ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

18.02.2020 в 15:44:08

Posix86749 написал: N размыкается позже или нет?

Я думаю одновременно ,у Хагера абсолютно такая же схема,для 3П+Н,но они негде не пишут о раньше и позже https://www.hager.ch/files/download/0/1697570_1/0/Hager_Produktdatenblatt_MCN620.pdf Мало того ,такие 3П+Н можно ставить при системе ТТ и ТNS ,при условии,что нейтральный провод больше или равен фазным

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

18.02.2020 в 15:49:02

S203-C16NA

Это просто четырёхполюсный автомат где в N полюсе рубильник. Пока никаких модулек с раньше-позже никто не показал, ждём сенсацию.

0
Posix86749
Posix86749
Резидент

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

18.02.2020 в 15:58:42

Rumato написал:

S203-C16NA

Это просто четырёхполюсный автомат где в N полюсе рубильник. Пока никаких модулек с раньше-позже никто не показал, ждём сенсацию.

Rumato, выше приводили картинку для доп. модулей рубильников OT. Сенсация, однако)

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

18.02.2020 в 17:30:13

Сенсация. Понять бы ещё за счёт чего это сделано. А то пока не очень понятно)

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5721

18.02.2020 в 17:41:38

ebf написал:

Posix86749 написал: N размыкается позже или нет?

Я думаю одновременно ,у Хагера абсолютно такая же схема,для 3П+Н,но они негде не пишут о раньше и позже

Вообще говоря, у АББшного NA, судя по обозначениям, N-полюс реально должен замыкаться раньше, а размыкаться позже. В принципе, можно у АББшников поинтересоваться. П. С. Взять, например, УЗОшки. В Изе N-полюс замыкается раньше, размыкается позже. iID курочить рука не поднимается, но думаю, что там та же песня. А они тоже нигде не пишут, во всяком случае, навскидку не вспомню.

0
gutaper
gutaper
Новичок

Регистрация: 14.01.2018

Москва

Сообщений: 19

18.02.2020 в 18:47:16

Пункт правил не помню, но в статьях и рекомендациях (если про это вообще вспоминают) пишут о заполненности кабель-канала на 35-40% при укладке в него кабелей.

Актуально ли это для варианта "один кабель - одна гофра". Находил на форуме вопросы вида "пролезет ли такой-то кабель в гофру 16" и там никто даже не вспоминал о проценте заполненности почему-то.

Вопрос возник вследствие того, что купил гофру 20, но кабель у меня подольского завода и он жыробас - 11.8 внешний диаметр у 3x2.5. В нее то он пролез нормально, но вот заполняет уже не на 40%, а на все 70%. Перетягивать? Кабель будет в стяжке, и там где он проходит высота стяжки минимальная оказалась, слишком тонкий слой над гофрой делать не айс.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124172

18.02.2020 в 18:54:30

gutaper написал: Вопрос возник вследствие того, что купил гофру 20, но кабель у меня подольского завода и он жыробас - 11.8 внешний диаметр у 3x2.5. В нее то он пролез нормально, но вот заполняет уже не на 40%, а на все 70%. Перетягивать?

не страдать ерундой... Оставить как сделали.

0
gutaper
gutaper
Новичок

Регистрация: 14.01.2018

Москва

Сообщений: 19

18.02.2020 в 19:04:35

BV написал: не страдать ерундой

Благодарю. Ничто так не отключает дурь, как взгляд со стороны

0
krserv
krserv
Резидент

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6025

18.02.2020 в 19:09:54

AKI написал: Ну и на закуску 3M семидесятый скотч.

а 3М Scotch 23 (19мм х9.1м) 7000007286 это что-то другое? И те, что я давал раньше ссылки на Озон, по материалу какие будут лучше в хозяйстве? Нужно вникнуть в состав. В общей теме здесь тяжело это обсуждать, я создам отдельную тему, чтобы разобраться со всеми свойствами материалов. Ссылку на тему, опубликую в этой теме.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

18.02.2020 в 19:12:41

gutaper, Это правило для открытой проводки, для коробов, которые обдуваются воздухом, в которые завтра возможно проложат еще кабелей. Ваш кабель будет в стяжке и будет греться одинаково, что в 16-ой гофре, что в 32-ой.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17352

18.02.2020 в 19:13:41

Posix86749 написал:

MaSeVi написал: Posix86749, делайте, как хотите...

MaSeVi, а чего вы так?

Posix86749, да ничё так...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу