Вчарась коллега попросил заменить автомат в щитке, обнаружилось интересное - пятиэтажка серии 1-511, панелька.
Автоматы размыкают ноль, а фаза висит на отдельных колодках прикреплённых к щиту и отключить её кроме как пакетником нет ни какой возможности.
Щиток на четыре квартиры ни кто не трогал с 1964 года, старая хрустящая проводка в хлопчато-бумажной оплётке, т.е. это вот такое с момента постройки. В связи с чем у меня вопрос - это вот тогда так принято было, или это строительный косяк?