Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

24.02.2021 в 16:42:17

#6961834

VLAVIC написал:

vena52 написал: Сегодня узнал в УК по нашему жилому комплексу оказывается дома которые сдаются сейчас ,ставят уже " умные счетчики" сразу и передача идет через симкарту.По поводу наших домов,которые сдали намного раньше, УК говрит,что вряд ли будут у нас так же ставит интерфейсы в ГРЩ с симками,дороговато получается.

vena52,

А я вообще не понимаю смысла в установке «умного» счетчика(см. мою подпись). Это как в рекламе туалетной бумаги, втулку которой можно смывать в унитаз. Разве трудно выбросить втулку в мусор или передать показания счётчика вручную?

VLAVIC, Смысл только в обязательной установке умного сч по новому закону . Ищите темы на форуме. Через Яндекс легко находится .

0
Аватар пользователя
vena52

Местный

Регистрация: 24.02.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 1073

24.02.2021 в 16:46:32

#6961835

dokar написал:

vena52 написал:

BV написал:

vena52 написал: А как же схему щита показать для обсуждения?

vena52, выложить ссылку на диск, как и другие это делают

BV, Я на радикал скидываю.потом ссылку выкладываю на форуме ,но почему то не скидывает.Вы это имели ввиду?

dokar написал: .В качестве вводного оставил УЗО на 63 А 30мА.Затем идут три УЗО.В отличии от Вашей vena52, Ню , ню , а где селективнось ? Вводное УЗО без типа (S)обноляет работу нижестоящих собратьев. )

dokar,Я понял свою ошибку,написал вместо автомата защиты слово УЗО ,а это разные вещи.Поэтому после счетчика надо ставить устройство типа ВА на 63 А 30 мА.Так?

vena52, Если у вас в кватирном щитке все линии под диффзащитой на 30мА , то никакого УЗО ставить необзательно, достаточно вводного автомата в этом щитке .

dokar, Что Вы называете дифзащитой автомат ВА 47-29,так это же обыкновенный автомат защиты.Дифавтоматов у меня не было никогда.

0
Аватар пользователя
vena52

Местный

Регистрация: 24.02.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 1073

24.02.2021 в 16:49:58

#6961836

VLAVIC написал:

vena52 написал: Сегодня узнал в УК по нашему жилому комплексу оказывается дома которые сдаются сейчас ,ставят уже " умные счетчики" сразу и передача идет через симкарту.По поводу наших домов,которые сдали намного раньше, УК говрит,что вряд ли будут у нас так же ставит интерфейсы в ГРЩ с симками,дороговато получается.

vena52,

А я вообще не понимаю смысла в установке «умного» счетчика(см. мою подпись). Это как в рекламе туалетной бумаги, втулку которой можно смывать в унитаз. Разве трудно выбросить втулку в мусор или передать показания счётчика вручную?

VLAVIC, Я тоже не понимаю,но закон то принят в июле 2020 года и его необходимо выполнять. Судя тому что пишут ,до 2023 года все должны установить "Умные счетчики" дальше предлагают штрафовать,тех кто не поставил.Если Вы вовремя заявление в сбытовую компанию подали.а Вам не поменяли счетчик,то штраф ресурсоснабжающей организации.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

24.02.2021 в 17:13:24

#6961850

VLAVIC написал: показания счётчика вручную

Но это Вам и вовремя. А так будет по радиоканалу и ни кто не будет раз в три месяца к Вам с проверкой приходить.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
vena52

Местный

Регистрация: 24.02.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 1073

24.02.2021 в 17:39:04

#6961859

Посмотрел я про селктивные Автоматы и оказалось,даже если бы я и захотел его поставить,то не получилось бы.У Hagera такого для однофазных просто нет.Так что про селективность можно не думать,хотя как безопасность, нелохо иметь

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108724

24.02.2021 в 18:09:03

#6961867

vena52, есть у АББ - 750 DR, не дешево, но однофазный потянуть можно, если хочется...

vena52 написал: BV, Я на радикал скидываю.потом ссылку выкладываю на форуме ,но почему то не скидывает.Вы это имели ввиду?

просто ссылку, без попытки выложить картинку. На радикал не надо - помоечный ресурс с кучей рекламы

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

24.02.2021 в 18:11:21

#6961868

vena52, у Вас селективность по току, как вариант селективность по характеристикам.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108724

24.02.2021 в 18:15:52

#6961870

megrad написал: vena52, у Вас селективность по току, как вариант селективность по характеристикам.

megrad, это как? Разве характеристики - не по току? Или Вы путаете с частичной селективностью, которая может быть и может быть (нужны замеры ТКЗ)

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

24.02.2021 в 18:23:48

#6961873

BV написал: это как?

С, В - характеристики

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

24.02.2021 в 19:29:25

#6961895

megrad написал: С, В - характеристики

И шо ?

BV написал: которая может быть и может быть (нужны замеры ТКЗ)

Именно, сколько раз уже некоторые личности с умным видом пытались каким-то боком привязать селективность к х-ки В, и пофиг, что ТКЗ за 1кА переваливает в новостройках.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

24.02.2021 в 20:11:59

#6961916

Vadim 161, без проблем можно по кА селективность выполнить. Прекрасно знаете, что В зоне перегрузки с применением устройств защиты обычно реализуется времятоковый тип селективности. В зоне КЗ с применением устройств защиты обычно могут использоваться различные методы обеспечения селективности. Для КЗ: Токовая селективность Временная селективность Энергетическая селективность Зонная селективность. Вот только реализации для КЗ селективности ни где не видел.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108724

24.02.2021 в 20:34:13

#6961928

megrad, вот вы это откуда-то выдрали, но суть так и не поняли. Предложите с цифрами на примере, как Вы собрались реализовать селективность с использованием

megrad написал: С, В - характеристики

на примере квартиры, где ТКЗ порядка 1 КА?

0
Аватар пользователя
vena52

Местный

Регистрация: 24.02.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 1073

25.02.2021 в 16:56:10

#6962052

Вот схема http://d.radikal.ru/d34/2102/33/28c178eace5c.jpg планировки щита. Сильно не пинайте,лучше подскажите дельным советом.На входе в общем коридоре стоит Автомат на квартиру ВА47-29 С50

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

25.02.2021 в 17:00:49

#6962054

vena52, разделите всё на два УЗО и свет под разные УЗО.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
vena52

Местный

Регистрация: 24.02.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 1073

25.02.2021 в 17:48:52

#6962073

megrad написал: vena52, разделите всё на два УЗО и свет под разные УЗО.

megrad, А почему именно так надо сделать и какие УЗО по номиналу оставить? Получается,что часть света на одно УЗО,а часть на другое? Чтобы в случае чего часть квартиры была со светом?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу