chinguchin2
chinguchin2
Новичок

Регистрация: 13.03.2020

Абу-Даби

Сообщений: 10

15.04.2020 в 21:45:59

раз я сам себе ответил, зачем мне отвечать? имелось что нибудь из бюджетных.

0
Gonzzo
Gonzzo
Местный

Регистрация: 07.10.2017

Russia

Сообщений: 311

15.04.2020 в 23:10:03

Здравствуйте. Временный щиток в новостройке, в квартире. В коридоре стоит 2х полюсной автомат и счётчик, для чего нужен ещё один автомат перед диф. автоматом в квартирном щите?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20701

15.04.2020 в 23:41:39

Gonzzo, А это не автомат , а выключатель нагрузки , или рубильник. )

0

Да, ни фига.

Дымчатый
Дымчатый
Местный

Регистрация: 11.12.2017

Москва

Сообщений: 935

16.04.2020 в 01:10:31

Добрый день. Случайно наткнулся на старую тему, в которой опять же случайно затронут вопрос о недопустимости соединения тонких многожильных проводов тонкостенной гильзой. Аргументы: 1)надежного газонепроницаемого контакта нет - усилия не те, не может их обеспечить тонкий наконечник; 2)соединять такими тонкостенными наконечниками многожил НЕЛЬЗЯ - это ничем не лучше скрутки, рано или поздно будет пожар при серьезной нагрузке.

ВОПРОС: а почему таких опасений не возникает при использовании таких наконечников не для стыка, а для концовки и дальнейшего впихивая в клеммник?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122217

16.04.2020 в 07:57:07

АлВас написал: Diritik, Дело же не только в ленте, она то способна изменять яркость при изменении напряжения, а дело в блоке питания. Вы же не напрямую от 220 собирались ее питать? А вот с блоком питания и вопрос. Полная аналогия со светодиодными лампами- одни диммирутся, другие нет

АлВас, Для вас наверное будет большой новостью, что диммеры для лед лент бывают 12 и 24 вольта? ;)

0
Dron/9K
Dron/9K
Резидент

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

16.04.2020 в 08:40:23

Дымчатый написал: ВОПРОС: а почему таких опасений не возникает при использовании таких наконечников не для стыка, а для концовки и дальнейшего впихивая в клеммник?

неужели это не очевидно? НШВИ сами ничего не держат, просто при сжимании конца провода контактом они не дают расползтись проводам.

0
АлВас
АлВас
Резидент

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

16.04.2020 в 08:49:38

Т.е. их задача- не хороший и стойкий к среде контакт? В нормальном клемнике они и так не расползаются, а если приходится по шайбу, то делается плотная скрутка и петля, тогда и это не расползется. Проблема надумана и часто упирается в кривые руки, а не теории о влаго- и прочей защите.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

16.04.2020 в 10:48:55

chinguchin2 написал: раз я сам себе ответил, зачем мне отвечать?

Я прокомментировал :confused: :o На вопрос отвечать будете:

megrad написал: Сверлить что собираетесь

Для ГКЛ,гвл достаточно до 500 Вт, кирпич - больше 500 Вт. Дрель требуется разово или в дальнейшем будете периодически пользоваться? Как вариант - прокат.

chinguchin2 написал: что нибудь из бюджетных.

А кто знает Ваш бюджет :confused: Как вариант

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Дымчатый
Дымчатый
Местный

Регистрация: 11.12.2017

Москва

Сообщений: 935

16.04.2020 в 11:27:39

Dron/9K написал: НШВИ сами ничего не держат, просто при сжимании конца провода контактом они не дают расползтись проводам.

А кто требовал "держать"? Там обязательно должна предусматриваться осевая нагрузка "на разрыв"? Речь в аргументах скептиков идёт об отсутствии надёжного контакта, то есть при оконцовке тоже нет надёжного контакта и их в клеммник пихать опасно?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20701

16.04.2020 в 12:08:43

Дымчатый написал: при оконцовке тоже нет надёжного контакта и их в клеммник пихать опасно

Не пишите ерунду, правильно подобранный НШВИ тем же клемником и обжимается, создавая надежный контакт по всему сечению . Если клемма винтовая оконцовка обязательна.

0

Да, ни фига.

АлВас
АлВас
Резидент

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

16.04.2020 в 12:16:17

Покажите такое обжатие, что по всей площади проводника, а не точечно, как чаще всего бывает. А если клемма винтовая, но под винтом есть полоска, которая не позволяет винту врезаться в жилу, можно? Да и винты есть разные вроде- от примитивных из времен совкопрома, в т.ч. и с хреновой резьбой и острой кромкой на торце, и нормальные, со сферическим торцом, который не режет отдельные проводники.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.