04.05.2020 в 09:13:59

Всех приветствую. Авт. по типа ВА57-ф35 с независимым расцепителем (шлейф проводов из него выходит) только одного вида бывает (по части функционала независимого расцепителя и прочих сигнал. цепей)? То есть что нужно мне: отключать дистанционно с кнопки автомат. Больше ничего. И какая кнопка нужна, просто с НО контактом?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

04.05.2020 в 09:43:53

Bor написал: Авт. по типа ВА57-ф35 с независимым расцепителем (шлейф проводов из него выходит) только одного вида бывает (по части функционала независимого расцепителя и прочих сигнал. цепей)?

Разные они бывают. Откройте каталог КЭАЗ (или чей он там у вас) и найдите свой по полному обозначению.

Bor написал: То есть что нужно мне: отключать дистанционно с кнопки автомат. Больше ничего. И какая кнопка нужна, просто с НО контактом?

Там катушки могут быть на самое разное напряжение и род тока. Ежели на сетевое - да одной кнопки НО достаточно.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

04.05.2020 в 09:51:51

AH-74 написал: меня тут пара советчиков уверяют, то ВВГ на фиг, и при зима/лето изоляции капец настанет, вопрос-каким кабелем тянуть?

Брешуть. ВВГ и использовать.

АлВас написал: А вот открытый ВВГ таки дубеет со временем, но не через зиму/лето.

Да, лет через тридцать пожалуй изоляция оболочки станет чуток жестче.

Главное на морозе - не ломать и не стучать по нему. Но морозов у вас не бывает, да и ВВГ не производят.

0
Bor
Bor
Эксперт

Регистрация: 03.03.2013

Солнечногорск

Сообщений: 1622

04.05.2020 в 10:23:33

ПPOPAБ, спс, нашёл. Напряжение независ. расцепителя 230 В. Это значит то, что он срабатывает от замыкания 2-х контактов, то есть просто нужна кнопка с НО контактом?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

04.05.2020 в 10:31:21

Bor написал: Это значит то, что он срабатывает от замыкания 2-х контактов, то есть просто нужна кнопка с НО контактом?

Это значит что,- там два проводка от катушки на 230 вольт торчат наружу... Питание подать через кнопку, да. ;)

0
Bor
Bor
Эксперт

Регистрация: 03.03.2013

Солнечногорск

Сообщений: 1622

04.05.2020 в 10:51:45

ПPOPAБ, въехал. Я просто думал что чуть по-другому устроено. Что внутри всё скоммутировано и чтобы воздействовать на расцепитель нужно просто замкнуть 2 провода, выходящих из автомата (условно белый с жёлтым).

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

04.05.2020 в 11:16:39

AH-74 написал: Делаю освещение навеса, от щитового АВ ВВГнг в гофре, по стене заходит под навес, выключатель+пара розеток, меня тут пара советчиков уверяют, то ВВГ на фиг, и при зима/лето изоляции капец настанет, вопрос-каким кабелем тянуть? зы: навес примыкает к дому, всё на улице, протяженность 5 метров.

AH-74, Три года, ВВГ без всякой гофры висит под крыльцом, питает прожектор. Советчики они такие...

0
АлВас
АлВас
Эксперт

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

04.05.2020 в 11:41:33

ПPOPAБ написал: Но морозов у вас не бывает, да и ВВГ не производят.

Плохо ваша разведка работает: https://www.technokabel.com.ua/12251-pao-zavod-yuzhkabel.html https://www.twomen.odessa.ua/downloads/catalogue.pdf Морозы и даром не нужны, а солнечная радиация, канечьно, послабее, чем на северах.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

04.05.2020 в 12:57:36

АлВас написал: Плохо ваша разведка работает: https://www.com.ua https://www.odessa.ua

Замечательно работает. Потому что кроме как на тех сайтиках ВВГ и нет нигде, особенно в реале. А Роскомнадзор работает еще лучше: заблокировано содержание экстремистского характера...

А вот куда смотрит минстець - нИпАнЯтна. Хотя если вы сотрудник... :D

0
atztek
atztek
Местный

Регистрация: 24.04.2019

Горно-Алтайск

Сообщений: 326

04.05.2020 в 18:52:27

Сегодня просверлил отверстие в стене под щитком (он пока на временном столбе), забил в него стальную толстостенную трубу с внешним диаметром ~26-28 мм, с небольшим уклоном наружу, чтобы дождевая вода не затекала внутрь. С обратной стороны, напротив внешнего, будет расположен внутренний щиток.

Поверх кабеля ВВГнг-ls 5х6 между щитками и трубой будет гофра - в трубу она не поместится.

  • Как ее надежно закрепить к трубе чтобы не болталась и внутрь не проникала влага?
  • Из какого материала выбрать гофру - металлорукав или пластиковую ?
  • Как изогнуть кабель под щитком, как в варианте 1 или 2 ?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

04.05.2020 в 21:11:36

atztek написал: Поверх кабеля ВВГнг-ls 5х6 между щитками и трубой будет гофра - в трубу она не поместится.

Как ее надежно закрепить к трубе чтобы не болталась и внутрь не проникала влага? Из какого материала выбрать гофру - металлорукав или пластиковую ? Как изогнуть кабель под щитком, как в варианте 1 или 2 ?

. "или 2" - единственный из упомянутых, имеющий хоть сколько нибудь значимое практическое влияние...