garik77
garik77
Местный

Регистрация: 03.04.2017

Москва

Сообщений: 220

24.02.2021 в 14:47:53

vena52 написал: А как же схему щита показать для обсуждения?

vena52, С Радикала просто сюда прямую ссылку вставьте https://b.radikal.ru/b33/2102/6f/9af7279023bb.png

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20361

24.02.2021 в 15:14:25

.В качестве вводного оставил УЗО на 63 А 30мА.Затем идут три УЗО.В отличии от Вашей vena52, Ню , ню , а где селективнось ? Вводное УЗО без типа (S)обноляет работу нижестоящих собратьев. )

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116875

24.02.2021 в 15:18:24

vena52 написал: А как же схему щита показать для обсуждения?

vena52, выложить ссылку на диск, как и другие это делают

0
vena52
vena52
Эксперт

Регистрация: 24.02.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 1073

24.02.2021 в 15:50:27

BV написал:

vena52 написал: А как же схему щита показать для обсуждения?

vena52, выложить ссылку на диск, как и другие это делают

BV, Я на радикал скидываю.потом ссылку выкладываю на форуме ,но почему то не скидывает.Вы это имели ввиду?

0
vena52
vena52
Эксперт

Регистрация: 24.02.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 1073

24.02.2021 в 15:55:05

BV написал:

vena52 написал: А как же схему щита показать для обсуждения?

vena52, выложить ссылку на диск, как и другие это делают

BV, Я на радикал скидываю.потом ссылку выкладываю на форуме ,но почему то не скидывает.Вы это имели ввиду?

dokar написал: .В качестве вводного оставил УЗО на 63 А 30мА.Затем идут три УЗО.В отличии от Вашей vena52, Ню , ню , а где селективнось ? Вводное УЗО без типа (S)обноляет работу нижестоящих собратьев. )

dokar,Я понял свою ошибку,написал вместо автомата защиты слово УЗО ,а это разные вещи.Поэтому после счетчика надо ставить устройство типа ВА на 63 А 30 мА.Так?

0
GAP5
GAP5
Местный

Регистрация: 30.07.2007

Москва

Сообщений: 310

24.02.2021 в 16:18:29

Соседу меняли счетчик (СЭБ-21М), и так совпало, что у остальных соседей на том же этаже такие же счетчики перестали работать, как будто их отключили вообще, хотя ток идет. Похоже на "стимуляцию" к замене - вопрос, что они делают с ним, чтобы за руку поймать при случае? Вроде как там есть выход (RS?) - программатором отключают?

Вообще не всем нравится идея заменить счетчик (пусть даже за счет энергосбыта) на удаленно управляемый - в теории можно как-то старый включить и поверку очередную сделать или настоять на установке такого, который нужен - без удаленного управления?

В отсутствие жильцов имеют право вскрывать щиток и отключать эл-во для замены?

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

24.02.2021 в 16:26:01

vena52 написал: типа SH или S

Это серии.

vena52 написал: селективность...

Селективность автоматических выключателей - это такой подбор устройств в одной системе, при котором в случае аварийной ситуации на любом ее участке, отключение производилось одним автоматом, который отвечает только за данный участок, а другие автоматы при этом не срабатывали. Вот только для АВ существуют несколько характеристик по сработке.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

VLAVIC
VLAVIC
Эксперт

Регистрация: 23.08.2020

Москва

Сообщений: 1138

24.02.2021 в 16:31:31

vena52 написал: Сегодня узнал в УК по нашему жилому комплексу оказывается дома которые сдаются сейчас ,ставят уже " умные счетчики" сразу и передача идет через симкарту.По поводу наших домов,которые сдали намного раньше, УК говрит,что вряд ли будут у нас так же ставит интерфейсы в ГРЩ с симками,дороговато получается.

vena52,

А я вообще не понимаю смысла в установке «умного» счетчика(см. мою подпись). Это как в рекламе туалетной бумаги, втулку которой можно смывать в унитаз. Разве трудно выбросить втулку в мусор или передать показания счётчика вручную?

0

Лучшее враг хорошего

dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20361

24.02.2021 в 16:39:19

vena52 написал:

BV написал:

vena52 написал: А как же схему щита показать для обсуждения?

vena52, выложить ссылку на диск, как и другие это делают

BV, Я на радикал скидываю.потом ссылку выкладываю на форуме ,но почему то не скидывает.Вы это имели ввиду?

dokar написал: .В качестве вводного оставил УЗО на 63 А 30мА.Затем идут три УЗО.В отличии от Вашей vena52, Ню , ню , а где селективнось ? Вводное УЗО без типа (S)обноляет работу нижестоящих собратьев. )

dokar,Я понял свою ошибку,написал вместо автомата защиты слово УЗО ,а это разные вещи.Поэтому после счетчика надо ставить устройство типа ВА на 63 А 30 мА.Так?

vena52, Если у вас в кватирном щитке все линии под диффзащитой на 30мА , то никакого УЗО ставить необзательно, достаточно вводного автомата в этом щитке .

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20361

24.02.2021 в 16:42:17

VLAVIC написал:

vena52 написал: Сегодня узнал в УК по нашему жилому комплексу оказывается дома которые сдаются сейчас ,ставят уже " умные счетчики" сразу и передача идет через симкарту.По поводу наших домов,которые сдали намного раньше, УК говрит,что вряд ли будут у нас так же ставит интерфейсы в ГРЩ с симками,дороговато получается.

vena52,

А я вообще не понимаю смысла в установке «умного» счетчика(см. мою подпись). Это как в рекламе туалетной бумаги, втулку которой можно смывать в унитаз. Разве трудно выбросить втулку в мусор или передать показания счётчика вручную?

VLAVIC, Смысл только в обязательной установке умного сч по новому закону . Ищите темы на форуме. Через Яндекс легко находится .

0
vena52
vena52
Эксперт

Регистрация: 24.02.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 1073

24.02.2021 в 16:46:32

dokar написал:

vena52 написал:

BV написал:

vena52 написал: А как же схему щита показать для обсуждения?

vena52, выложить ссылку на диск, как и другие это делают

BV, Я на радикал скидываю.потом ссылку выкладываю на форуме ,но почему то не скидывает.Вы это имели ввиду?

dokar написал: .В качестве вводного оставил УЗО на 63 А 30мА.Затем идут три УЗО.В отличии от Вашей vena52, Ню , ню , а где селективнось ? Вводное УЗО без типа (S)обноляет работу нижестоящих собратьев. )

dokar,Я понял свою ошибку,написал вместо автомата защиты слово УЗО ,а это разные вещи.Поэтому после счетчика надо ставить устройство типа ВА на 63 А 30 мА.Так?

vena52, Если у вас в кватирном щитке все линии под диффзащитой на 30мА , то никакого УЗО ставить необзательно, достаточно вводного автомата в этом щитке .

dokar, Что Вы называете дифзащитой автомат ВА 47-29,так это же обыкновенный автомат защиты.Дифавтоматов у меня не было никогда.

0