Здравствуйте, есть линия воздушка СИП 4*25 (на глаз) от ТП до здания 500м, мощность выделенная 30кВТ, щиток-счетчик стоит в ТП.Эмпирическим путем, около 25% оплаты ээ непонятно за что, те могут быть такие потери?
03.12.2020 в 22:53:21
Здравствуйте, есть линия воздушка СИП 4*25 (на глаз) от ТП до здания 500м, мощность выделенная 30кВТ, щиток-счетчик стоит в ТП.Эмпирическим путем, около 25% оплаты ээ непонятно за что, те могут быть такие потери?
03.12.2020 в 23:27:58
Вульпер написал: Здравствуйте, есть линия воздушка СИП 4*25 (на глаз) от ТП до здания 500м, мощность выделенная 30кВТ, щиток-счетчик стоит в ТП.Эмпирическим путем, около 25% оплаты ээ непонятно за что, те могут быть такие потери?
Вульпер, Поставьте у себя на вводе второй счетчик - технического учета. По разнице - будет точно знать потери на проводах.
Еще - очень желательно знать - какое у Вас оборудование - какой реактивный ток - какой в итоге косинус Фи.... Гонять туда-сюда реактивный ток по проводам = нагрев = потери...
03.12.2020 в 23:54:47
BV написал: Гонять туда-сюда реактивный ток по проводам = нагрев = потери...
Даже если не гонять реактив , сечение (на глаз) и при такой длине, да отбираемой мощности непозволительно мало . Разные калькуляторы показывают от 35 до 50 квадратов необходимого сечения по алюминию . В противном случае отапливаем улицу за свой счет.
Сколько можно кидать сопли без проекта ?
04.12.2020 в 15:11:31
dokar написал: Разные калькуляторы показывают от 35 до 50 квадратов необходимого сечения по алюминию
Для потерь 5% при cos фи=1 у меня вручную вообще 70мм2 получилось... :confused:
04.12.2020 в 16:48:20
04.12.2020 в 20:50:44
dokar написал:
СтранникXXI написал:
dokar написал: Разные калькуляторы показывают от 35 до 50 квадратов необходимого сечения по алюминию
Для потерь 5% при cos фи=1 у меня вручную вообще 70мм2 получилось... :confused:
СтранникXXI, Если брать линейное 380 в, то так и получается . Но я брал 0,4 кВ
dokar, я тоже 0,4.
05.12.2020 в 00:10:24
СтранникXXI, да,спасибо ,примерно так и думал. Я исправлять ничего не собираюсь, просто хочу обьяснить челу, почему из счета 18тр за месяц, 5 тр это нагрев улицы. Самому как то неверится, что такая большая сумма. Нет ни ТУ, ни расчетов, ничего.
05.12.2020 в 05:16:34
Вульпер написал: просто хочу обьяснить челу, почему из счета 18тр за месяц, 5 тр это нагрев улицы. Самому как то неверится, что такая большая сумма. Нет ни ТУ, ни расчетов, ничего.
Следует установить контрольный счетчик, который будет учитывать и реактивную составляющую. Весьма приблизительно прикинуть масштаб потерь можно измерив напряжение у потребителя без нагрузки и при полной нагрузке.
06.12.2020 в 23:58:42
В ГОСТе на НКУ есть определение шины. Не понимаю примечание к нему. Кто-нибудь растолкует другими словами?
2.1.4 шина: Проводник с низким сопротивлением, к которому можно подсоединить несколько отдельных электрических цепей. Примечание - Термин "шина" не распространяется на геометрическую форму, габариты или размеры проводника.
07.12.2020 в 00:02:02
Юрка, а что здесь непонятного? Термин "шина" не регламентирует ни форму, ни размеры этого проводника с низким сопротивлением. Т.е. когда мы говорим шина, то это не обязательно параллелепипед сечением 8х12 с дырочками. Она может быть разных форм, размеров и конструкции.
07.12.2020 в 00:33:58
Юрка написал: Примечание - Термин "шина" не распространяется на геометрическую форму, габариты или размеры проводника.
Проводник может иметь различные формы и размеры.