pevt
pevt
Новичок

Регистрация: 27.05.2020

Нижний Новгород

Сообщений: 7

27.05.2020 в 14:54:38

AlexeyL написал:

pevt написал: почему может быть просадка напряжения при ввлючении нагрузки?

Вполне достаточно плохого контакта в соединителях. Вы меряли напряжение на СИПе выше Ваго?

pevt написал: Как бы на столб попасть еще...

Зачем??? Совершенно не Ваше дело.

AlexeyL, на сипе не догадался. Мерил в соседних розетках. На столбе надеюсь найти маркиповку. Никаких бумаг, кроме инструкции от счетчика найти не удалось.

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4623

27.05.2020 в 15:14:13

Вопрос по ПУЭ: "7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты". Почему аппарат защиты должен быть обязательно после, а не до счётчика?

0
musaev67
musaev67
Местный

Регистрация: 24.05.2019

Махачкала

Сообщений: 560

27.05.2020 в 19:05:44

поставь и до и после

0
volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

27.05.2020 в 19:11:00

Юрка, До для обесточивания счетчика , после для защиты линии.

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4623

27.05.2020 в 19:57:19

musaev67 написал: поставь и до и после

musaev67, зачем и до и после? Хотя это мой второй вопрос. Первый остался по ПУЭ.

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4623

27.05.2020 в 19:58:33

volchenok написал: Юрка, До для обесточивания счетчика , после для защиты линии.

volchenok, если автомат поставить до, то защиты линии не будет?

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5769

27.05.2020 в 21:43:44

Юрка написал: Вопрос по ПУЭ: "7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты". Почему аппарат защиты должен быть обязательно после, а не до счётчика?

7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.

Т.е. не обязательно АВ. Это идет с времен ПУЭ-6, в которых более конкретно указывался "рубильник или двухполюсный выключатель".

Технически, если перед счетчиком есть именно АВ, ставить второй АВ после счетчика смысла не много, но какой-то коммутационный аппарат, скажем, ВН, быть должен.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

27.05.2020 в 21:53:55

dokar написал: Вас повесили.

ну опечатался человек , торопился :o

0

И это пройдёт ...

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

27.05.2020 в 22:07:34

pevt написал: Извиняю, ничем не помог.

Ну ... уж больно смешно у вас получилось описать сие творение :o

pevt написал: Это не лесть, а сарказм.

Злой вы :help

pevt написал: щекоча своё эго.

Это чем я его пощекотал , скрином что ли ? :swoon

pevt написал: Заскринил он.

Вы произвели фурор своим описанием :yu:

pevt написал: Мне когда вопрос задают по моей работе, я пытаюсь объяснить на простом языке с примерами, а не скриню.

Ок . Ввод - автомат сколько А ? СИП - недоходит до какой коробки ? Можно фото ?

pevt написал: И как мне правильно завести и поключить этот СИП в коробку, если его длины до коробки не хватает около метра.

Для чего эта коробка ? Её сакральный смысл ? WAGO там спрятаны ?

pevt написал: по факту в чем риск?

тем что процессы происходящие с вашими жилками в контактах клеммника одному господу ведомы . Нет такого способа подключения . Почему ? Велкам ту зе обучение . Ок ?

pevt написал: До этого 2*0,75 были "орехами" подсоединены к тому же СИПу людьми, называющими себя электриками.

А вы не задумались что электриков как грязи ? Куда ни плюнь - в электрика попадёшь . Все прям проводки развешивают , автоматики ставят - и пи...дец электрик он . Тьфу . Так это лирика . Что там дальше ?

pevt написал: почему может быть просадка напряжения при ввлючении нагрузки?

При вВлючениии нагрузки самая частая причина - плохие соединения и заниженное сечение проводника , я не вижу как у вас там линия от ТП идёт , но подозреваю что голый Ал .

pevt написал: Значит переделаю вход.

Соединения СИП и медного кабеля ссылка

0

И это пройдёт ...

ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

28.05.2020 в 16:35:20

Юрка написал: Вопрос по ПУЭ: "7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты". Почему аппарат защиты должен быть обязательно после, а не до счётчика?

Достаточно прочитать чуть более того что было:

7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.

Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.

7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.

И несколько внимательней... ;)

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4623

28.05.2020 в 20:20:40

ПPOPAБ написал:

Юрка написал: Вопрос по ПУЭ: "7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты". Почему аппарат защиты должен быть обязательно после, а не до счётчика?

Достаточно прочитать чуть более того что было:

7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.

Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.

7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.

И несколько внимательней... ;)

ПPOPAБ, так почему автомат должен стоять после?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.