Аватар пользователя
Samurayko

Местный

Регистрация: 26.05.2011

Москва

Сообщений: 221

20.04.2020 в 18:09:07

#6820082

Вскрыл розетку на кухне, чтобы поменять на другую на 3 поста. Там 4 провода, а не 2, почему так? При замене два лишних заизолировать просто или что с ними делать? :) Розетку крепить к стене обязательно с дюбелями или просто шурупом в стену тоже можно?

0
Аватар пользователя
O525

Местный

Регистрация: 22.03.2020

Москва

Сообщений: 154

20.04.2020 в 18:25:53

#6820099

тут две линии если заизолируете то не будет работать или эта или та которая после этой.

0

Электромонтаж. Современные решения по старым ценам.

Аватар пользователя
АлВас

Местный

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

20.04.2020 в 18:35:57

#6820106

Samurayko написал: Розетку крепить к стене обязательно с дюбелями или просто шурупом в стену тоже можно?

Это зависит от материала стены. Что у вас там?

0
Аватар пользователя
Samurayko

Местный

Регистрация: 26.05.2011

Москва

Сообщений: 221

20.04.2020 в 20:43:03

#6820169

АлВас, кирпичная перегородка похоже между ванной и кухней в кирпичной пятиэтажке.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

21.04.2020 в 01:38:22

#6820293

Samurayko написал: кирпичная перегородка похоже между ванной и кухней в кирпичной пятиэтажке.

Просто шуруп - держать не будет. Старая розетка у вас прикручена к фанерному подрозетнику. А тот прибит к стене.

0
Аватар пользователя
AncientAsgard

Местный

Регистрация: 11.07.2017

Муром

Сообщений: 7

21.04.2020 в 15:55:28

#6820547

Вопрос есть ) Местные электросети завели мне в счетчик PEN напрямую. Если я далее разведу его на PE и N, и сделаю заземление, то возможны ли такие условия, что через мое заземление потечет ток (например у соседа будет авария, и его заземление будет принимать ток, который в т.ч. через мое заземление вернется на подстанцию), который будет регистрировать счетчик? Это я к тому, что не будет ли счетчик считать то, что я не потребляю?

0
Аватар пользователя
O525

Местный

Регистрация: 22.03.2020

Москва

Сообщений: 154

21.04.2020 в 15:59:51

#6820549

...а млин у вас же дом не квартира. тут только методом научного тыка. потому что ктото говорит что ноль счетчики не считают . но на практике и гдето было написано что коегде и коекакие счетчики таки и считают

0

Электромонтаж. Современные решения по старым ценам.

Аватар пользователя
O525

Местный

Регистрация: 22.03.2020

Москва

Сообщений: 154

21.04.2020 в 16:04:34

#6820553

посути в стандартных схемах PENидет через шины неразрывно в счетчик и посути садится на вашу землю ДО. на форумхаузе смотрите там альмобы есть у знатоков типовых схем

0

Электромонтаж. Современные решения по старым ценам.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

21.04.2020 в 16:30:06

#6820569

на форумхаузе смотрите O525, А вы случайно не засланный оттуда - казачок ? :)

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3232

21.04.2020 в 19:04:49

#6820701

AncientAsgard написал: озможны ли такие условия, что через мое заземление потечет ток (например у соседа будет авария, и его заземление будет принимать ток, который в т.ч. через мое заземление вернется на подстанцию), который будет регистрировать счетчик?

Счётчик трёхфазный или однофазный?

У трёхфазного счётчика прямо в паспорте есть правильная семипроводная схема подключения для системы TN-C-S: ноль не пропускается через счётчик, а подключается к нему одним проводом (любого сечения) от шины PEN. Эту схему можно реализовать в любой момент без распломбировки счётчика.

При однофазном счётчике действительно возможны варианты с учётом по нулю, и имеет смысл вообще отказаться от системы TN и повторного заземления нуля. Система TN-C-S в однофазном подключении рискованна сама по себе, разрешена только в качестве исключения, и неконтролируемый контакт внутри счётчика существенно увеличивает риски.

