siemens написал:
Алек_сандр написал: Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, по след. теме: в одном обсуждении прочитал, что у компьютера сильные пусковые токи, которые могут даже выбивать автомат типа B. В связи с этим вопрос, какую технику разумно защищать этими самыми автоматами типа B?
Алек_сандр, Характеристика автомата выбирается, прежде всего, исходя из ожидаемого тока короткого замыкания. Если упростить - в старом жилье с древней проводкой, большая вероятность необходимости установки автоматов с характеристикой "B", в новостройках, в большинстве случаев подходит автомат "C". Без измерений, нельзя определить необходимость той или иной характеристики.
Автоматы с характеристикой "C" дешевле "B" и чаще применяются.
Пусковые токи качественного и исправного БП компьютера не должны приводить к "выбиванию" автомата. "Китайские" БП могут не иметь цепей сглаживающих пусковые токи, в некоторых случаях вполне могут приводить к срабатыванию автомата, особенно с характеристикой "B". Однако это нечасто и скорее говорит о проблемах в БП.
Для примера - свет в офисе питается через автомат C16A, пусковые токи больше 160 Ампер (в видео дополнительное сопротивление ограничивающее пусковой ток), но не приводит к срабатыванию автомата, так как время пусковых токов очень короткое - десятки микросекунд.
siemens, Спасибо за пример с видео! Буду ставить те, что дешевле.