметь погрешность на две ступени ниже, если правильно делать. А так, примерно, лучше всего лампочками Ильича взять, они относительно точны, точнее остального добра. Почему нет ничего про ФИО счетчика? Как в этом случае говорить о минимальной чувтвительности?
0
Аватар пользователя
Serpiph

Местный

Регистрация: 19.11.2010

Мытищи

Сообщений: 1016

20.12.2019 в 00:25:37

Uran79 написал: Еще раз вопрос по счётчику: можно в домашних условиях как-то проверить точно ли считает счётчик ЭЭ или нет, или точность такой проверки может быть плюс минус лапоть

Можно, если под рукой есть приборы, измеряющие потреблённую энергию. Называть марки-модели не буду, найти легко