Sergey 143 написал: Какие линии желательно подключить к УЗО 25А/10мА
для фена, или те розетки(приборы), которыми можете пользоваться мокрыми руками
04.02.2020 в 00:00:17
Sergey 143 написал: Какие линии желательно подключить к УЗО 25А/10мА
для фена, или те розетки(приборы), которыми можете пользоваться мокрыми руками
04.02.2020 в 00:20:29
Добрый день. У меня на этаже в межквартирном холле стоит такая вот вещь. Выглядит как что-то очень древнее )) И она гудит.
Что это, И нужно ли оно?
04.02.2020 в 00:24:34
Gregserov, блок питания для светодиодной подсветки межквартирного холла. Дом, вероятно, очень не простой.
04.02.2020 в 00:27:52
Gregserov написал: Что это, И нужно ли оно?
Это заслонка вентиляционного канала с электромагнитным замком. Часть системы дымоудаления. Оно нужно для дымоудаления с конкретного этажа (где сработает пожарная сигнализация). Гудит часто, потому что система полудохлая/дохлая. Трогать - нельзя. Если гудит, нужно напрягать управляющую компанию. С намеком на письмо в МЧС (которое контролирует и штрафует УК по вопросам пожарки).
04.02.2020 в 00:30:42
AKI написал: Это заслонка вентиляционного канала с электромагнитным замком
Вот и ладненько, а я то думаю откуда в таком старье светодиодная подсветка. Или Чубась и сюда уже пробрался. :D
04.02.2020 в 00:53:00
AndyMirror, AlexeyL, юра Т, благодарю! Мой привет славному городу Санкт-Петербург! Получается если "суммировать сообщения" то выходит такой вполне логичный вариант. Что на Узо 25А/10мА две линии 16А розетка и 10А подсветка зеркала (встроенная). А машины, теплый пол, вытяжка, еще добавить пару линий как бойлер и теплый пол коридора и все это под свои АВ и к УЗО 63А/30мА (выше ошибка с 40А/30мА). Можно ли предположить, что в таком случае, при таком количестве линий на УЗО 63А/30мА и учитывая возможные токи утечки, что вероятность сработки примерно равна? Как если-бы к примеру стиральная машина была подключена к выделенному АВДТ 16А/10мА.
04.02.2020 в 00:53:59
AKI написал:
Gregserov написал: Что это, И нужно ли оно?
Это заслонка вентиляционного канала с электромагнитным замком. Часть системы дымоудаления. Оно нужно для дымоудаления с конкретного этажа (где сработает пожарная сигнализация). Гудит часто, потому что система полудохлая/дохлая. Трогать - нельзя. Если гудит, нужно напрягать управляющую компанию. С намеком на письмо в МЧС (которое контролирует и штрафует УК по вопросам пожарки).
AKI,
Спасибо за ответ.
Она не то чтобы громко гудит, но неприятно, и немного слышно в квартире.
И вопрос был именно в контексте "трогать" ))) Вы правильно всё поняли )
Раз такая важная система, то отключать не буду конечно.
04.02.2020 в 00:59:01
Gregserov, Странно что клапан гудит! А на других этажах не слушали... Вообще это клапан электромагнитный и он, во время срабатывания, с грохотом отщелкивает подпружиненную дверцу. Вообще не должен он гудеть...
04.02.2020 в 05:10:25
AKI написал: Оно нужно для дымоудаления с конкретного этажа (где сработает пожарная сигнализация).
Если пожарка срабатывает - открываются все... Гудит - потому что под напряжением, и срабатыает при его исчезновении. Так сделано для надежности.
04.02.2020 в 09:53:28
BV написал: Если пожарка срабатывает - открываются все...
Сильно не уверен. У нас в доме открывается только заслонка на этаже, где сработал датчик дыма. Иначе вентилятор на чердаке/крыше просто не справится. Будет не дымоудаление, а обычная вытяжка. Причем, с верхних этажей. Там вент-канал не больше (в сечении) чем обычный.
BV написал: Гудит - потому что под напряжением, и срабатыает при его исчезновении. Так сделано для надежности.
Опять же не факт. У нас гудела, когда система ломалась. В нормальном состоянии - тишина. Питается это или от отдельного ввода, или от ИБП.
Открывать заслонки при пропадании электричества - странно: вентилятор не крутится, вытяжки нет, а дым может по всем этажам распространяться через эти каналы.
04.02.2020 в 11:17:35
AKI написал: Там вент-канал не больше (в сечении) чем обычный.
Ну у нас... в общем я пролезу :) А какая серия дома?
AKI написал: Иначе вентилятор на чердаке/крыше просто не справится.
ну не знаю, у нас нечто такое стоит, что метров за 700 слышно.
Еще дымоудаление есть на пож лестнице.... когда работает - аж сдувает
AKI написал: Открывать заслонки при пропадании электричества - странно: вентилятор не крутится, вытяжки нет, а дым может по всем этажам распространяться через эти каналы.
Вент находится дальше от пожара, а заслонка - рядом.
AKI написал: У нас гудела, когда система ломалась
Здесь - эл. магнитная защелка. Гудит - просто катушка гудит под напряжением. Напряжение снять - дверка откроется.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу