юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

07.07.2021 в 19:03:35

Hovrashok написал: Если нужна еще модель мультиметра, то ANENG XL830L.

у него входное 1 МОм, наводку на неподключенную жилу почти не показывает, нормальные мультиметры (10 МОм входное) показывали бы под сотню вольт, это нормально, не парьтесь

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

07.07.2021 в 19:18:21

menket написал: Ну и про работу на весу остался вопрос, т.к. там провод не покрутишь как за столом. Надо что-то придумать простое, может быть с медной оплеткой для снятия припоя в кабельном наконечнике, прикрученном к жалу.

Два паяльника. Один для залуживания, а второй с залуженным жалом (оловом покрыт весь "топорик"). При некоторой сноровке лишний припой собирается (стекает на жало если оно снизу или на провод если жало сверху) - легче чем экраном/оплеткой.

Работа на весу с алюминием сложна (на мой вкус) другим - жилу особо не повертишь чтобы не обломать. В паре мест приходилось одевать на алюминиевый провод кусок жесткой трубки (чтобы избежать заломов о края щитка/кабель-канала). Ну и ласковое выпрямление провода (что бы радиусы загиба были большие) никто не отменял.

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

07.07.2021 в 23:34:42

rzrblck написал: не понимаю вообще куда копать, видимо нужно электрика хорошего найти и попросить все это посмотреть

вечер :) обращайтесь, если что; е-почта в профиле есть

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Recolorant
Recolorant
Местный

Регистрация: 28.02.2017

Москва

Сообщений: 113

09.07.2021 в 10:29:05

Уважаемые электромонтажники, кто использует газовый пистолет. Поделитесь опытом, какими гвоздями крепите монтажные клипсы (под стяжку). У меня сейчас пистолет Toya 50й и гвозди усиленные 3х19. Потолок бетонная панель с большим количеством щебня. Постоянно крошит и гнет гвозди в "зю", выламывая большие куски. Иногда плоскость так дробит, что не остается места под пристрелку клипсы, приходится кривить трассу. Как бороться с этой напастью?

0
gadpaw
gadpaw
Новичок

Регистрация: 24.10.2018

Москва

Сообщений: 41

09.07.2021 в 12:48:57

Подскажите, что значит на латунной шине 2 клеммы с маркировкой E2 (они больше чем другие клеммы)? Всего у шины 14 клемм.

2 клеммы E2 - наверное под сечение до 16.

Информация нужна, чтобы определить момент затяжки.

0
menket
menket
Резидент

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1013

09.07.2021 в 18:37:35

AKI, два паяльника - это очень хорошая идея!

Пока что я попробовал сделать мини тигель из кабельного наконечника, и в расплав ПОЦ макать смазанный флюсом провод. Повторяемость уже получше, единственное что - не очень он глубокий. В следующий раз возьму наконечник побольше и запрессую в него ГМЛ - она подлиннее, и в целом теплоёмкость будет побольше, не сразу остынет.

Также заметил, что надо избегать затекания флюса под изоляцию, т.к. он активный и должен быть удалён. Поэтому надо либо провод держать кончиком вниз всё время, либо подматывать асбестовую нить.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120234

09.07.2021 в 18:54:07

menket, купите паяльник-топорик и просверлите - будет тигель

0
Дымчатый
Дымчатый
Местный

Регистрация: 11.12.2017

Москва

Сообщений: 900

09.07.2021 в 18:59:54

gadpaw написал: Информация нужна, чтобы определить момент затяжки.

А как Вы определяете момент по сечению?

0
menket
menket
Резидент

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1013

09.07.2021 в 19:09:40

BV, да нагара от флюса много, как его потом чистить. А наконечник недорогой, расходник.

Хотя можно в отверстие жала топорика вставлять гильзу.

0
gadpaw
gadpaw
Новичок

Регистрация: 24.10.2018

Москва

Сообщений: 41

09.07.2021 в 19:32:27

Дымчатый, у винтов есть момент по ГОСТ'у может быть маркировка "E2" что-то говорит о винте и соответственно о моменте затяжки, на правах предположения.

0
Siri93
Siri93
Местный

Регистрация: 21.03.2021

Ялта

Сообщений: 490

11.07.2021 в 00:28:40

Скажите пожалуйста, можно ставить розетки боком? (т.е повернуть их на 90 градусов от нормлаьного варианта установки, чтобы отверстия под вилку располагались вертикально) есть какие-нибудь минусы у такого расположения? *у меня розетки расположены в 5 сантиметрах (справа) от бойлера и стиральной машинки, хочу чтобы шнур от них подключался боком, тогда провод будет свисать за бойлером\стиралкой и его не будет видно)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.