18.02.2021 в 15:33:32
#6959643
BV написал:
megrad написал:
BV написал: запас - высота щита.
От нижнего края?
megrad, от противоположного края от входа провода.
Лучше так - не менее двух высот или длин (большее из них) щита от входа провода в щит. Лучше - немного больше - на нежданчики.
BV, Если идти по Вашему расчету,то мне достаточно приподнять щит с 1,50 м от пола ,до 1,55м и длина кабеля от входа в щит будет 2 длины щита.То есть 510 мм,останется ниже нижней полки щита.
18.02.2021 в 15:53:46
#6959652
vena52 написал: BV, Если идти по Вашему расчету,то мне достаточно приподнать щит с 1,50 м от пола ,до 1,55м и длина кабеля будет 2 длины щита.То есть 510 мм,останется ниже нижней полки щита.
Или ... у вас уже есть компоновка щита, и вы знаете в какую часть щита и каким маршрутом придут верхние кабели, и 5 см - не проблема вовсе.
PS Как правило, 5 см не проблема, отрезается побольше
18.02.2021 в 15:57:32
#6959653
vena52 написал: И поэтому купить новый кабель с запасом и переложить заново.Но тогда придется и гофру снова покупать,потому как зонда то нет и протянуть 11 метров просто так не получится.Сейчас кабель 10 метров в гофре.Жаль,не экономично получится.
Ну не .... так буквально не надо - посмотрите куда идет кабель в щит, если уж совсем "не сложилось" можно изменить компоновку. Да и нарастить - как бы тоже не запрещено и не проблема, например гильзой.
18.02.2021 в 16:16:05
#6959661
vena52 написал: vena52 написал: Вообще как расчитывают выпуск длины кабеля для щита?
чтобы голову не ломать, то 2 ширины + 1 высота
ZooZoo, от какого места считать.От верха щита или от низа щита?
от места ввода кабелей в бокс в этом случае вы вольны располагать N и РЕ шинки где угодно
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
18.02.2021 в 16:57:39
#6959674
vena52 написал:
megrad написал: vena52. Ещё раз - всё зависит от монтажа
vena52 написал: Ноль и Земля будет сверху
А кабели тоже придут сверху?
megrad, Все кабеля идут сверху.
vena52, Вот каша будет. Погуглите разводка в квартирном щите.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
18.02.2021 в 17:13:11
#6959683
Здравствуйте. Хотел бы узнать мнение опытных электриков о происходящем и какие варианты подключения (отсутствия такого) могут вызвать такую картину. Есть 3 провода подключенных в щит: фаза, ноль и возможно "земля" (или повторное зануление). Напряжение замеряются тестером 2 методами: между проводниками и между каждым проводником и "землей" (труба сантехники). Если пронумеровать выводы (1 -фаза, 2-ноль, 3-якобы "земля"), то получаем такие значения напряжений между проводниками: между 1 и 2 =220В, между 1 и 3=125В, между 2 и 3= 90В. Если замерять между "землей" (труба) и каждым проводником, то имеем: 1 и "з"=220, 2 и "з"= 0, 3 и "з"= 90. Вот и вопрос, а 2 - это ноль вообще и что за напряжение на 3-м контакте якобы "земли№ (хотя если проверять на землю там есть потенциал и большой)? Возможно перепутан ноль и земля, но тогда что это за разница между нулем и фазой в 125В?
18.02.2021 в 17:30:27
#6959694
cdmax, дом какого года?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
18.02.2021 в 17:38:01
#6959699
megrad, достаточно старый 85-го, "чешский" проект
18.02.2021 в 17:47:58
#6959702
cdmax, газ или электроплиты?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
18.02.2021 в 17:54:53
#6959705
cdmax написал: между 1 и 2 =220В, между 1 и 3=125В, между 2 и 3= 90В.
говорит о том что 3 не имеет надежной металлосязи с нейтралью за пределами вашей квартиры. И что фильтры помех в быттехнике создают на "висячем в воздухе, если вытащить все вилки" некоторые напряжения, примерно половина 220.
