Вскрыл розетку на кухне, чтобы поменять на другую на 3 поста. Там 4 провода, а не 2, почему так? При замене два лишних заизолировать просто или что с ними делать? :) Розетку крепить к стене обязательно с дюбелями или просто шурупом в стену тоже можно?
20.04.2020 в 18:25:53
#6820099
тут две линии если заизолируете то не будет работать или эта или та которая после этой.
Электромонтаж. Современные решения по старым ценам.
20.04.2020 в 18:35:57
#6820106
Samurayko написал: Розетку крепить к стене обязательно с дюбелями или просто шурупом в стену тоже можно?
Это зависит от материала стены. Что у вас там?
20.04.2020 в 20:43:03
#6820169
АлВас, кирпичная перегородка похоже между ванной и кухней в кирпичной пятиэтажке.
21.04.2020 в 01:38:22
#6820293
Samurayko написал: кирпичная перегородка похоже между ванной и кухней в кирпичной пятиэтажке.
Просто шуруп - держать не будет. Старая розетка у вас прикручена к фанерному подрозетнику. А тот прибит к стене.
21.04.2020 в 15:55:28
#6820547
Вопрос есть ) Местные электросети завели мне в счетчик PEN напрямую. Если я далее разведу его на PE и N, и сделаю заземление, то возможны ли такие условия, что через мое заземление потечет ток (например у соседа будет авария, и его заземление будет принимать ток, который в т.ч. через мое заземление вернется на подстанцию), который будет регистрировать счетчик? Это я к тому, что не будет ли счетчик считать то, что я не потребляю?
21.04.2020 в 15:59:51
#6820549
...а млин у вас же дом не квартира. тут только методом научного тыка. потому что ктото говорит что ноль счетчики не считают . но на практике и гдето было написано что коегде и коекакие счетчики таки и считают
Электромонтаж. Современные решения по старым ценам.
21.04.2020 в 16:04:34
#6820553
посути в стандартных схемах PENидет через шины неразрывно в счетчик и посути садится на вашу землю ДО. на форумхаузе смотрите там альмобы есть у знатоков типовых схем
Электромонтаж. Современные решения по старым ценам.
21.04.2020 в 16:30:06
#6820569
на форумхаузе смотрите O525, А вы случайно не засланный оттуда - казачок ? :)
21.04.2020 в 19:04:49
#6820701
AncientAsgard написал: озможны ли такие условия, что через мое заземление потечет ток (например у соседа будет авария, и его заземление будет принимать ток, который в т.ч. через мое заземление вернется на подстанцию), который будет регистрировать счетчик?
Счётчик трёхфазный или однофазный?
У трёхфазного счётчика прямо в паспорте есть правильная семипроводная схема подключения для системы TN-C-S: ноль не пропускается через счётчик, а подключается к нему одним проводом (любого сечения) от шины PEN. Эту схему можно реализовать в любой момент без распломбировки счётчика.
При однофазном счётчике действительно возможны варианты с учётом по нулю, и имеет смысл вообще отказаться от системы TN и повторного заземления нуля. Система TN-C-S в однофазном подключении рискованна сама по себе, разрешена только в качестве исключения, и неконтролируемый контакт внутри счётчика существенно увеличивает риски.
21.04.2020 в 19:26:13
#6820732
старый индукционный счетчик включен в однофазную сеть, все три фазы счетчика запараллелены. Наблюдаю очевидный самоход, т.е. диск ускоряется и замедляется с периодом в полминуты, при стабильном потреблении лампами на столбах. Вопрос - это нормально для индукционников, знакомые сетевики не могут внятно ответить
21.04.2020 в 19:57:26
#6820778
А в чем смысл такого хитрого включения?
21.04.2020 в 20:01:00
#6820784
sebikov, никакого внятного ответа вы не получите. Никогда.
21.04.2020 в 20:08:56
#6820797
АлВас написал: А в чем смысл такого хитрого включения?
САУ 672 (и его клоны) имеют 3х5(10А) токовых каналов. Т.е.: попытка использовать мусор для учёта... Эти счётчики крайне чувствительны к порядку чередования фаз.
21.04.2020 в 20:13:29
#6820802
Дождемся от автора данных о типе.
21.04.2020 в 20:34:50
#6820827
АлВас написал: Дождемся от автора данных о типе.
У нас все индукционные счетчики, больше пятнадцати лет, являются ничем иным как - промышленными отходами. У меня лично 230-х (Меркурий) просроченных уже валяется не один десяток... Могу выслать в качестве гуманитарной помощи, если "Инкотекс" не входит в список террористических организаций в вашем"государстве".
22.04.2020 в 06:49:02
#6821103
А на кой оно мне? В жизни всякое бывает, вдруг и вам пригодятся. И при чем тут Меркурий, если речь о другом?
22.04.2020 в 09:58:05
#6821151
Собираюсь при сборке щитков (несколько будут размещены на улице) использовать провод ПВ-3 сечением 6 мм2. Проблема в том что для фаз есть только изоляция белого цвета. Можно ли маркировать провода изолентой, не начнет ли она расклеиваться со временем?
