Kappa написал: Соответственно сейчас и хотели бы что-то объединить, да никак.
Ну отчего же. Под узо 25А спокойно встанут два автомата на 16А. Или три на 10))
Kappa написал: сейчас или доставим несколько узо на 40 ампер, чтобы хоть пару автоматов туда подсоединить
Под такое узо можно и штуки четыре. Если узо номиналом больше или равно вводному автомату, то можно вообще это количество ничем не ограничивать. )) Поэтому не тратьте зря деньги на 40-амперные узо, если у вас на вводе, допустим, 50А. Покупайте сразу штуки три 63-амперных. Вам их хватит на всё.
Kappa написал: и только теперь поняла, что в случае чего будет вырубаться вся квартира всегда
Селективное всяко лучше. Но надо понимать, что если останутся какие-то линии без дифзащиты, то любая авария в них все равно отключит общее узо, даже селективное.