Если же земляные контакты розеток не подключены - измеряете наводки на висячем проводе.
cdmax написал: Если замерять между "землей" (труба) и каждым проводником, то имеем: 1 и "з"=220, 2 и "з"= 0, 3 и "з"= 90.
правильно, вывод 3 не имеет металлосвязи с нейтралью и ни разу не "защитный нулевой" , труба - более менее имеет связь с "истинной землей", нейтраль - тоже где-то обязана иметь связь с землей.
cdmax написал: достаточно старый 85-го, "чешский" проект
Если в доме газ плиты, то забыть о "земле" и отключить земляные контакты розеток от проводников, которые изолировать. Поставить УЗО, и ждать светлого будущего.
Если электроплиты - разбираться дальше
18.02.2021 в 18:07:58
#6959711
BV написал:
vena52 написал: BV, Если идти по Вашему расчету,то мне достаточно приподнать щит с 1,50 м от пола ,до 1,55м и длина кабеля будет 2 длины щита.То есть 510 мм,останется ниже нижней полки щита.
Или ... у вас уже есть компоновка щита, и вы знаете в какую часть щита и каким маршрутом придут верхние кабели, и 5 см - не проблема вовсе.
PS Как правило, 5 см не проблема, отрезается побольше
BV, Примерная компоновка щита есть конечно.3 УЗО,11 автоматов,счетчик ,ну и хотел еще поставить РКН.
18.02.2021 в 19:27:35
#6959747
megrad, газ. "землю" в квартиры не подводили
18.02.2021 в 21:24:25
#6959781
Скажите есть видения какие умные счетчики ставят именно в квартиры и есть ли они на дин рейку.Как они в щит устанавливают, на дин рейку или нет?Со сменой щита приходиться думать, как дальше дело обстоять будет с новыйми правилами по счетчику.
19.02.2021 в 01:06:48
#6959861
Привет ребята, а где и у кого вы покупаете манометр для своего станка? Меня вот тут заинтересовал грузопоршневой манометр мп 60
19.02.2021 в 01:10:30
#6959863
vena52 написал: Скажите есть видения какие умные счетчики ставят именно в квартиры и есть ли они на дин рейку.Как они в щит устанавливают, на дин рейку или нет?Со сменой щита приходиться думать, как дальше дело обстоять будет с новыйми правилами по счетчику.
vena52, так позвоните в ваш энергосбыт и спросите.
19.02.2021 в 10:47:08
#6959940
BV написал:
vena52 написал: Скажите есть видения какие умные счетчики ставят именно в квартиры и есть ли они на дин рейку.Как они в щит устанавливают, на дин рейку или нет?Со сменой щита приходиться думать, как дальше дело обстоять будет с новыйми правилами по счетчику.
vena52, так позвоните в ваш энергосбыт и спросите.
BV, Позвонил конечно ,еще месяц назад.На мой вопрос когда и что ставить будут не знают и сами.Вот как обычно у нас и бывает,закон почти год как приняли,а воз и ныне там. Спросил тут ,потому что может кто на практике уже сталкивался с этим.
19.02.2021 в 11:51:01
#6959951
vena52, В Москве - после заявки на БЕСПЛАТНУЮ замену - 6-9 месяцев, есть адресный график на сайте Мосэнергосбыта. Заменяют вроде на Меркурий с выходами для АСКУЭ
19.02.2021 в 12:36:44
#6959959
Добрый день! Сейчас заказываю УЗО в магазинах e-Volta и hager.shop , столкнулся с тем что в каталоге hager 2019-2020гг, номера отличаются от магазинных. Может кто пояснить? Могут ли номера устройств меняться с выпуском новых каталогов? Или это подделка?
19.02.2021 в 14:40:25
#6960025
Всем привет! Возник вопрос в подключении нажимного таймера от Шнайдера для управления вентилятором.
Схема следующая: Есть световая группа без УЗО, есть розеточная группа с УЗО. Вентилятор будет питаться от световой группы. Управление вкл/выкл вентилятора организовано стандартно, как для обычного выключателя, т.е. фаза заходит в выключатель, а затем идёт на вентилятор, от вентилятора уходит нейтраль.