0
Аватар пользователя
sebikov

Местный

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 853

21.04.2020 в 19:26:13

#6820732

старый индукционный счетчик включен в однофазную сеть, все три фазы счетчика запараллелены. Наблюдаю очевидный самоход, т.е. диск ускоряется и замедляется с периодом в полминуты, при стабильном потреблении лампами на столбах. Вопрос - это нормально для индукционников, знакомые сетевики не могут внятно ответить

0
Аватар пользователя
АлВас

Местный

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

21.04.2020 в 19:57:26

#6820778

А в чем смысл такого хитрого включения?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

21.04.2020 в 20:01:00

#6820784

sebikov, никакого внятного ответа вы не получите. Никогда.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

21.04.2020 в 20:08:56

#6820797

АлВас написал: А в чем смысл такого хитрого включения?

САУ 672 (и его клоны) имеют 3х5(10А) токовых каналов. Т.е.: попытка использовать мусор для учёта... Эти счётчики крайне чувствительны к порядку чередования фаз.

0
Аватар пользователя
АлВас

Местный

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

21.04.2020 в 20:13:29

#6820802

Дождемся от автора данных о типе.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

21.04.2020 в 20:34:50

#6820827

АлВас написал: Дождемся от автора данных о типе.

У нас все индукционные счетчики, больше пятнадцати лет, являются ничем иным как - промышленными отходами. У меня лично 230-х (Меркурий) просроченных уже валяется не один десяток... Могу выслать в качестве гуманитарной помощи, если "Инкотекс" не входит в список террористических организаций в вашем"государстве".

0
Аватар пользователя
АлВас

Местный

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

22.04.2020 в 06:49:02

#6821103

А на кой оно мне? В жизни всякое бывает, вдруг и вам пригодятся. И при чем тут Меркурий, если речь о другом?

0
Аватар пользователя
atztek

Местный

Регистрация: 24.04.2019

Горно-Алтайск

Сообщений: 326

22.04.2020 в 09:58:05

#6821151

Собираюсь при сборке щитков (несколько будут размещены на улице) использовать провод ПВ-3 сечением 6 мм2. Проблема в том что для фаз есть только изоляция белого цвета. Можно ли маркировать провода изолентой, не начнет ли она расклеиваться со временем?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

22.04.2020 в 11:11:30

#6821195

atztek написал: Можно ли маркировать провода изолентой,

Можно. Изолентой ПВХ.

atztek написал: не начнет ли она расклеиваться со временем

Может. Тем более на улице. Как вариант термоусадка.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
atztek

Местный

Регистрация: 24.04.2019

Горно-Алтайск

Сообщений: 326

22.04.2020 в 11:17:05

#6821198

megrad написал:

atztek написал: Можно ли маркировать провода изолентой,

Можно. Изолентой ПВХ.

atztek написал: не начнет ли она расклеиваться со временем

Может. Тем более на улице. Как вариант термоусадка.

megrad,

megrad написал: Может. Тем более на улице. Как вариант термоусадка.

Спасибо!

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

22.04.2020 в 12:21:57

#6821245

atztek написал: Проблема в том что для фаз есть только изоляция белого цвета. Можно ли маркировать провода изолентой, не начнет ли она расклеиваться со временем?

проще маркировать цветным маркером, если нет цветной термоусадки

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
AlOn_42rus

Местный

Регистрация: 08.08.2017

Кемерово

Сообщений: 62

22.04.2020 в 12:24:30

#6821250

Приветствую всех. Вопрос в следующем, дом 3-х этажный, газа нет, сталинка 1958 года.

Делаю в квартире ремонт с заменой проводки, столкнулся со следующей проблемой - вводной кабель в квартиру 2х2,5 кв. мм. Начал мучатся вопросами замены на нормальный. Подъездный щиток находится на третьем этаже я живу на 2-ом. Кабель проложен от щитка в металлическую трубу проходящую через перекрытие на 2-ой этаж, дальше по стене и в квартиру почти под потолком. Все это дело обильно заштукатурено (как вход трубы вместе с кабелями), так и выход трубы через перекрытие, та ки сам кабель, видно лишь очертания.

