30.05.2020 в 20:16:13
Алек_сандр написал: Предполагал, что от РН можно развилку на 2 УЗО, за каждым 2P автомат на 25А, далее уже групповые 1P?
Да хоть на 4 узо и сколько угодно автоматов. Только ПЕРЕД РН у вас должен быть один автомат на 25А.
Он может стоять в площадочном щите после щетчика - не имеет значения.
30.05.2020 в 20:31:01
Алек_сандр написал: иногда интересно, сколько реально потребляет новый чайник или утюг
Сущие копейки, я вас уверяю.
30.05.2020 в 20:31:21
Radio написал: Правда, я теряюсь в догадках, для чего это может быть нужно обычному доброму человеку :confused:
Очень даже нужно. Но это уже другая история для другого форума. :)
30.05.2020 в 20:33:41
Radio написал: Да хоть на 4 узо и сколько угодно автоматов. Только ПЕРЕД РН у вас должен быть один автомат на 25А. Он может стоять в площадочном щите после щетчика - не имеет значения.
Спасибо, логика мне понятна) На площадке щитка нет, эл.стояк, по всей видимости, на 10 квартир. Подъездный щиток в подвале. Счётчик в квартире.
Другой вопрос, как правильно защищать эти УЗО. Сумма 1P автоматов в группе почти наверняка будет больше номинала УЗО. Тогда после УЗО снова 2P 25А ставить надо?
30.05.2020 в 20:40:53
Алек_сандр написал: Возможно, после замены проводки это и будет неактуально.
Это и до неактуально. Такие нагрузки очень кратковременны.
Алек_сандр написал: Сумма 1P автоматов в группе почти наверняка будет больше номинала УЗО. Тогда после УЗО снова 2P 25А ставить надо?
Нет. Автомат на вводе полностью решает все вопросы. Не имеет значения, какая там сумма автоматов под узо.
30.05.2020 в 20:50:27
Radio написал:
Алек_сандр написал: Сумма 1P автоматов в группе почти наверняка будет больше номинала УЗО. Тогда после УЗО снова 2P 25А ставить надо?
Нет. Автомат на вводе полностью решает все вопросы. Не имеет значения, какая там сумма автоматов под узо.
Radio, Это упрощает схему. Ещё раз спасибо!
30.05.2020 в 22:28:45
Здравствуйте, друзья! Подскажите по такой проблеме: мне нужно разобрать металлическую настольную лампу для того, чтобы отдать ее на перекраску. Просят вынуть провода, потому что лампа будет запекаться в печи при температуре 200 градусов. Проблема в том, что я не могу вытащить провода из галогенного патрона - и, соответственно, освободить голову светильника от провода. Возможно, они опрессованы на заводе. Подскажите, нужно будет купить новый патрон? Есть ли возможность вынуть проводочки так, чтобы не оторвать их?
30.05.2020 в 23:13:12
Radio, благодарю.
Остался последний шаг. Подскажите, вот эта черная заглушка - что с ней делать? Не получается сжать ее плоскогубцами. Продаются ли такие, как называются?
30.05.2020 в 23:29:07
zurter написал: Не получается сжать ее плоскогубцами. Продаются ли такие, как называются?
Чуток сильнее прижмите. Она она и рассыпется. В продаже вряд-ли найдёте. Но это и не суть важно. Можно вклеить кусочек любого подходящего шланга или трубочки...
30.05.2020 в 23:46:55
Огромное спасибо, получилось.
Но вот такая проблема: вот эта деталька - это вращатель диммера, она, к сожалению, пластиковая. Находится на самом заметном месте. Как вы считаете, расплавится она при 200 градусах? Чем-то ее заменить возможно? Она в таком состоянии от моей неудачной попытки покраса своими силами.
31.05.2020 в 00:30:27
Добрый вечер! Увидел в продаже гильзы ГМЛ таких производителей как ЗЭТАРУС и КЗОЦМ. В отличие от КВТ стоят примерно на 30% дешевле. Подскажите, кто нибудь пользовался гильзами ЗЭТАРУС и КЗОЦМ? В чем их отличие (в работе) от КВТ помимо цены?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.