Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

04.07.2021 в 13:22:05

Siri93 написал: Но получается без соединительной коробки это не имеет смысла?

Без провода заземления от ВРУ дома или хотя бы от провода заземления в щите на этаже это не имеет смысла. У Вас какой стояк 4 или 5 проводов?

Siri93 написал: А если я куплю простенький мульиметр (за 500-1000р) приложив его к ванне и к смесителю я смогу увидеть "разницу потенциалов" между ними?

Увидите - вот только что?

rzrblck написал: автомат на 30ма

Это УЗО или диф. Фото плиз Вашего "автомата".

rzrblck написал: вопрос — без защиты от утечки на 30ма в квартире жить можно

Да.

rzrblck написал: квартире на 30ма вам только мешать будет,

:D

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Дымчатый

Местный

Регистрация: 11.12.2017

Москва

Сообщений: 692

04.07.2021 в 18:40:55

Дымчатый написал: Вопрос для опытных монтажников: какими гребёнчатыми шинками можно соединять ДИФы шнейдер со смещенными клеммами N относительно L (как на фото)? И какие при этом вводные клеммы использовать? На картинках шинок самого шнейдера в инете не понять - в один ряд штыри или смещены...

Дымчатый, Товарищи, неужель никто не соединял шинками модульные изделия с таким расположением клемм? Заказать могу только по интернету, в магазинах пощупать не получается.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

04.07.2021 в 19:34:30

Дымчатый, щнайда отстой - как вариант ПуГВ и НШВИ

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Siri93

Местный

Регистрация: 21.03.2021

Ялта

Сообщений: 490

04.07.2021 в 20:01:18

megrad написал: Без провода заземления от ВРУ дома или хотя бы от провода заземления в щите на этаже это не имеет смысла. У Вас какой стояк 4 или 5 проводов?

простите я не понимаю о чем речь :confused: знаю только что в розетках 3 провода :) КУП - нет вообще.

megrad написал: Увидите - вот только что?

ну я так поняла по той статье - что током может бить если есть разница потенциалов между предметами, типа встаешь в ванну с одним потенциалом дотрагиваешься до крана с другим потенциалом и разница бьет током правильно? если измерить и разницы не окажется, то можно ничего не делать дополнительно по защите оставить все как есть?

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

04.07.2021 в 21:28:13

Дымчатый, вам сколько модулей надо ?

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Дымчатый

Местный

Регистрация: 11.12.2017

Москва

Сообщений: 692

04.07.2021 в 23:18:14

serj12, шесть

0
Аватар пользователя
Дымчатый

Местный

Регистрация: 11.12.2017

Москва

Сообщений: 692

04.07.2021 в 23:19:03

megrad написал: как вариант ПуГВ и НШВИ

... всегда готов! :p

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

04.07.2021 в 23:45:51

Дымчатый, тьфу ты . У меня 24 ...

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

04.07.2021 в 23:52:09

Дымчатый написал: никто не соединял шинками модульные изделия с таким расположением клемм?

был грех :o собирал я разик щиточек на диффах шнайдеровских , ибо цена была нормальная ( 15 штук вышло , по 5 на фазу ) . У вас на фото дифф со странным окошком , наверное шнайдер опять переобулся :confused:

Дымчатый написал: Заказать могу только по интернету, в магазинах пощупать не получается.

у меня шина старого образца , как и диффы домовой , тут всё чётко - два окошка свободных и два клеммы , у вас почему то окно :eek: может просто пугв и ншви ? Так быстрее , шина поставляется новая 48 модулей ( как и старая впрочем ) , вводные клеммы тоже по четыре идут

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

05.07.2021 в 00:01:47

rzrblck написал: В итоге электрик сказал мол автомат похоже сбоит и типа защиты на 100ма, которая на лестнице, вам хватит и это безопасно для человека, а в квартире на 30ма вам только мешать будет, и заменил, как я понял, с защитой от утечки на 30ма на обычный вкл/выкл.

Это был не электрик, а дворник. Скажите ему об этом, возможно он не помнит этого.

0
Аватар пользователя
Tma47

Местный

Регистрация: 05.07.2021

Москва

Сообщений: 1

05.07.2021 в 08:43:02

Доброе утро! Подскажите пожалуйста на вводе в дом стоит автомат 25А ( три фазы), каким сечением ПугВ ввести внутреннюю разводку в щитке? 4 мм2? Спасибо

0
Аватар пользователя
Дымчатый

Местный

Регистрация: 11.12.2017

Москва

Сообщений: 692

05.07.2021 в 08:46:21

serj12 написал: тут всё чётко - два окошка свободных и два клеммы

Окошки - это чтобы "лишние" штыри спрятать, в Вашей шине шаг между L и N 9мм , если применять с моими ДИФами, то "лишние" штыри нужно обрезать.У меня есть ИЭК такая шинка, тоже можно подколхозить с обрезкой, но думал что есть решение без колхозинга (шинка с шагом 18 мм и разнесенными в поперечной плоскости штырями). На Ваших фото виден номер клемм 14885, а какой там номер самой шинки?

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

05.07.2021 в 09:30:10

Дымчатый написал: а какой там номер самой шинки?

вот же

14890

Дымчатый написал: думал что есть решение без колхозинга (шинка с шагом 18 мм и разнесенными в поперечной плоскости штырями)

разнесены они в плоскости , а вот с шагом - как новая шина мне не ведомо , потому что больше со шнайдером не связываюсь , ибо легран рулит ( у них такого дурдома нет )

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Дымчатый

Местный

Регистрация: 11.12.2017

Москва

Сообщений: 692

05.07.2021 в 10:24:46

serj12 написал: вот же

Упс, увидел... 14890. Интересно, что означают наскальные рисунки на наклейках. Не уже ль, снизу соединять?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

05.07.2021 в 10:34:13

Siri93 написал: знаю только что в розетках 3 провода

А куда третий провод подключен?

Siri93 написал: то можно ничего не делать дополнительно по защите

УЗО есть?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.