Собственно, чья это головная боль сделать в квартиру ввод нормального кабеля - моя, или управляющей компании (прямого договора с электроснабжающей нет)? Какая выделенная мощность на квартиру не знаю, чтобы призвать обеспечить поставляемую мощность, в договоре на обслуживание нет, а договор поставки как понимаю между УК и поставщиком. Сейчас выясняю.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

22.04.2020 в 12:52:56

#6821271

AlOn_42rus написал: чья это головная боль сделать в квартиру ввод нормального кабеля

Ваша. Всё что после вводного АВ - Ваше. А что в Вашем понимании ввод нормального кабеля?

AlOn_42rus написал: Какая выделенная мощность на квартиру не знаю,

Если

AlOn_42rus написал: сталинка 1958 года.

то до 3 кВт.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
atztek

Местный

Регистрация: 24.04.2019

Горно-Алтайск

Сообщений: 326

22.04.2020 в 15:00:34

#6821335

ZooZoo написал: проще маркировать цветным маркером, если нет цветной термоусадки

В магазине термоусадка имеется, разных цветов, но я ею никогда раньше не пользовался, не знаю насколько это удобно (изолентой выглядит проще). Насчет маркеров - мне кажется даже перманентные со временем 'выгорят'?

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

22.04.2020 в 15:04:42

#6821338

atztek написал: В магазине термоусадка имеется, разных цветов, но я ею никогда раньше не пользовался, не знаю насколько это удобно (изолентой выглядит проще). Насчет маркеров - мне кажется даже перманентные со временем 'выгорят'?

изолента тоже хорошо, но мне нравятся маркеры да и цветная изолента не всегда м.б. под рукой

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
AlOn_42rus

Местный

Регистрация: 08.08.2017

Кемерово

Сообщений: 62

22.04.2020 в 15:10:04

#6821343

megrad,
Нормального - это как минимум 4 кв. мм, так как в квартире электроплита. Что собственно, мне за глаза хватит. Я просто не совсем понимаю в каком режиме сейчас вводной кабель работает и какой в подъездном щитке стоит автомат.

Не так давно лет 10-15 назад, судя по всему производилась замена подъездной проводки, так как щит стоит современный. В общем буду узнать по поводу выделяемой мощности, а то может и смысла нет заморачиваться.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

22.04.2020 в 15:51:17

#6821361

AlOn_42rus написал: Нормального - это как минимум 4 кв. мм, так как в квартире электроплита.

На 2,5 ном кабеле ? :swoon Откуда и что за плита(мощность)?

AlOn_42rus написал: 10-15 назад, судя по всему производилась замена подъездной проводки, так как щит стоит современный.

А как поможет Вам новый щит? Обычно реконструкция проводится по проекту :confused: , без всяких изменений.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
atztek

Местный

Регистрация: 24.04.2019

Горно-Алтайск

Сообщений: 326

22.04.2020 в 17:12:41

#6821419

ZooZoo написал: изолента тоже хорошо, но мне нравятся маркеры да и цветная изолента не всегда м.б. под рукой

Спасибо!

0
Аватар пользователя
АлВас

Местный

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

22.04.2020 в 17:30:25

#6821436

Если все установлено, упорядочено, насколько сложно запомнить или записать, хоть краской, чередование фаз, непременно отразив это все на схеме электрохозяйства дома? Если в доме нет потребителей, зависящих существенно!!! от порядка чередования, что случится? Думаете, от того, что в моем доме три фазы разбежались в гараж и дом после ВРУ белыми проводами(ну такие были!), за 11 лет что-то случилось?

0
Аватар пользователя
Solazola

Местный

Регистрация: 22.04.2020

Самара

Сообщений: 12

22.04.2020 в 17:44:07

#6821449

Добрый вечер. Такой вопрос. Собираюсь сделать каркас из реек в ванной для пвх панелей. Соответсвенно необходимо розетки под стиралку и фен. Не хочу наводить пыль и грязь в ванной, поэтому планирую пустить кабель ввг нг лс за панелями. Можно ли так выполнить монтаж? Или обязательно в гофре?Соотвественно будет в коридоре свой щиток с узо и будет все туда подведено. А розетки будут накладные с ip44

0