Теперь вместо обычного выключателя хочу поставить нажимной таймер от Шнайдера. По схеме подключение таймера обязательно ещё нужна нейтраль. В подрозетнике нейтраль я не завёл, так как не знал про эту надобность. Подразумеваю, что таймер так работать не будет.
Благо рядом выходит розетка. Возникла мысль захватить нейтраль оттуда. Но розетка подключена через УЗО. Вот в чём вопрос, не будет ли срабатывать УЗО на розетке при подключении нейтрали на другую фазу вне действия этого УЗО?
19.02.2021 в 15:28:39
#6960044
Всем здравствуйте. Спецы, помогите пожалуйста чайнику! Нарисовал схему щита..все правильно на схеме?
19.02.2021 в 15:47:14
#6960055
garik77, Можно все под два УЗО на 63А раскидать . Свет лучше на 2 АВ и на разные УЗО . А розетки комнат наоборот под один АВ. Все оставшееся хорошенько перемешать на разных УЗО исходя из соображений бесперебойности . При этом не должна смущать общая сумма номиналов автоматов приходящаяся под УЗО . Ток через него ограничен вводным автоматом.
19.02.2021 в 15:56:35
#6960060
dokar, спасибо за ответ! эхххх у меня от застройщика 3 УЗО и в паспорте на квартиру у меня 3 УЗО. хочется так же 3 УЗО поставить.
19.02.2021 в 16:46:43
#6960087
dokar,
19.02.2021 в 17:46:07
#6960125
Zeffka написал: Всем привет! Возник вопрос в подключении нажимного таймера от Шнайдера для управления вентилятором.
Схема следующая: Есть световая группа без УЗО, есть розеточная группа с УЗО. Вентилятор будет питаться от световой группы. Управление вкл/выкл вентилятора организовано стандартно, как для обычного выключателя, т.е. фаза заходит в выключатель, а затем идёт на вентилятор, от вентилятора уходит нейтраль.
Теперь вместо обычного выключателя хочу поставить нажимной таймер от Шнайдера. По схеме подключение таймера обязательно ещё нужна нейтраль. В подрозетнике нейтраль я не завёл, так как не знал про эту надобность. Подразумеваю, что таймер так работать не будет.
Благо рядом выходит розетка. Возникла мысль захватить нейтраль оттуда. Но розетка подключена через УЗО. Вот в чём вопрос, не будет ли срабатывать УЗО на розетке при подключении нейтрали на другую фазу вне действия этого УЗО?
Zeffka,
В общем, попробовал попробовал подключить пока только лампочку. Фазу взял от световой группы, нейтраль от розеточной. УЗО вышибает. Как можно выйти из ситуации не меняя вентилятор?
19.02.2021 в 17:52:07
#6960128
Zeffka написал: УЗО вышибает. Как можно выйти из ситуации не меняя вентилятор?
ну так заведите освещение под розеточное УЗО
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
19.02.2021 в 18:29:49
#6960142
Zeffka написал: Zeffka, В общем, попробовал попробовал подключить пока только лампочку. Фазу взял от световой группы, нейтраль от розеточной. УЗО вышибает. Как можно выйти из ситуации не меняя вентилятор?
Не брать питание из групп под разными УЗО
20.02.2021 в 00:22:26
#6960331
garik77 написал: написано про 3 УЗО,но от застройщика 3 узо сделано и я хочу 3
Сделано 3 и хотите 3? Странно... Разве кто-то посягает на то, что у вас уже есть? Оставьте их себе все 3, думаю, форум не возражает.
20.02.2021 в 10:50:32
#6960383
{{post:6960331}} Radio, в старом щите от застройщика ...сейчас новый щит ставить буду на hager.
20.02.2021 в 10:59:54
#6960384
Radio написал:
garik77 написал: написано про 3 УЗО,но от застройщика 3 узо сделано и я хочу 3
Сделано 3 и хотите 3? Странно... Разве кто-то посягает на то, что у вас уже есть? Оставьте их себе все 3, думаю, форум не возражает.
Radio, да! :yu: :a от застройщика в щите 3 узо и в новом щите на hager сделаю 3 узо