22.04.2020 в 11:17:05
#6821198
megrad написал:
atztek написал: Можно ли маркировать провода изолентой,
Можно. Изолентой ПВХ.
atztek написал: не начнет ли она расклеиваться со временем
Может. Тем более на улице. Как вариант термоусадка.
megrad,
megrad написал: Может. Тем более на улице. Как вариант термоусадка.
Спасибо!
22.04.2020 в 12:21:57
#6821245
atztek написал: Проблема в том что для фаз есть только изоляция белого цвета. Можно ли маркировать провода изолентой, не начнет ли она расклеиваться со временем?
проще маркировать цветным маркером, если нет цветной термоусадки
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
22.04.2020 в 12:24:30
#6821250
Приветствую всех. Вопрос в следующем, дом 3-х этажный, газа нет, сталинка 1958 года.
Делаю в квартире ремонт с заменой проводки, столкнулся со следующей проблемой - вводной кабель в квартиру 2х2,5 кв. мм. Начал мучатся вопросами замены на нормальный. Подъездный щиток находится на третьем этаже я живу на 2-ом. Кабель проложен от щитка в металлическую трубу проходящую через перекрытие на 2-ой этаж, дальше по стене и в квартиру почти под потолком. Все это дело обильно заштукатурено (как вход трубы вместе с кабелями), так и выход трубы через перекрытие, та ки сам кабель, видно лишь очертания.
Собственно, чья это головная боль сделать в квартиру ввод нормального кабеля - моя, или управляющей компании (прямого договора с электроснабжающей нет)? Какая выделенная мощность на квартиру не знаю, чтобы призвать обеспечить поставляемую мощность, в договоре на обслуживание нет, а договор поставки как понимаю между УК и поставщиком. Сейчас выясняю.
22.04.2020 в 12:52:56
#6821271
AlOn_42rus написал: чья это головная боль сделать в квартиру ввод нормального кабеля
Ваша. Всё что после вводного АВ - Ваше. А что в Вашем понимании ввод нормального кабеля?
AlOn_42rus написал: Какая выделенная мощность на квартиру не знаю,
Если
AlOn_42rus написал: сталинка 1958 года.
то до 3 кВт.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
22.04.2020 в 15:00:34
#6821335
ZooZoo написал: проще маркировать цветным маркером, если нет цветной термоусадки
В магазине термоусадка имеется, разных цветов, но я ею никогда раньше не пользовался, не знаю насколько это удобно (изолентой выглядит проще). Насчет маркеров - мне кажется даже перманентные со временем 'выгорят'?
22.04.2020 в 15:04:42
#6821338
atztek написал: В магазине термоусадка имеется, разных цветов, но я ею никогда раньше не пользовался, не знаю насколько это удобно (изолентой выглядит проще). Насчет маркеров - мне кажется даже перманентные со временем 'выгорят'?
изолента тоже хорошо, но мне нравятся маркеры да и цветная изолента не всегда м.б. под рукой
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
22.04.2020 в 15:10:04
#6821343
megrad,
Нормального - это как минимум 4 кв. мм, так как в квартире электроплита.
Что собственно, мне за глаза хватит. Я просто не совсем понимаю в каком режиме сейчас вводной кабель работает и какой в подъездном щитке стоит автомат.
Не так давно лет 10-15 назад, судя по всему производилась замена подъездной проводки, так как щит стоит современный. В общем буду узнать по поводу выделяемой мощности, а то может и смысла нет заморачиваться.
22.04.2020 в 15:51:17
#6821361
AlOn_42rus написал: Нормального - это как минимум 4 кв. мм, так как в квартире электроплита.
На 2,5 ном кабеле ? :swoon Откуда и что за плита(мощность)?
AlOn_42rus написал: 10-15 назад, судя по всему производилась замена подъездной проводки, так как щит стоит современный.
А как поможет Вам новый щит? Обычно реконструкция проводится по проекту :confused: , без всяких изменений.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
22.04.2020 в 17:12:41
#6821419
ZooZoo написал: изолента тоже хорошо, но мне нравятся маркеры да и цветная изолента не всегда м.б. под рукой
Спасибо!
22.04.2020 в 17:30:25
#6821436
Если все установлено, упорядочено, насколько сложно запомнить или записать, хоть краской, чередование фаз, непременно отразив это все на схеме электрохозяйства дома? Если в доме нет потребителей, зависящих существенно!!! от порядка чередования, что случится? Думаете, от того, что в моем доме три фазы разбежались в гараж и дом после ВРУ белыми проводами(ну такие были!), за 11 лет что-то случилось?
22.04.2020 в 17:44:07
#6821449
Добрый вечер. Такой вопрос. Собираюсь сделать каркас из реек в ванной для пвх панелей. Соответсвенно необходимо розетки под стиралку и фен. Не хочу наводить пыль и грязь в ванной, поэтому планирую пустить кабель ввг нг лс за панелями. Можно ли так выполнить монтаж? Или обязательно в гофре?Соотвественно будет в коридоре свой щиток с узо и будет все туда подведено. А розетки будут накладные с ip44
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу