11.07.2020 в 20:49:35
#6861537
Radio написал: Что ему, пардон, делать в щитке? Формат у среднего девайса примерно такой
Вес в среднем 25 кг. Если три фазы, так и их надо три. Кабель от щита до места установки стабилизатора обычно закладывается на черновом этапе электромонтажных работ. Разумеется, чтобы отсоединить агрегат при необходимости, в щите нужен байпас.
Спасибо, буду знать! Я уже забеспокоился, что упустил возможность установить в щиток полезную деталь)
Radio написал: Это не стабилизаторы, а бесперебойники. Втыкаются в розетку.
Пардон за неточность :o
11.07.2020 в 21:32:51
#6861555
Radio написал: а бесперебойники. Втыкаются в розетку. Ставить можно невозбранно. В случае отключения света бывает весьма полезен.
ИБП на всю квартиру ? :a
Размером со средний холодильник, ну и стеллажи с аккумами займут пожалуй весь санузел или больше. Стоить это будет как сама квартира, если она не арбате конечно...
11.07.2020 в 21:40:00
#6861559
ПPOPAБ написал: ИБП на всю квартиру
Как вариант на отдельный потребитель.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
12.07.2020 в 17:35:19
#6861897
Здравствуйте спецы!Подскажите пожалуйста..какой силовой кабель подводводить к видеодомофону 220в от щитка? Обычный ввгпнг 2×1,5 ? (Автомат будет 6а.Вилку у домофона отрежу...потом подключать без разницы где фаза где ноль у видеодомофона?)
12.07.2020 в 17:43:58
#6861899
garik77 написал: потом подключать без разницы где фаза где ноль у видеодомофона
Если только судить по расцветки кабеля.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
12.07.2020 в 18:57:09
#6861925
У вилки оба провода черные. А провод какой проложить? ВВГнг 2×1,5 ?
12.07.2020 в 19:09:29
#6861927
garik77 написал: У вилки оба провода черные.
:eek: Может у провода?
garik77 написал: А провод какой проложить? ВВГнг 2×1,5
А Вы уверены что будете только это в этом месте подключать? Как вариант гофра до самой точки - потом протащить ШВВП, либо с начало затащить провод в гофру, а потом гофру проложить.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
12.07.2020 в 19:29:25
#6861932
У вилки...Да. :o у провода конечно. Да гофру планировал. И шввп планировал,но хотел у вас уточнить .ок спасибо за помощь.вопрос решен!!! Ой забыл спросить! ШВВП 2×0,75 покупать?видеодомофон режим ожидания 3вт/максимально 15вт. Еще подскажите плиз...так случилось,что необходимо проложить новый кабель 220в только исключительно под тв от щитка.каким сечением кабель проложить...как обычно на розетки 3×2,5 ?или 3×1,5 достаточно?
12.07.2020 в 19:48:13
#6861938
Подскажите по вопросу заземления.
Есть дом, приходят три фазы и ноль. Хочу сделать заземление. Правильно ли будет остановиться на системе TT? Все линии будут защищены дополнительно УЗО (1 общим противопожарным (4P) на 300мА, и далее отдельные линии - от 10мА до 30мА)?
Каким проводом выполнять соединение "земли" и щитка? Медь 10мм2 (напр., ПВ-1x10)?
12.07.2020 в 20:02:50
#6861942
Serg21220 написал: Правильно ли будет остановиться на системе TT?
:confused: На вводе разделить не получится:
Serg21220 написал: аким проводом выполнять соединение "земли" и щитка? Медь 10мм2 (напр., ПВ-1x10)?
Можно, только заводить и прокладывать не удобно.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
12.07.2020 в 21:25:13
#6861981
Serg21220 написал: Подскажите по вопросу заземления.
Есть дом, приходят три фазы и ноль. Хочу сделать заземление. Правильно ли будет остановиться на системе TT? Все линии будут защищены дополнительно УЗО (1 общим противопожарным (4P) на 300мА, и далее отдельные линии - от 10мА до 30мА)?
Каким проводом выполнять соединение "земли" и щитка? Медь 10мм2 (напр., ПВ-1x10)?
Serg21220, читайте ссылка
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
12.07.2020 в 23:56:34
#6862021
garik77 написал: Еще подскажите плиз...так случилось,что необходимо проложить новый кабель 220в только исключительно под тв от щитка.каким сечением кабель проложить...как обычно на розетки 3×2,5 ?или 3×1,5 достаточно?
Полторашки достаточно, только автомат на неё ампер на ставьте.
12.07.2020 в 23:58:54
#6862022
Serg21220 написал: Есть дом, приходят три фазы и ноль. Хочу сделать заземление.
Создавайте тему с таким названием. Где подробно опишите питающую линию, дом, участок...
13.07.2020 в 02:44:47
#6862064
ПPOPAБ написал:
garik77 написал: Еще подскажите плиз...так случилось,что необходимо проложить новый кабель 220в только исключительно под тв от щитка.каким сечением кабель проложить...как обычно на розетки 3×2,5 ?или 3×1,5 достаточно?
Полторашки достаточно, только автомат на неё ампер на ставьте.
ПPOPAБ, на 10А
13.07.2020 в 10:43:17
#6862133
Добрый день. Подскажите по вопросам электрики. Когда строился дом, а было это 20 лет назад,на второй этаж был проведен медный провод 1,5 на все розетки и свет и выведен на один автомат. Сейчас потребителей выросло. Делаю ремонт и так как переношу розетки, решил протянуть провода розеток заново. Подскажите, можно ли сделать на втором этаже сделать щиток. Туда по комнатам (1 комната одна группа розеток) вывести провода 2,5 и поставить автоматы на 16а. А от этого щитка бросить провод 4мм ко вводу старого щитка?
13.07.2020 в 11:13:33
#6862144
ПPOPAБ написал:
garik77 написал: Еще подскажите плиз...так случилось,что необходимо проложить новый кабель 220в только исключительно под тв от щитка.каким сечением кабель проложить...как обычно на розетки 3×2,5 ?или 3×1,5 достаточно?
Полторашки достаточно, только автомат на неё ампер на ставьте.
ПPOPAБ, автомат отдельный только под тв я и не хотел ставить.я хочу этот кабель подключить на установленный автомат "розетки".Так можно сделать?
13.07.2020 в 13:32:18
#6862175
Sergius929, Можно.
13.07.2020 в 16:43:51
#6862256
garik77, не жмитесь, кидайте на розетки 2.5, мало ли что Вы в них включать будете лет через десять
13.07.2020 в 16:49:59
#6862261
garik77 написал: так случилось,что необходимо проложить новый кабель 220в только исключительно под тв от щитка.каким сечением кабель проложить...как обычно на розетки 3×2,5 ?или 3×1,5 достаточно?
возьмите за правило подводить к любым розеткам медный кабель с сечением жил 2,5мм2
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
13.07.2020 в 17:25:38
#6862278
юра Т написал: garik77, не жмитесь, кидайте на розетки 2.5, мало ли что Вы в них включать будете лет через десять
юра Т, ок большое спасибо! Вопрос закрыт.сделаю 3×2,5. А на домофон шввп сечением 0,75 ?
14.07.2020 в 01:17:31
#6862526
garik77, да, но если остался лишний 3х1.5, то можно и его замуровать
14.07.2020 в 06:26:05
#6862541
юра Т написал: garik77, да, но если остался лишний 3х1.5, то можно и его замуровать
юра Т, спасибо за помощь.
14.07.2020 в 11:17:24
#6862638
Rumato написал: Sergius929, Можно.
Rumato, а провода 4мм будет достаточно или все таки взять 6мм? одновременная нагрузка вряд ли будет превышать 6квт.
14.07.2020 в 15:43:25
#6862741
Sergius929, чем толще тем разумеется лучше, но и дороже, если у Вас там планируется например электрообогрев или парогенератор в сауне то ставьте толще, если лампочки да зарядки смартфонов то и 4 мм2 хватит под автоматом 25 ампер
15.07.2020 в 07:20:20
#6863004
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! В загородном доме установил насосную станцию. По инструкции требуется установить на питающую линию УЗО на 30 мА. У меня после ремонта квартиры остался дифференциальный автомат. На те же 30 мА. Можно ли его использовать вместо УЗО? Ведь как я понимаю дифференциальный автомат это УЗО совмещённый с обычным автоматом?
И ещё. Подскажите по схеме подключения. У меня двухжильный провод. Заземления нет.
15.07.2020 в 08:01:13
#6863017
shakshinec написал: Можно ли его использовать вместо УЗО? Ведь как я понимаю дифференциальный автомат это УЗО совмещённый с обычным автоматом?
Да. Проверьте что-бы от кнопки "тест" срабатывал.
shakshinec написал: И ещё. Подскажите по схеме подключения. У меня двухжильный провод. Заземления нет.
Вот такая схема:
И не забудьте отрезать вилку. Потому что в двухпроводных сетях использование электроприборов I класса защиты от поражения электрическим током запрещено.
:p
15.07.2020 в 10:05:21
#6863066
И не забудьте отрезать вилку. Потому что в двухпроводных сетях использование электроприборов I класса защиты от поражения электрическим током запрещено.
:p
ПPOPAБ, то есть все таки придется городить заземление... а так не хотелось... Но это уже совсем другая история...
15.07.2020 в 10:16:03
#6863073
юра Т, дом очень старый, вся проводка двужильная, заземления нет впринципе. И бютжет не позволит его сделать в ближайшем будущем
Пойду ПУЭ читать на предмет диффа и двужилки без земли...
Как вариант вколотить штырь железный в землю прям рядом со станцией... Но смущает заземление прям под домом... Насосная станция в подполе стоит
И кстати станция громко сказано, насос 650 ватт, реле давления и гидроаккумулятор на 20 литров