Vert15
Vert15
Новичок

Регистрация: 26.10.2019

Ростов-на-Дону

Сообщений: 46

04.06.2020 в 12:38:59

У меня еще советский ручной пускатель, или как его назвать, с двумя кнопками, белая и красная, вырубило, он на 25 ампер. Но автомат в щитке 32 ампера не выключился. Я посмотрел, в контакторе подгорела немного одна клемма для зажатия проводов из четырех, если провода чуть сдвинуть на остальные 3 здоровые клеммы, будет работать?

Он у меня вообще на полу лежал, так как я компрессор еще не отремонтировал, собрал времянку на клеммах ваго, может в него пыль попала и из-за этого так быстро умер.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

04.06.2020 в 13:11:21

Vert15, как вариант пусковой ток и плохой контакт.

Vert15 написал: У меня еще советский ручной пускатель

Vert15 написал: с двумя кнопками, белая и красная

Такой?

если такой, то это автомат.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

04.06.2020 в 18:06:39

megrad написал: если такой, то это автомат.

Или полуавтомат... АП-50 может быть как с обоими расцепителями, так и только с одним из них. Говорят что были даже вообще без расцепителей - выключатели нагрузки...

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

04.06.2020 в 18:09:08

ПPOPAБ, ждём автора

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Vert15
Vert15
Новичок

Регистрация: 26.10.2019

Ростов-на-Дону

Сообщений: 46

04.06.2020 в 20:59:16

Да, в точь такой, на 25 ампер, я крышку снимал, там три катушки есть со штырьками внутри, если на любой из штырьков чуть надавить весь автомат щелкает и отключается.

0
Egor600
Egor600
Новичок

Регистрация: 19.10.2009

Казань

Сообщений: 27

04.06.2020 в 21:00:15

Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста. Новостройка, дом с электроплитами. В квартирном щитке на вводе стоит дифавтомат EKF С50. Иногда срабатывает при включении в розетку стиральной машины, иногда просто так. Думаю, что проблема возможно в нем и в первую очередь хочу его заменить на электромеханическое УЗО Контактор 63А 30мА (по бюджету) и вводный автомат 2Р. Несколько вопросов:

  1. Какого номинала лучше поставить вводный автомат (40А или 50А) и какого типа (В или С). Какой кабель к нему подходит из подъезда - точно не скажу, нет маркировки, но диаметр жилы чуть больше 3 мм, похоже на сечение 10 мм. В подъезде стоит автомат EKF C63.
  2. В будущем хочу поменять групповые автоматы. С40 стоит на электроплиту, максимальная мощность плиты 10кВТ. Кабель опять же сечением либо 4мм, либо 6мм. Маркировки нет, не знаю как определить. Какой посоветуете номинал и тип автомата, может поменьше поставить?
  3. С20 стоит на гостиную и спальню, розетки и освещение на одной линии. Кабель сечением 2,5мм. Тут наверное тоже надо уменьшить номинал?
  4. Второй С20 стоит на прихожую, ванну и кухню, тоже вместе и розетки и освещение. Кабель сечением 2,5мм. Но тут у меня и стиральная и посудомоечные машины, микроволновка, чайник, холодильник, кофеварка. Тут наверное С20 можно оставить? Я понимаю, что щиток собран застройщиком далеко не идеально, даже неправильно. УЗО надо ставить на каждую группу, мало групп, надо их разделить и т.д. Но пока так. Спасибо.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

04.06.2020 в 23:24:05

Egor600 написал: заменить на электромеханическое УЗО Контактор 63А 30мА (по бюджету) и вводный автомат 2Р.

Тогда и групповые АВ меняйте сразу.

Egor600 написал: Какого номинала лучше поставить вводный автомат (40А или 50А) и какого типа (В или С).

50А, на характеристику в новостройке пофигу.

Egor600 написал: Какой посоветуете номинал и тип автомата, может поменьше поставить?

С32

Egor600 написал: С20 стоит на гостиную и спальню, розетки и освещение на одной линии. Кабель сечением 2,5мм. Тут наверное тоже надо уменьшить номинал?

Можно и С16 поставить

Egor600 написал: Тут наверное С20 можно оставить?

Скажем так, не запрещено.

0

Грубый, но справедливый

send123
send123
Новичок

Регистрация: 05.06.2020

Иркутск

Сообщений: 2

05.06.2020 в 05:55:10

Здравствуйте, в чем отличие ОПН от разрядника?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

05.06.2020 в 08:34:11

send123 написал: Здравствуйте, в чем отличие ОПН от разрядника?

send123, привет ! :)

ОПН это - варистор. Грубо говоря, такой хитрый стабилитрон (разновидность диода) который при повышении напряжения замыкает цепь.

Разрядник - это искровой промежуток. На подобии свечи зажигания в автомобиле. Если напряжение выше дозволенного - происходит разряд, пробегает искра. Хотя вилитовые разрядники несколько иначе устроены, но принцип тот же.

0
Egor600
Egor600
Новичок

Регистрация: 19.10.2009

Казань

Сообщений: 27

05.06.2020 в 09:53:50

Vadim 161, спасибо!

0
send123
send123
Новичок

Регистрация: 05.06.2020

Иркутск

Сообщений: 2

05.06.2020 в 10:57:02

ПPOPAБ написал:

send123 написал: Здравствуйте, в чем отличие ОПН от разрядника?

send123, привет ! :)

ОПН это - варистор. Грубо говоря, такой хитрый стабилитрон (разновидность диода) который при повышении напряжения замыкает цепь.

Разрядник - это искровой промежуток. На подобии свечи зажигания в автомобиле. Если напряжение выше дозволенного - происходит разряд, пробегает искра. Хотя вилитовые разрядники несколько иначе устроены, но принцип тот же.

ПPOPAБ, спасибо, а чем преимущества ОПН от разрядника?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу