cdmax написал:
между 1 и 2 =220В, между 1 и 3=125В, между 2 и 3= 90В.
говорит о том что 3 не имеет надежной металлосязи с нейтралью за пределами вашей квартиры.
И что фильтры помех в быттехнике создают на "висячем в воздухе, если вытащить все вилки" некоторые напряжения, примерно половина 220.
Если же земляные контакты розеток не подключены - измеряете наводки на висячем проводе.
cdmax написал:
Если замерять между "землей" (труба) и каждым проводником, то имеем: 1 и "з"=220, 2 и "з"= 0, 3 и "з"= 90.
правильно, вывод 3 не имеет металлосвязи с нейтралью и ни разу не "защитный нулевой" , труба - более менее имеет связь с "истинной землей", нейтраль - тоже где-то обязана иметь связь с землей.
cdmax написал:
достаточно старый 85-го, "чешский" проект
Если в доме газ плиты, то забыть о "земле" и отключить земляные контакты розеток от проводников, которые изолировать.
Поставить УЗО, и ждать светлого будущего.
Если электроплиты - разбираться дальше