09.01.2020 в 16:03:22
dim9044 написал: При включенной подсветки открыл шкаф и индикаторной отверткой прикоснулся к петлям и она запищала. Правильно ли я понимаю что там гуляет ток и опасно трогать петли при включенном освещении и вообще насколько тогда это нормальная идея такой передачи тока?
Скорее всего там "гуляет" 12 вольт. Нужно измерить тестером или найти спрятанный блок питания 220/12. Если на петлях 220 вольт, то надо шкафчик с зеркалом снимать и ехать к продавцу/производителю, с вопросом: "дяденька, а что-то тут петля болтается, при включённой подсветке, пощупай-ка пальчиками!"
09.01.2020 в 16:09:04
dim9044, что то жуткое приобрели. Фото плиз.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
09.01.2020 в 16:41:13
AKI написал:
dim9044 написал: При включенной подсветки открыл шкаф и индикаторной отверткой прикоснулся к петлям и она запищала. Правильно ли я понимаю что там гуляет ток и опасно трогать петли при включенном освещении и вообще насколько тогда это нормальная идея такой передачи тока?
Скорее всего там "гуляет" 12 вольт. Нужно измерить тестером или найти спрятанный блок питания 220/12. Если на петлях 220 вольт, то надо шкафчик с зеркалом снимать и ехать к продавцу/производителю, с вопросом: "дяденька, а что-то тут петля болтается, при включённой подсветке, пощупай-ка пальчиками!"
AKI, Скорее всего ваш вариант правильный, сзади есть есть какойто блок откуда и были провода, попробую тестер найти у знакомых и проверить
09.01.2020 в 17:44:17
АлВас написал: Тогда какие СДЛ
Для данного крепления мощного ни чего нет, вернее сопоставимого по освещённости по отношению к галогенки..
АлВас написал: Что-то медицинское исключается?
Кто его знает - судя по колбе всё может быть. Или что то типа инкубатора :confused:
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
09.01.2020 в 17:49:33
dim9044 написал: Т.е. на нижний и на верхней петли со стороны полки под крепежом и на дверце под крепежом петли зажаты проводки.
Бывает сейчас так делают подсветку на дверках
10.01.2020 в 00:02:33
megrad,
Вот такой шкаф, и постарался крупно сфоткать видны под петлями провода медные, и отвертка говорит 110 вольт напряжения, это опасно? Можно так оставить трогать руками или что-то ставить не боясь?
10.01.2020 в 08:44:25
Скорее, все те же половина от 220 за счет сетевого фильтра, щипать будет, но не убьет, приятного мало, особенно в с/у и кухнях. Вряд ли там сеть прямо сидит, а с импульсным питанием подсветки все возможно. Жаль, нет полной информации про этот шкапчик, нет ни слова о необходимости евонного заземления, а гадать по фото дверцы и петель- неблагодарное занятие.
10.01.2020 в 09:05:46
АлВас,
10.01.2020 в 09:48:00
Тогда одна версия, раз нет схемы- наводка за счет имп. БП, часто там есть конденсатор малой емкости на пару кВ между первичной и вторичной частями. Как написано выше- проверьте маломощной лампой накаливания от х/ка
10.01.2020 в 10:01:19
dim9044 написал: отвертка говорит 110 вольт напряжения, это опасно
Опасное напряжение для человека больше 75 В. Замерьте напряжение между петлями и краном, между петлями и землёй.
dim9044 написал: Можно так оставить
Я бы не рискнул.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
10.01.2020 в 10:35:25
Чего проще- м/метр в режиме измерения переменного тока, один щуп на петли по очереди, второй к земле ближайшей или, в крайнем случае, на металлич. трубу водопровода. И сразу станет яснее- опасный там ток или нет. Тот щуп, всего лишь ИНДИКАТОР, а не ИЗМЕРИТЕЛЬ. Насчет опасного напряжения не торопитесь, и 36 может стать опасным.
10.01.2020 в 13:19:10
dim9044 написал: постарался крупно сфоткать видны под петлями провода медные
Не увидел никаких проводов...
dim9044 написал: отвертка говорит 110 вольт напряжения
Теперь эту отвёртку стоит поднести к другим металлическим предметам... например к входной металлической двери, к замку на входной двери и даже к металлическим ручкам межкомнатных дверей... Индикатор тоже может что-то "опасное" показать... при "определённых навыках"
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
10.01.2020 в 13:43:18
sergey_sav написал: Не увидел никаких проводов...
на фото 2 и 3 под нижним шурупом петли просматривается медяшка.