03.02.2020 в 22:20:08
Здравствуйте! Вероятно вопрос часто задается, но прошу Вашего мнения и совета. В ванной линии - стиральная машина, сушильная машина, розетка, освещение, вытяжка, подсветка зеркала и теплый пол. Какие линии желательно подключить к УЗО 25А/10мА А, а какие 40А/30мА А? Вообще 10мА прикидывал для стиральной машины + розетка 16А и сушильная машина 10А...
03.02.2020 в 22:22:50
Sergey 143 написал: Какие линии желательно подключить к УЗО 25А/10мА А, а какие 40А/30мА А?
УЗО на 16А, а сколько потребителей на каждое узо решать вам, но на 10 мА много не посадишь.
03.02.2020 в 23:12:56
Sergey 143 написал: Какие линии желательно подключить к УЗО 25А/10мА А, а какие 40А/30мА А?
Для начала вспомним, что для стационарных приборов с заземлением европейские стандарты разрешают в исправном состоянии утечку на корпус до 3,5 мА. А нижний порог срабатывания УЗО 10 мА равен 5 мА, половине номинала. Вывод простой: такое УЗО имеет смысл только для розетки, в которую включают технику без заземления. Можно туда же одну стационарную машину.
Ну и не забудьте, что максимальный безопасный номинал автомата на любые линии с бытовыми розетками определяется самым слабым звеном - розеткой. То есть 16А.
04.02.2020 в 00:00:17
Sergey 143 написал: Какие линии желательно подключить к УЗО 25А/10мА
для фена, или те розетки(приборы), которыми можете пользоваться мокрыми руками
04.02.2020 в 00:20:29
Добрый день. У меня на этаже в межквартирном холле стоит такая вот вещь. Выглядит как что-то очень древнее )) И она гудит.
Что это, И нужно ли оно?
04.02.2020 в 00:24:34
Gregserov, блок питания для светодиодной подсветки межквартирного холла. Дом, вероятно, очень не простой.
04.02.2020 в 00:27:52
Gregserov написал: Что это, И нужно ли оно?
Это заслонка вентиляционного канала с электромагнитным замком. Часть системы дымоудаления. Оно нужно для дымоудаления с конкретного этажа (где сработает пожарная сигнализация). Гудит часто, потому что система полудохлая/дохлая. Трогать - нельзя. Если гудит, нужно напрягать управляющую компанию. С намеком на письмо в МЧС (которое контролирует и штрафует УК по вопросам пожарки).
04.02.2020 в 00:30:42
AKI написал: Это заслонка вентиляционного канала с электромагнитным замком
Вот и ладненько, а я то думаю откуда в таком старье светодиодная подсветка. Или Чубась и сюда уже пробрался. :D
04.02.2020 в 00:53:00
AndyMirror, AlexeyL, юра Т, благодарю! Мой привет славному городу Санкт-Петербург! Получается если "суммировать сообщения" то выходит такой вполне логичный вариант. Что на Узо 25А/10мА две линии 16А розетка и 10А подсветка зеркала (встроенная). А машины, теплый пол, вытяжка, еще добавить пару линий как бойлер и теплый пол коридора и все это под свои АВ и к УЗО 63А/30мА (выше ошибка с 40А/30мА). Можно ли предположить, что в таком случае, при таком количестве линий на УЗО 63А/30мА и учитывая возможные токи утечки, что вероятность сработки примерно равна? Как если-бы к примеру стиральная машина была подключена к выделенному АВДТ 16А/10мА.
04.02.2020 в 00:53:59
AKI написал:
Gregserov написал: Что это, И нужно ли оно?
Это заслонка вентиляционного канала с электромагнитным замком. Часть системы дымоудаления. Оно нужно для дымоудаления с конкретного этажа (где сработает пожарная сигнализация). Гудит часто, потому что система полудохлая/дохлая. Трогать - нельзя. Если гудит, нужно напрягать управляющую компанию. С намеком на письмо в МЧС (которое контролирует и штрафует УК по вопросам пожарки).
AKI,
Спасибо за ответ.
Она не то чтобы громко гудит, но неприятно, и немного слышно в квартире.
И вопрос был именно в контексте "трогать" ))) Вы правильно всё поняли )
Раз такая важная система, то отключать не буду конечно.
04.02.2020 в 00:59:01
Gregserov, Странно что клапан гудит! А на других этажах не слушали... Вообще это клапан электромагнитный и он, во время срабатывания, с грохотом отщелкивает подпружиненную дверцу. Вообще не должен он гудеть...